Dimensiones de instalación fotovoltaica.
Hola,
Soy un estudiante y estoy realizando mi proyecto final de carrera a cerca de una instalación aislada FV.
Como no tengo experiencia en el dimensionado me gustaría obtener opiniones a cerca de los valores que he calculado para saber si están dentro de margenes coherentes.
Los datos son:
Consumo diario: 6000W
HSP (diciembre)2.99
Potencia pico instalada:3200W
Baterias:3100Ah 24V
Re: Dimensiones de instalación fotovoltaica.
Buenas Caldo
Para esa capacidad de baterías, mejor dimensionarla a 48V.
Un saludo
Re: Dimensiones de instalación fotovoltaica.
Cita:
Iniciado por
Animal
Buenas Caldo
Para esa capacidad de baterías, mejor dimensionarla a 48V.
Un saludo
Use un gestor de baterías inverosr/cargador que soporta como máximo 24V, es posible trabajar en esta tensión?
Re: Dimensiones de instalación fotovoltaica.
Sí, es posible. Pero insisto, sería mejor trabajar a 48V.
Re: Dimensiones de instalación fotovoltaica.
Cita:
Iniciado por
Animal
Sí, es posible. Pero insisto, sería mejor trabajar a 48V.
Muchas gracias