Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    Franit0 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    España/Francia
    Mensajes
    66

    Predeterminado Consulta Instalación aislada

    ¡¡Buenas Solarweb!!

    Estoy intentando solucionar un problema que presenta el dimensionado de un sistema de alimentación fotovoltaico aislado que alimenta un balizaje para una torre el cual se compone de una baliza de 2000cd intermitente y otra fija de 32cd. Os lo detallo un poco:

    El consumo de la de 2000cd es de 40W en los picos de sus flashes pero tiene una media de consumo de 6W/h
    El de la de 32cd es de 6,3W.

    entre las dos se estima un consumo de W/h de unos 13W con una tensión de alimentación de 24V.

    Para la alimentación del sistema en las condiciones dadas de localización, orientación, etc me sale que necesito dos paneles de 12V/95W y dos baterías en serie de 12V/200Ah.

    Como regulador hemos utilizado un Phocos CXN20 con modo noche que nos permite reducir el consumo a las horas necesarias de funcionamiento (solo por la noche).

    El sistema está bien dimensionado en cuanto a paneles y baterías, de hecho está incluso un poco sobredimensionado para evitar sorpresas. Sin embargo estoy teniendo problemas con el sistema de alimentación y tengo la impresión que el problema puede venir del cableado: se utiliza para el conexionado de los equipos al regulador cable de 2x1,5mm de sección.

    Los paneles están a unos 6m máximo del regulador y las baterías a 5. El problema está en las balizas que se encuentran generalmente a unos 100 metros la de 2000cd y a unos 60 la de 32.

    He aplicado la fórmula de los cálculos de sección y me da lo siguientes valores:

    Paneles: con una Imp de 5,79A, calculo una total de 11.58A y me da una sección de 2.75mm2 para una caída de tensión de 3%

    Baterías: Con la misma intensidad de carga que me da el panel calculo una sección de 8.27 para una caída de tensión de 1%.

    Balizas: Para el consumo de las balizas tomo los 13W y no empleo los 40 del pico de los flashes por lo que con una intensidad de 0.54A tengo una sección de 2,05mm2 para una caída de tensión del 3%.

    Después de poneros en cuestión (y lo siento por la parrafada), quisiera saber si los valores de sección y las caídas de tensión empleadas son correctas.

    Del mismo modo quería preguntaros si el hecho de que las secciones que están empleando pueden ser la causa de que el regulador corte el suministro y cese de funcionar el balizaje. Preguntaros también de que manera afecta una sección insuficiente a un sistema fotovoltaico aislado.

    En otro orden de cosas, con respecto a la misma situación, el sistema no tiene ninguna protección. Se que para sistemas de menos de 48V no hace falta puesta a tierra pero el resto de protecciones como cortocirtuitos, sobretensiones, etc. creo que no estarían de menos. Si bien es cierto que es un sistema aislado de acceso muy eventual por lo que los sistemas de protección han de ser preferiblemente autorearmantes. ¿Existen este tipo de protecciones? ¿Que protecciones mínimas debería tener este sistema?

    Bueno, después de todo este párrafo, agradeceros la paciencia de haberlo leído. Si falta algo de información ya me comentaréis.

    Gracias de antemanos, un saludo!!!

  2. #2
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    hombre yo solo te diria que un 3% de perdidas en una imstalacion asi es mas de lo que parece, no ubiera considerado como mucho un 1% de caida de tension, y que a ello ay que sumarle otras perdidas como es las de conversion del regulador a las baterias y que lo mas facil de que corte el regulador es por baterias descargadas seguramente. el motivo ? quizas por la acumulacion de perdidas en el cableado y demas, pues como dices la instalacion en cuanto a baterias y placas esta sobrada, que densidades tienen esas baterias, o espera, para este tipo de instalaciones deverian ser baterias selladas de gel por el tema de mantenimiento, si el regulador no lo configurastes en modo gel para esas baterias y han tenido ecualizaciones seguramente esten secas y por tanto finitas.

  3. #3
    Franit0 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    España/Francia
    Mensajes
    66

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    Las pérdidas por conversión del regulador a las baterías se han tenido en cuenta para el cálculo de baterías y paneles. con respecto a las baterías, son baterías de ácido libres de mantenimiento y el regulador se ha configurado para el uso de estas baterías.

    Es que realmente me resulta extraño que el regulador corte suministro con unos valores de panel y batería sobredimensionados, tengo la impresión que el fallo está o bien en la ausencia de protecciones o bien en el cableado que se utiliza.

    Estos reguladores tienen protecciónes internas que causan el paro de la carga a sobrecorrientes, sobrecarga térmica y sobrevoltaje. Solo se me ocurre (dado que no tenemos sobrecorrientes ni sobrevoltajes) que alguna sobrecarga térmica debida al cableado sea la que cause los cortes de carga... pero no sé si me estoy equivocando o no.

    El problema es ese, los cableados empleados para unir los equipos con el regulador, tanto paneles como baterías como balizas, son todos de sección 1,5. A mi me parecen que no llegan ni de lejos pero tampoco sé de que manera pueden afectar exactamente esas secciones ni si está ahí el problema.

    ¿Aumentando las secciones se podría solucionar ese problema? ¿Porqué?

    PD: ¡Gracias por la respuesta!

  4. #4
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    Cita Iniciado por Franit0 Ver mensaje
    Las pérdidas por conversión del regulador a las baterías se han tenido en cuenta para el cálculo de baterías y paneles. con respecto a las baterías, son baterías de ácido libres de mantenimiento y el regulador se ha configurado para el uso de estas baterías.

    Es que realmente me resulta extraño que el regulador corte suministro con unos valores de panel y batería sobredimensionados, tengo la impresión que el fallo está o bien en la ausencia de protecciones o bien en el cableado que se utiliza.

    Estos reguladores tienen protecciónes internas que causan el paro de la carga a sobrecorrientes, sobrecarga térmica y sobrevoltaje. Solo se me ocurre (dado que no tenemos sobrecorrientes ni sobrevoltajes) que alguna sobrecarga térmica debida al cableado sea la que cause los cortes de carga... pero no sé si me estoy equivocando o no.

    El problema es ese, los cableados empleados para unir los equipos con el regulador, tanto paneles como baterías como balizas,
    son todos de sección 1,5. A mi me parecen que no llegan ni de lejos pero tampoco sé de que manera pueden afectar exactamente esas secciones ni si está ahí el problema.

    ¿Aumentando las secciones se podría solucionar ese problema? ¿Porqué?

    PD: ¡Gracias por la respuesta!
    Me ha hecho daños en los ojos, es mas al leerlo casi me da un soponcio.

    Pero hombre de dios, que quieres que se te pegue fuego a la casa por culpa de ahorrar en cableado.

  5. #5
    Franit0 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    España/Francia
    Mensajes
    66

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    A ver es un balizaje para una torre. El problema es que este sistema actual que tienen instalado cuenta con esas secciones de 1,5 como bien he comentado... :S

    Lo que quisiera saber es de que manera afecta esto a los equipos, si puede producir calentamientos en los cables, descargas prematuras de las baterías, fallo en las cargas... etc.

    Están teniendo fallos obviamente en la instalación y quiero descartar posibilidades. Por ello os preguntaba como afecta estas secciones al sistema y si aumentando secciones se solucionaría.

    Gracias de nuevo y mjrosg, lo siento por tus ojos, a ver si lo soluciono que a mi más que a los ojos un tanto de quebraderos de cabeza me está dando jejeje.

    ¡Saludos!

  6. #6
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    Cita Iniciado por Franit0 Ver mensaje
    A ver es un balizaje para una torre. El problema es que este sistema actual que tienen instalado cuenta con esas secciones de 1,5 como bien he comentado... :S

    Lo que quisiera saber es de que manera afecta esto a los equipos, si puede producir calentamientos en los cables, descargas prematuras de las baterías, fallo en las cargas... etc.

    Están teniendo fallos obviamente en la instalación y quiero descartar posibilidades. Por ello os preguntaba como afecta estas secciones al sistema y si aumentando secciones se solucionaría.

    Gracias de nuevo y mjrosg, lo siento por tus ojos, a ver si lo soluciono que a mi más que a los ojos un tanto de quebraderos de cabeza me está dando jejeje.

    ¡Saludos!


    Veras, a menor sección.......mas consumo, mas calentamiento, mas caída de voltaje y menos rendimiento.

    Te paso un Excel de cálculo de sección y una calculadora de sección.

    http://www.solarweb.net/forosolar/at...lo-seccion.xls

    Calculadora de seccin de HMSistemas

    Ojo, los cálculos tienes que hacerlos por tramos, vamos un tramo desde las placas hasta las baterías, otro tramo de las baterías hasta el consumidor.

  7. #7
    Avatar de Icide
    Icide está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Ubicación
    Cartagena
    Mensajes
    54

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    Y si conectas un (condensador y resistencia en serie) en paralelo y lo mas cercano posible con las balizas, para rebajar el pico de corriente?

  8. #8
    Franit0 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    España/Francia
    Mensajes
    66

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    El pico de corriente que se genera en la baliza que alcanza los 40W ya está compensado al máximo con la circuitería interna de la baliza.

    Lo que sí quisiera saber es:

    Para el cálculo de la sección de los conductores que van desde el regulador a la baliza, ¿he de tomar la potencia del flash de 40W o bien el consumo de la baliza que resulta en 6W? (y es que la baliza tiene un flash de 40W controlado por PWM lo que reduce su consumo considerablemente a 6Wh).

    Es que si tomo 40W se me va a unas secciones de 8mm mínimo y para una instalación en torre cuanta menor sección mejor.

  9. #9
    Avatar de Icide
    Icide está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Ubicación
    Cartagena
    Mensajes
    54

    Predeterminado Re: Consulta Instalación aislada

    Buenas tardes.

    A lo que me refiero con el condensador es evitar el pico de 40w en el cable ya que esta energía la saca del condensador que ha estado cargando mientras esta la baliza apagada.
    Con lo que consigues un consumo menor y constante de 12-15w dependiendo del tiempo entre cada flash.

    Saludos.

    Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
    Soporte técnico de ICIDE Sistemas.
    Web: http://www.icide.es
    Síguenos en Twitter: @ICIDE_ENERGIA




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47