Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23
Resultados 51 al 57 de 57
  1. #51
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    En principio, con 1/2 hora que esté expuesta la bateria a 60ºC o más, se muere. Si no recuerdo mal, la normativa dice que tiene que estar 2 horas a 60ºC como mínimo.



    Pero si un termo se deja de utilizar, en principio la temperatura baja a menos de 20ºC. En ese caso, la bacteria no prolifera, aunque si que permanece latente.
    Aunque en verano dudo que se mantenga a menos de 20ºC.

    Supongo que las autoridades no quieren alarmar con este tema, por eso no le hacen mucha "publicidad".

  2. #52
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    Pero claro, y perdona que sea pesado, asi aprendemos todos, sobretodo los que nos leen.

    Un termo de ACS solar termico muchas veces no llega a 60ºC ni de coña, sobretodo en invierno y se pasa meses rondando los 40ºC cada vez que alguien "se ducha" y lo deja frio... 2-3 dias de baja captacion solar y lo tienes 30-40º ...

    Si como dices es tan peligroso potencialmente, parece que hay muchisimas circunstancias en las que podria proliferar e infectar gente sin el menor problema... supongo que al venir el agua fria clorada esta todo controlado y no es algo que salga de la noche a la mañana, porque a mi ahora me has dejado acojonado.

    De la ultima intervencion, deduzco que aunque el "termo grande" pudiera estar infestado de legionela, si entra por el de 60º debería morir la bacteria y dejar de ser peligrosa, no? Eso si, el termo pequeño nunca deberia bajar de esos 60º por seguridad y al grande hay que pasarlo de 60º bien pasado frecuentemente para evitar estas movidas.

    Saludos!

  3. #53
    Avatar de skolly
    skolly está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    1.584

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    Pues ya te comento... Q en el manual del termo, la opción de vacaciones lo que hace es dejar el termo siempre apagado, y si el agua cae por debajo de 20 grados C, demasiado tiempo, lo enciende hasta alcanzar un mínimo de 60, y matar al bicho...
    Por cierto qué decís de las densidades a 1,24 tras carga full, creeis que así prospera la legionella?caray q mezcla de temas en el hilo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pues ya te comento... Q en el manual del termo, la opción de vacaciones lo que hace es dejar el termo siempre apagado, y si el agua cae por debajo de 20 grados C, demasiado tiempo, lo enciende hasta alcanzar un mínimo de 60, y matar al bicho...
    Por cierto qué decís de las densidades a 1,24 tras carga full, creeis que así prospera la legionella dentro de los vasos de tracción?caray q mezcla de temas en el hilo.

  4. #54
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    Cita Iniciado por mblade Ver mensaje
    Pero claro, y perdona que sea pesado, asi aprendemos todos, sobretodo los que nos leen.

    Un termo de ACS solar termico muchas veces no llega a 60ºC ni de coña, sobretodo en invierno y se pasa meses rondando los 40ºC cada vez que alguien "se ducha" y lo deja frio... 2-3 dias de baja captacion solar y lo tienes 30-40º ...

    Si como dices es tan peligroso potencialmente, parece que hay muchisimas circunstancias en las que podria proliferar e infectar gente sin el menor problema... supongo que al venir el agua fria clorada esta todo controlado y no es algo que salga de la noche a la mañana, porque a mi ahora me has dejado acojonado.

    De la ultima intervencion, deduzco que aunque el "termo grande" pudiera estar infestado de legionela, si entra por el de 60º debería morir la bacteria y dejar de ser peligrosa, no? Eso si, el termo pequeño nunca deberia bajar de esos 60º por seguridad y al grande hay que pasarlo de 60º bien pasado frecuentemente para evitar estas movidas.

    Saludos!
    No es normal que en invierno la legionella este activa pues el frió de las calles deja al agua de la RED bastante fresquita, en cuanto a que un termosifón no llegue a los 60ºC en invierno es bastante difícil si lo tienes bien inclinado (por encima de 45º) y hace sol, pero con que le des un choque térmico una vez al mes mediante apoyo por resistencia listo papeles.

    El problema surge casi siempre en verano, cuando esas redes de agua están a la temperatura de 25ºC a 30ºC y mucha gente por ahorrar luz no sube el agua por encima de 60ºC, es mas, apagan el termo, o se suelen ir de vacaciones y desconectar el termo si vaciarlo, o tapan completamente el termosifón, ojito con esto, yo personalmente tapo los termosifones parcialmente para que el deposito no llegue nunca a bajar de los 80ºC pero de tal manera que pueden tardar en alcanzar esa temperatura todo el día.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por cierto "Skolli", creo que ese 124 es poca chicha para unas baterias de traccion, o lo mismo estoy equivocado, yo repase las mías el miércoles y me va ha tocar sacar acido de algunas y esto lo odio, pues solo se puede hacer cuando las baterías están llenas y en flotación, pues el que las relleno se paso de rosca, tengo cuatro a mas de 130 (tope del medidor), una a menos de 127 y el resto a 128-128’2 que es lo suyo.

  5. #55
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    Cita Iniciado por skolly Ver mensaje
    Pues el de 150L es un monstruo q flipas...no cabe de ninguna manera en la cocina... Por cierto este termo lleva un control remoto que lo tengo en el baño, y trasteando he visto que tiene un sistema antilegionella, que lo que hace es dejar el termo siempre apagado, y lo pone a calentar hasta 60 grados sólo cuando el agua baja de 20 grados durante cierto tiempo...
    Si lo desactivo, ahora de cara al verano que el agua sale casi caliente de la red y no va a haber tantos días seguidos de mal tiempo, si se ceba con el de 50 L a 80 grados, supongo que puede aguantar así apagado sin problema, en cuanto alguien se dé una ducha, se recargará con agua caliente.
    Lo voy a observar a ver...jeje.
    A por cierto, tema baterías... Les miré la densidad tras la carga full (2,55v 250min) y me quedé sorprendido de que estaban a 1,24!!! Eso sí, el nivel de electrolito había subido 1cm respecto de la última vez sin añadir agua. Durante los días de mal tiempo llegaron a estar a 1,19.

    Pues sospecho que la densidad te ha bajado con respecto a la última vez por el tema de la temperatura. Es que con haciendo la absorción más horas a más voltios, se te calienta más el electrolito y con cada grado de aumento de temperatura pierdes unos 0,0007 kg/l de densidad. Es decir que si la última vez las tenías a 15ºC y ahora a 29°C ya se te ha bajado 0,01 kg/l, pero según se va enfriando, se te aumenta la densidad.

    En cuanto a lo del agua caliente, está muy claro que lo mejor sería tener el termo pequeño conectado a la salida del grande y dejar calentar este a unos 70ºC y a partir de ahí el grande hasta 90ºC si llega (siempre que sea por excedente de energía y no vaya a coste de la batería). Pero una cosa es lo que es ideal y otra lo que se puede hacer, así que nada, creo que dentro de lo que cabe lo tienes bastante bien solucionado.

    Saludos.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  6. #56
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    Cita Iniciado por mblade Ver mensaje
    Pero claro, y perdona que sea pesado, asi aprendemos todos, sobretodo los que nos leen.

    Un termo de ACS solar termico muchas veces no llega a 60ºC ni de coña, sobretodo en invierno y se pasa meses rondando los 40ºC cada vez que alguien "se ducha" y lo deja frio... 2-3 dias de baja captacion solar y lo tienes 30-40º ...

    Si como dices es tan peligroso potencialmente, parece que hay muchisimas circunstancias en las que podria proliferar e infectar gente sin el menor problema... supongo que al venir el agua fria clorada esta todo controlado y no es algo que salga de la noche a la mañana, porque a mi ahora me has dejado acojonado.
    A ver. La normativa no es de aplicación a las viviendas particulares ni comunidades de vecinos. Será por algo, (aunque me temo que algo tendrá que ver lo difícil, incluso imposible de controlar que se cumpliese esa normativa en las viviendas.)

    No es lo mismo una instalación de una vivienda donde hay 4 metros de tuberías y un "pequeño" acumulador de ACS o termo, en la que el agua se mueve constantemente y no le da tiempo a proliferar la bateria, que un hotel con miles de metros de cañerías, depósitos de miles de litros de ACS, re-codos y puntos muertos en la instalación donde el agua se puede quedar estancada muchos días seguidos. Imagina las habitaciones que pueden quedar vacías sin usar durante días y días.

    Pero bueno, a la bacteria le da igual donde vive, si es una vivienda o un hotel. Si están las condiciones para "criar", criará.


    Tampoco hay que alarmarse, mira lo que dice wikipedia "Se considera que de 8.000 a 18.000 personas sufren la legionelosis en los EE. UU. cada año. Algunas de ellas puede infectarse con la bacteria de la legionela y tener síntomas leves o no mostrar ni siquiera síntomas."
    O sea, de entre 300 y pico millones de habitantes, de 8 a 18000 personas al año se infectan. Un lugar donde habrá miles y miles de instalaciones de agua.


    Cita Iniciado por mblade Ver mensaje
    De la ultima intervención, deduzco que aunque el "termo grande" pudiera estar infestado de legionela, si entra por el de 60º debería morir la bacteria y dejar de ser peligrosa, no? Eso si, el termo pequeño nunca deberia bajar de esos 60º por seguridad y al grande hay que pasarlo de 60º bien pasado frecuentemente para evitar estas movidas.

    Saludos!
    Así es. De vez en cuando se realizan choques térmicos en las instalaciones donde la temp. debe superar los 70º durante un mínimo de 5 minutos. Se supone que así se mata el bicho totalmente.

    Todo esto lo cuento tal y como yo lo debo hacer en mi trabajo, y lo hago, cumpliendo la normativa, por la cuenta que me trae. Y aún así se me dan casos puntuales de existencia de legionella un tanto "peligrosa" en los análisis de agua rutinarios.

    Estoy seguro que si se hiciesen análisis en esos depósitos de agua que hay en algunas comunidades, donde el sol le está cascando todo el día, y donde no se ha hecho una limpieza desde que se instaló, más de 1 habría que clausurar.
    Por cierto, la normativa también exige una limpieza y desincrustado anual a los depósitos de agua fría y los de ACS.

  7. #57
    Avatar de skolly
    skolly está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    1.584

    Predeterminado Re: consumo de una absorción normalita...

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Por cierto "Skolli", creo que ese 124 es poca chicha para unas baterias de traccion, o lo mismo estoy equivocado, yo repase las mías el miércoles y me va ha tocar sacar acido de algunas y esto lo odio, pues solo se puede hacer cuando las baterías están llenas y en flotación, pues el que las relleno se paso de rosca, tengo cuatro a mas de 130 (tope del medidor), una a menos de 127 y el resto a 128-128’2 que es lo suyo.
    Ya te digo... No acabo de hacerme con estas baterías...guárdame un poco de electrolito... Jeje. Mi esperanza es que con el tiempo bajen de nivel (creo que les añadí demasiada agua hace dos meses) y la densidad vuelva al menos a 1,27...
    ----------------
    Bueno pues he vuelto a medir la densidad a mediodía (20grados) y seguía a 1,23-1,24... O sea que descarto que sea por estar sobrecalentadas por la absorción "full"... Espero que sea por el exceso de agua añadida.
    Salu2
    Última edición por skolly; 04/05/2013 a las 22:11

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47