Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    Solsona está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    5

    Predeterminado Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    Hola, estoy realizando un proyecto para alumbrar una urbanización con energía fotovoltaica sin conexión a red, he calculado el consumo y es de unos 4'5kW, también he calculado la potencia nominal del generador y es de 35kW. Ya he seleccionado las baterías de acumulación y su tensión nominal es de 24V. Mi de los paneles ha sido 140 módulos de 250W cada uno, cada módulo tiene una tensión de circuito abierto de Vco=37'9 V y una corriente de cortocircuito de Isc=8'66A.

    Mi duda es respecto a la elección del regulador de corriente, si no estoy en un error tengo que elegir el regulador de corriente en función de la Vco y de la Isc del generador. No he encontrado reguladores capaces de regular todos los módulos por lo que he pensado en proveer a la instalación de varios reguladores en paralelo. He pensado en el regulador Xantrex C40 que tiene una tensión admisible de entrada de 125V y un amperaje de 40A, con estas características mi idea es conectar a cada regulador 4 líneas en paralelo con 3 módulos conectados en serie en cada línea. El cálculo es:

    Voc, total = 3·37'9=113'7 V
    Isc, total = 4·8'66=34'64 A

    con esta distribución podría conectar 12 módulos a cada regulador y necesitar 12 reguladores.

    Por favor, no estoy seguro al 100% de que los criterios y parámetros que he utilizado sean los correctos. Agradecería que me corrigieran si estoy en algún error o que me recomendaran una mejor opción para la instalación.

    Muchas gracias

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    Que llegue a 125v no significa que puedas ponérselo y luego pretender que te cargue bien una batería.

    4'5kW no es consumo, es potencia. Quieres decir que tienes 4'5kWh por digamos 8 horas de funcionamiento?

    Voc, total = 3·37'9=113'7 V
    Isc, total = 4·8'66=34'64 A
    Esto esta bien pero para un mppt no para un C40.

    Por que no farolas sueltas?

  3. #3
    Solsona está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    así es, la potencia sería de 4'5 kwh, he previsto 13 horas de funcionamiento para los períodos críticos. El consumo de 58'5kW aproximadamente. Las baterías están dimensionadas en relación a este consumo y una autonomía de 4 días.

    Mi duda en estos momentos es sobre los reguladores, ¿entonces si utilizo reguladores MPPT MidNite Classic Lite 150 que tienen una Voc=150V y para 24V un amperaje máximo de 94A podría conectar a cada regulador 10 líneas en paralelo con 3 módulos en serie en cada línea? En este caso la Voc de entrada al regulador sería de 113'7 V y la Isc de 86'6 A.
    ¿el acercarse a los valores máximos admitidos por el regulador influye mucho en la carga de baterías?

    Es para un proyecto académico y la idea es instalar una red de alumbrado suministrada solo por energía solar, así que es un proyecto más bien teórico, ya he supuesto que la viabilidad económica no será muy buena

    Garcias

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Mensajes
    1.179
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    Datos tecnicos aparte, una gran pega que veo en tu proyecto es que no evita los inconvenientes de una instalacion a red: sigues teniendo que hacer cableados entre farolas y una "acometida" con "centro de distribucion" donde ubicaras todos los aparatos

    Precisamente, una de las ventajas de la fotovoltaica es que puedes dedicar el dinero invertido en eso, que suele ser mucho, en compensar el coste del equipo fotovoltaico necesario, que tambien es mucho

    Como dice Photon...unas farolas independientes......

  5. #5
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    La opinión del aguafiestas es….

    Primero las baterías a 48V si o si.

    Supongo que esos 4’5kw serán 4’5kwh y dices que serán unas 13 horas, eso mas o menos son uno 58kwhd por cuatro días 232kwh mas un modular del 50%, total 464kwh, en baterías serian unos 10.000 AH a 48V, mucha tela, no se si hay baterías de ese amperaje, me parece que vas a tener que dividir esa instalación en varias líneas y que cada una de ellas lleve un sistema de acumulación, el reparto lo puedes hacer colocando líneas alternas por si por un casual cae un sistema no dejas a oscuras la urbanización.

    En cuanto a la producción, has calculado para un factor de carga de dos, vamos, que lo mismo los días de “huevos fritos” puedes cargar lo consumido y los días nublados la mitad de lo consumido.

    Mi recomendación sobre los reguladores uno o dos MidNite 150 classic con pantalla (tantos como grupos de carga hagas) y el resto sin pantalla (150 Lite) y pide los cables de control de “master-esclavo” te van hacer falta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Vaya chasco, creí que era una situación real.

  6. #6
    Solsona está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    El problema de tener baterías a 48V es que la variedad es muy escasa, he buscado y la bateria de 48V de mayor capacidad que he encontrado es de unos 900 Ah. Para conseguir la capacidad del sistema (como tu has dicho a 48V sería de unos 10000Ah) tendría que asociar en paralelo unas 11 o 12 baterías.

  7. #7
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    Cita Iniciado por Solsona Ver mensaje
    El problema de tener baterías a 48V es que la variedad es muy escasa, he buscado y la bateria de 48V de mayor capacidad que he encontrado es de unos 900 Ah. Para conseguir la capacidad del sistema (como tu has dicho a 48V sería de unos 10000Ah) tendría que asociar en paralelo unas 11 o 12 baterías.
    Tu andas muy verde ¿no?, primera, de lo que si hay son baterías estacionarias de 2V que son las de FV y de estas.....hasta donde yo se alcanzan hasta los 5000AH a C100, si serias 24 estacionarias tienes 48V.

    Segunda, creo que deberías de leer esto muy despacio, pues eres muy atrevido con lo de las baterías en paralelo.
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb

  8. #8
    Solsona está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Tu andas muy verde ¿no?, primera, de lo que si hay son baterías estacionarias de 2V que son las de FV y de estas.....hasta donde yo se alcanzan hasta los 5000AH a C100, si serias 24 estacionarias tienes 48V.

    Segunda, creo que deberías de leer esto muy despacio, pues eres muy atrevido con lo de las baterías en paralelo.
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    Ok, entonces me olvido de baterías en paralelo.

    Entonces lo que haré será montar la instalación en tres líneas con un consumo de unos 19'5kwh/dia cada línea.

    El generador necesario según mis cálculos será de unos 11kw, harán falta 3, uno por cada linea.

    Cada línea tendrá su acumulador con una tensión a 48V, para esto se serian 24 vasos estacionarios de 2V con capacidad de 4000Ah.

    Entre cada generador y acumulador harán falta 2 reguladores MidNite Classic Lite 150 porque con uno solo se sobrepasan los valores admisibles por el regulador.

    Después de cada acumulador se pone un inversor que teniendo en cuenta que la potencia de las cargas será de 1500W y el rendimiento aproximado del inversor del 0'9, la potencia nominal del inversor debe de ser de en torno 1'65kw.

    Este es el nuevo planteamiento que he pensado, si hay algún error de planteamiento agradecería qu eme lo dijerais.

    Muchas gracias

  9. #9
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Mensajes
    1.179
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ayuda dimensionado de instalación de alumbrado publico

    Vuelvo a la carga. Alimentacion en corriente continua, sin inversor, y en farolas independientes. Tienes unos focos led en cc de hasta 100 vatios (creo; 60 vatios, seguro...tengo uno aqui y lo enciendes e iluminas a varios km) realmente bestiales (y MUY eficientes)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47