Resultados 26 al 32 de 32
- 30/05/2013, 16:08 #26
Re: Inversores aislados (mal comportamiento)
Sí, a saber las distancias entre baterías y SIs. Supongo que la sección es de 70mm² por SI y aún así sería muy infradimensionada para tiradas tan largas como parece haber.
Aún con todo ello, me parece que el problema (principal) radica en otra cosa, ya que sólo se da el problema cuando baja potencia de los Tripower y es justo cuando menos intensidad pasa por estos cables (o si pasa mucha intensidad, entonces porque se porque es cargando las baterías).
En todo caso no tengo muy claro todavía el problema, a ver si te puedes explicar mejor. Es que cuando los Tripower dan potencia es normal que los SI dan menos respectivamente se ponen a cargar. Para que empiecen a regular la frecuencia ya tiene que sobrar energía así que las baterías no pueden absorber toda y hay que limitar la potencia de los Tripower. El problema se da ahí o es incluso cuando la batería se encuentra en "bulk" o incluso descargando. Es que a ver, si fuera con la batería descargando (y por la noche descargando no da ningún problema) entonces es un misterio total porque los Tripower en este caso simplemente quitan potencia del consumo y los SI ni siquiera saben si hay un Tripower por ahí o no.
A ver si puedes aclararnos las cosas.Última edición por Hlebtomane; 30/05/2013 a las 16:40
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
-
- 30/05/2013, 16:37 #27
- 30/05/2013, 17:42 #28Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: Inversores aislados (mal comportamiento)
- 30/05/2013, 17:49 #29
Re: Inversores aislados (mal comportamiento)
jejeje... bueno, las situaciones límite han sido sólo en pruebas, en uso cotidiano viven muy relajadas...
por cierto, hoy que está casi 100% soleado estoy haciendo otra prueba... poner todo el día a tope la instalación, algo que aún no había probado en aislada...digamos que para un sureño sobraría energía.
- 30/05/2013, 19:07 #30pac0 Invitado
Re: Inversores aislados (mal comportamiento)
Sección para….166A*48V=8000w
3 metros sección 74mm²
4 metros sección 99mm²
6 metros sección 148mm²
10 metros sección 247mm².
De todas formas con un 1% y 30 metros sale la bárbara sección de: 370mm2
¿Eso existe? o ponen directamente una barra de cobre.
Y por 70mm2 podrian pasar unos 30 o 35A, al 1% de ct.
Hombre pues si se confirma la longitud del cableado, va a ser un punto débil en la instalación.
Skolly aquí hay una instalación más grande que la tuya, ahora no puedes "fardar"...
- 30/05/2013, 22:55 #31Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Inversores aislados (mal comportamiento)
Buen reto para el foro es este problema que tiene ROMBRIVI.
¿Sería posible que haya una "oveja negra" en la familia de los SI, (inversor o cluster) de tal forma que haga caer todo el sistema por una reacción en cadena? es decir, que estén muy justos de potencia y cuando 1 o 3 SI se desconectan, los SI que quedan tienen que dar más potencia, se desconectan, y así hasta que cae todo.
Habría que ver si todos los SI van a la par, o por cualquier motivo, unos dan más potencia que otros.
- 30/05/2013, 23:35 #32
Re: Inversores aislados (mal comportamiento)
yo no tengo ni idea de cómo atajar un problema como este, pero en mi trabajo, cuando hay un problema que ni idea de donde viene... lo mejor es probar por separado cada uno de los elementos del sistema que pueda estar ocasionándolo.