- 19/07/2012, 11:31 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
perdidas CC vs perdidas CA
Buenos dias.
Pensando en sistemas SMA, que ya retomare en el hilo me he quedado con la duda del BUS de alterna para reducir perdidas.
Dado que los inversores puedes funcionar hasta 400v en array CC, y el bus de alterna son 220v CA, no se que tendria menos perdidas en un tramo de 25-35 metros.
Yo tengo entendido (sin base) que la alterna tiene menos perdidas que la continua, pero si estamos hablando de practicamente el doble de tension/mitad de intensidad, no se que puede salir más a cuenta.
¿que me podeis decir al respecto??
Y para Photon, medi el pico de arranque de la nevera y salen 1080W de pico entregado por el inversor (12/750W) asi que el pobre se porta como un campeon, no es fallo suyo, es la nevera que es una tragona.
Tambien me curioseando vi que la lavadora gasta 2000W para calentar el agua durante 2-3 minutos y luego funciona a unos 100-200W siendo clase A... un lavado de 65 minutos gasta unos 300-350Wh, que es muchisimo menos de lo que pensaba, aunque tenga un buen pico para calentar el agua.
Saludos!
-
-
Re: perdidas CC vs perdidas CA
La caída no se debe tanto a si en en CC o CA, va mas bien con la tensión. Cierto que debe haber menos en esa parte de CC que mencionas pero por contra no funciona un diferencial y los vigilantes de aislamientos son carillos.
En una instalación pequeña de SMA como lo que te ronda la diferencia en cable sería mínima.
- 19/07/2012, 12:37 #3
Re: perdidas CC vs perdidas CA
MBlade, en realidad no es así.
Las pérdidas en los cables en alterna es mayor, debido al efecto pelicular. Al aumentar la frecuencia, la densidad de corriente disminuye en el centro del conductor para concentrarse en los extremos, con lo que el cable tiene una resistencia "extra". Los que trabajamos con Radio Frecuencia, tenemos que tener muy en cuenta el asunto, e incluso a 50 Hz tiradas de cierto amperaje, se hacen con cables paralelado.
Lo que comentas tiene su origen antes de que se iniciase la districbución en AC. La distribución se hacía en DC y como no existía tecnología para transformar las tensiones, las lineas de distribución debían soportar grandes corrientes y luego pérdidas en la regulación, que no se podía hacer de otra forma que disipando calor.
Con la llegada de la AC, puedes elevar la tensión para enviarla, y luego reducirla mediante un transformador, con lo que la intensidad es menor y también las pérdidas resistivas (que no las de aislamiento).
Como dice Photon, es cuestión de manejo. Hoy día un PWM viene a ser a la DC lo mismo que un transformador a la AC.
Saludos
- 19/07/2012, 12:43 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Hombre, depende, decía mi profesor de electricidad que la diferencia entre CC y AC es que en la corriente continua el mismo electrón tiene que hacer todo el recorrido para entregar el “testigo” (chicha), mientras que….en la alterna el testigo se pasaba de un electrón a otro con lo que a mismo recorrido y mismo voltaje el “testigo” de la alterna llega menos “cansado”, vamos que entrega mas “chicha”.
Vamos, por esto más o menos fue por lo que las ideas Edison (CC) perdieron y las Tesla (AC) ganaron.
- 19/07/2012, 12:49 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
- 19/07/2012, 12:54 #6
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Bueno, si eso es así, abre cualquier equipo que use un sistema conmutado y di porque las bobinas y transformadores que trabajen en frecuencias de conmutación (pongamos que hasta 1MHz), usan hilo de litz.
El hilo de litz, es un cable eléctrico formado por múltiples cables más finos, pero que están aislados entre sí, salvo en los extremos.
Tesla triunfó por que los transformadores necesitan AC para transformar y el uso de transformadores permitió el aumento de la eficiencia de las redes en un porcentaje increíble (menos material en los conductores, más usuarios a igual potencia de generación, más pasta) y alguna cosa más. Motores síncronos a frecuencia de red, for ejemplo......
- 19/07/2012, 13:02 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Vaya entonces en que quedamos??
Mi idea es usar cable de 6mm2 (si da) para no complicarme... entonces como me da lo mismo una cosa que otra. En principio aguantan hasta 1000v en aislamiento, y pensaba meterlos en un corrugado enterrado en su caso.
No me ha quedado nada claro si es mejor continua o alterna. Y en caso de ser mejor alterna, compensa por tener la mitad de tension que en continua??
Ya se que siempre pregunto cosas "raras", que es tal y como se me ocurren sobre la marcha, pero si tuviera formula de calculo de seccion en alterna, yo mismo comprobaria los resultados, aunque sin ser electrico-electronico mejor le dejo la consulta a los que saben de verdad.
Saludos!!!
- 19/07/2012, 13:04 #8Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Comprobado, mi conocimiento recibido estaba equivocado, como muchos que he ido cambiado a lo largo de mi vida.
Gracias por ponerme al día y un cero para mí por no leer un poco mas y dar por sentado esa explicación, joer desde que estoy en este foro me estáis haciendo leer más de lo que debo.
- 19/07/2012, 13:09 #9
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Yo cada día aprendo algo nuevo, o cada dos días )
Para que te hagas una idea de la importancia del efecto pelicular, el cable coaxial que usamos en el trabajo para enviar la señal que generan los transmisores de TV y radio hacia la antena, tiene por "vivo" (el conductor central del coaxial) un tubo de cobre.
Es decir no es es macizo. Porque a esas frecuencias, si usáramos un tubo o cable macizo, no circularía la suficiente corriente por el centro, como para justificar el precio del material. Todo va por las superficies "prácticamente".
Esto es un caso extremo, pero ilustra perfectamente las pérdidas en un conductor bajo la corriente alterna.
Saludos.
- 19/07/2012, 13:12 #10Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
- 19/07/2012, 13:15 #11Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Tranquilo, una cosa es agarrárnosla con papel de fumar y otra muy diferente es lo que se puede hacer.
Con 6 mm², para esa distancia, para esa potencia y a ese voltaje, vas mas que sobrado y como dice PHOTON, los térmicos y diferenciales de alterna son infinitamente mas baratos y fáciles de encontrar.
- 19/07/2012, 13:20 #12
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Hola Mblade.
Hay veces que no me doy cuenta y hay varias respuestas.
Quédate con que hay más pérdidas en AC que en DC. Ahora bien, como todo hay que aplicar el sentido común y ver que medios tienes para operar, porque a lo mejor a 50 Hz con los medios que tienes, las pérdidas van a ser imperceptibles.
Si dispusiese de un regulador con una tensión de entrada muy alta, pues las tiradas las haría en contínua y a la máxima tensión posible.
Si ese regulador no existe y tengo a mano un inversor que está previsto para hacer ese mismo trabajo pero en AC, pues lo segundo.
Lo que se llama optimizar recursos. No hay que tomar posturas radicales y con la base de conocimientos de los que participáis en el foro, hay un nivelazo del 15.
Lo mío era sólo una respuesta a lo que tenía más pérdidas en los cables.
Saludos.
-
Re: perdidas CC vs perdidas CA
En CC el electrón que sale de los paneles no tiene que llegar hasta el consumo, de hecho te puedes un rato mirando que va bien lento. Tienes que mirarlo como cuando rellenar un dispensador de tabaco, se pone en la fila y a empujar
- 19/07/2012, 13:49 #14Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Muchas gracias a todos. Como siempre intento entender algo.
Mi idea es mover hasta 3 kw... que pueden ser unos 8A a 400v en continua o unos 14A a 220v.
Puede ser algo menos, y si me dejais, me explico.
Suponiendo que "tire adelante" me estoy planteando un SMA porque lo veo más eficiente al tener menos conversiones y menos problema de cableado.
Como las placas son para una instalacion preexistente, la "inyeccion" de los 220v tiene que entrar desde el cuadro principal para seguir teniendo la vivienda con sus fusibles por zonas y todo correctamente protegido.
Para eso, aunque tenga el array al sunny boy y de ahi baje a 220v, tengo que llegar hasta el punto central de vertido de la energía, que es donde tambien tiene que llegar el sunny island, y desde donde tiene que recibir la red de compañia el sunny island tambien. Es decir, aunque el sunny boy pueda inyectar al bus de alterna desde cualquier parte, en la practica tiene que ir al inicio de la instalacion domestica.
Entonces, para bajar desde terrado al sotano podria poner las placas y el sunny boy "arriba" y bajar a 220v alterna, o bajar directamente en 400v CC, y montar el sunny boy al lado del sunny island y todo más compacto.
Como estoy montando las cosas "mentalmente", y en la casa hay espacio de sobras para todo, de hecho, el sotano es una sala de maquinas con ventilacion forzada. Supongo que se podria tener las baterias sin problema, porque hay maquinaria de las placas solares termicas y de la depuracion y riego de jardin, pero vamos, supongo que no hay problema, no??? Sino ya se buscaria otra ubicacion para sunny island - baterias.
Asi que esas son las dudas que tengo, y aunque lo vaya a montar un instalador profesional, prefiero tener todo controlado y comprobado de que se esta haciendo de la mejor forma posible.
Saludos!
- 19/07/2012, 14:08 #15Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
- 19/07/2012, 14:27 #16
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Si lo tienes todo centralizado en esa zona, yo bajaría a 400V.
Saludos
-
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Ya que vas a por ellos bájate el Sunny Design
SUNNY DESIGN. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
- 19/07/2012, 21:32 #18
Re: perdidas CC vs perdidas CA
En muchos equipos de RF, el cable esta plateado para mejorar la condictividad de la señal RF la ir por la parte externa del cable.Se podria decir que las conexiones de radiofrecuencia de los amplificadores estan montadas con tuberia de cobre hueco como la utilizada por un fontanero (es un simil) pero a ojo es lo que se aprecia.
Nota.- Un poco tarde, pero no queria dejar de comentar y confirmar esta realidad en el mundillo de la RF.
Como casi todo al final trabaja en continua, 230VCAlterna (estandar), son 325VCContinua (Voltios en alterna por raiz de 2 nos da Voltios en Continua [de pico]).Última edición por Tururu; 19/07/2012 a las 21:39 Razón: Alterna y continua.
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 19/07/2012, 23:58 #19Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Y por el mismo motivo del efecto pelicular (y tambien por otros motivos), los cables de algunas líneas aéreas de distribución de alta tensión, llevan el centro de acero y por fuera arrollado alambres de aluminio. El acero tiene 7 veces más resistividad que el aluminio.
Y ahora la pregunta del día..., ¿sabéis por qué se produce ese efecto pelicular, que aumenta con la frecuencia?
-
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Aumenta el campo magnético y molesta al paso, el campo es mas débil en el borde y allá que se van. Es la misma gracieta que el efecto Coriolis en meteorología, o la ley del mínimo esfuerzo que decía mi profe de dibujo.
- 20/07/2012, 12:22 #21
Re: perdidas CC vs perdidas CA
Me comento un amigo de Salamanca que compra mucho material de Televes, que una partida de cable de TV/SAT del modelo T-100 y algo mas que tenia el vivo acerado con un baño de cobre.
El cable mantenia las mismas caracteristicas electricas que sus hermanos de cobre, pero los instaladores no lo querian.
PD: BBB, el cobre esta pelin caro, perdon por el offtopic.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.