Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    Cesargenial está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    canet de mar
    Mensajes
    4

    Predeterminado campo FV en serie y/o paralelo

    Hola, ya se que es un tema habitual, pero mi desconocimiento requiere vuestra ayuda. Aun habiendo consultado muchos de vuestros foros. Os comento mi instalacion:
    1. 6 paneles Kyocera actualmente en paralelo. Pmax 130w Vpmax 17,6v Ipmax 7,39A
    2. 20 metros hasta el regulador
    3. voy con una seccion de cables xapucera, empalme de 4 cables de 6mm. 4 cables para positivo y 4 cables para negativo
    4. el cable negativo de las placas al regulador, parte final va muy caliente
    5. regulador XANTREX MPPT60-150
    6. del regulador a baterias no llega ni aun metro, mismo empalme xapucero
    7. BATERIAS. 6 vasos de 2v cada una. total 12v. 6PVS 900A
    8. por ultimo el convertidor CONVER de 1500w

    Ahora bien, entre la caida de tension y el calentamiento de cables al llegar al regulador hay cosas a mejorar , seguro, por eso vuestro asesoramiento en las siguientes cuestiones:
    1. ¿cómo coloco las 6 placas solares, paralelo, serie o combinados para disminuir la caida de tensión y calentamiento de cables?
    2. Y qué seccion cables necesario del campo FV al regulador me haria falta para esta nueva instalacion de los paneles?

    Agradezo de antemano vuestro interes en mi pequeño proyecto aclarandome las dudas.
    Cesar

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    Todos en serie. Con el cable que ya tienes va de sobra. Puedes poner series de 3 pero te harías falta mas cable.

  3. #3
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    bueno creo que no me equivocare, al tener un regulador mppt te interesaria en serie siempre que lo aguante este, y asi tendrias mayor voltage y menos hamperes por lo que necesitarias menor seccion de cable, pero de todas formas no me convence lo de 4 cables de 6mm y menos del regulador a las baterias, ademas que cable tienes de las baterias al inversor.

  4. #4
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    valla los 2 a la vez parece que voy aprendiendo algo.

  5. #5
    Cesargenial está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    canet de mar
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    Gracias por la doble respuesta al unisono.
    Photon:
    Si lo pongo todo en serie, los 6 paneles: ¿ no existe problema para el regulador? y en caso que lo sponga en serie debo hacerlo donde estan los paneles? es decir , con los cables de los paneles y luego salir con qué sección durante 20 metros...es para descartar cables ya que van 8 cables...en caso de mas seccion ocurriria algo??
    andymnoche:
    a mi tampoco me convence lo de 4x6mm, es de un amigo "xispas" que me ayudó, pero poco a poco salen las dudas y aquí estoy en este foro para aclarar y mejorar.
    los cables del regulador a baterias es la misma xapuzilla. 4x6mm ¿que me recomiendas??
    el cable del convertidor a las baterias: es el que viene de serie, una manguera roja y otra negra, desconozco los mm.
    Seguimos en linea y asi esta tarde me pongo manos a la obra
    Cesar

  6. #6
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    No es que me chifle la idea de ir a unos 100Vcc cuando cargas a 12v ya que el mppt va a tener que trabajar mas duro, pero es lo que hay si no quieres poner mas cable. Todos en serie desde su lugar, la tirada que lleve unos 100V y menos de 8A de corriente.

  7. #7
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    Yo aconsejo uno de estos dos montajes:
    3 ramas en paralelo de 2 paneles en serie cada rama, quedando: 35.2Vp - 22.17Ap y 24.06A en cortocircuito.
    En esas condiciones y para el cableado de 20 m, con una intensidad máxima en la línea de 24.06A, una caída de tensión máxima de 1 V, debiera ser de por lo menos 25 mm2, quedando algo justo al poner 4 de 6 mm2, pero podría valer ya que 4 cables de 6 mm2 no hacen 25 mm2; si puedes pon otro más.
    Otra posible configuración sería de 2 ramas en paralelo de 3 paneles en serie, quedando ahora: 52.8Vp - 14.78Ap y 16.04A en corto; con las mismas condiciones de cálculo ahora tendríamos que con 16 mm2 sería suficiente. Como se ve este iría mejor con el actual cableado que tienes montado, esta vez con menos de 1V de caída de tensión.
    Saludos de EIEN

  8. #8
    ASBERGADAS está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Galicia-Orense
    Mensajes
    1.044

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    Hola a todos

    Si todos los paneles los conectas en serie tendras como beneficio una menor seccion de cable, pero tambien mucho menor rendimiento en el regulador (mira las curvas del fabricante ). Esto ya lo ha dicho Photon, pero lo recalco porque el rendimiento baja mucho y ademas lo hace especialmente a potencias bajas (con poca radiacion), que es cuando mas "jode".

    Y otro factor a tener en cuenta son la sombras , si las tienes . Una sombra aun que sea parcial en uno solo de los paneles te bajara mucho el rendimiento de toda la serie ( o sea de toda la instalacion) . Si no tienes sombras en ningun momento no pasa nada, pero si tienes momentos de sombras parciales aunque sean pequeñas, vale la pena considerar este hecho.

    Mis mas cordiales saludos

  9. #9
    Cesargenial está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    canet de mar
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    Hola
    Gracias a las ultimas dos aportaciones. A Asbergadas por sus aclaraciones con el rendimiento del MPPT. Aunque las sombras las tengo a primera hora y ultima de la tarde lo tendremos en consideracion para un mayor aprovechamiento del regulador.
    Actualmente he colocado los paneles todos en serie siguiendo indicaciones de Photon, y parece que hay mayor rendimiento que antes, unicamente veo que el regulador se me calienta, aunque no hay ningun aviso en el display.
    En cuanto a las sugerencias de EIEN. Hacer 2 ramas en paralelo de 3 paneles en serie me convence...aunque necesito aclaraciones por mi poco conocimiento...seguramente te explico lo mismo con otras palabras(las mias) ...de los 6 paneles hago 2 grupos(1,2) de 3 paneles cada uno. Estos 3 paneles (por dos grupos) los conecto en serie. De cada grupo me queda un cable postivo y otro negativo. A continuacion uno cable + del grupo 1 con el + del grupo 2 y cable de 16mm2 hasta regulador ( 20m)...idem para el cable-.
    Entonces digo, si me aconsejas que con 16mm2 es suficiente, eso son 3 cables 6mm2, qué hago con el otro lo descarto? o tambien lo pongo? es decir sigo con los 4 de 6mm2??
    Gracias de nuevo por vuestras aportaciones, seguimos en contacto
    Gracias

  10. #10
    ASBERGADAS está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Galicia-Orense
    Mensajes
    1.044

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    Hola amigo

    Si el regulador se calienta es por bajo rendimiento, el cual se produce debido a la gran diferencia entre la tension de entrada y la de salida. Los vatios perdidos en este proceso de "acomodacion" desde los 100 V. a los 12V de la bateria se traducen en calor.
    De todas formas aveces no hay mas "coj.." que hacerlo asi, pues yo tambien tengo un campo solar bastante alejado de la casa (unos 50m) y he tendio que usar tensions elevadas de transpòrte, so pena de gastar mas en cobre que en placas.
    De todas formas no te preocupes, no pasa nada, solo pierdes algunos vatios en calor, por lo demas tranquilo.

    Un cordial saludo

  11. #11
    Cesargenial está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    canet de mar
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: campo FV en serie y/o paralelo

    AHHH!!!
    intento ponerme al dia en cuestiones de fisica, olvidadas en COU...
    estas aclaraciones me sirven para saber el por qué de las cosas y saber que ocurre por algun motivo fisico controlado.
    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47