Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 145
  1. #101
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Basicamente si.
    Pero entre central y trasformador van 3 fase (L) y el neutro (N) se crea en el transformador tomando el punto central de las bobinas

  2. #102
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    ... entre central y trasformador van 3 fase (L) y el neutro (N) se crea en el transformador tomando el punto central de las bobinas
    Gracias. Parece que me voy acercando.

    Entonces modifico las conclusiones de mi post anterior:
    - La "central" es donde está el generador que "produce" la energía eléctrica (trifásica)
    - Del generador salen 3 fases (me las imagino como 3 cables con cierto potencial cada uno relativo a los otros)
    - Entre central y transformador de mi zona van 3 cables: Las 3 fases en alta tensión
    - En el transformador se "crea" un neutro (un cuarto cable), tomando el punto central del transformador
    - Este neutro "N" -lógicamente- tiene el mismo potencial relativo a cada una de las fases
    - En el lugar donde está el transformador, se conecta el N a tierra, para tenerlo al potencial "tierra"
    - Entre transformador y mi casa van dos cables: Una fase (L) y un neutro (N) (instalación monofásica)
    - Si tengo trifásica, entre transformador y mi casa irán tres fases L y un neutro N
    - En mi casa se añade otro cable conectado allí mismo a tierra - éste es el PE
    - Si tengo monofásica, al cuadro de mi casa entran 3 cables: La fase L, el neutro N y la tierra PE
    - La "tierra" del N y la "tierra" del PE no son la misma, probablemente están a diferente potencial


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Qué me dices de la conclusión que he sacado de todo esto (no he vista ninguna respuesta):
    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Entonces, en vez de conectar el "neutro" del inversor al "PE", habría que conectarlo al "N" de la red de la distribuidora? O sea, conmutar solo el "L" y usar "N" y "PE" en común para las dos redes?
    Había pensado en hacer esto, pero me daba cierto yuyu ...
    Esto se refiere a una FV semiaislada que conmuta entre "red FV" y "red de la distribuidora".
    Me da "yuyu", porque en el primer piso de mi casa mido unos 60Vac entre "N" y "PE" (con red de la distribuidora).
    En la planta baja no, allí mido 0V, lo que interpreto como "N y PE están al mismo potencial".
    Esto queda exactamente igual con la red FV, habiendo conectado un polo de AC OUT del inversor con el PE de la distribuidora.

  3. #103
    ZETA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Es que no te acabo de entender, perdona. La única manera correcta de proceder según mi entendimiento es conectar el neutro a la salida del inversor al PE solo cuando funcione en modo autónomo. Cuando funcione conmutado a la red el neutro a la salida del inversor debería estar aislado de cualquier tierra. El proceso debería ser automático.

    Es muy raro lo que comentas...esa medida corresponde al N y al PE sin unir entre sí ¿o cómo?

  4. #104
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Eso es raro raro raro. Mide continuidad en la tierra entre pl baja y primera.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    No sea que el conductor de tierra se haya perdido en el camino...

  5. #105
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Trasladado al post #108 ...

    .
    Última edición por el_cobarde; 08/03/2016 a las 17:30

  6. #106
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Insisto: el neutro y la tierra en la mayoria de edificios de España no están unidos en ningún sitio. Ni transformador ni nada, por eso son TT. Por otro lado, si el inversor es de semiaislada no puedes conectar el nuetro a tierra a la salida del inversor permanentemente porque entonces cuando conmute con la red habrá dos tierras (la de la casa y la del transformador, y se generararia una corriente entre esas dos tierras). Es decir, el neutro en una vivienda no se puede conectar nunca a la tierra. Con todo, cuando el inversor esta en modo autónomo entonces sí hace falta conectar el nuetro a tierra (ya sea a la misma que el PE (TN) que a otra diferente (TT)), es esto lo que hacen la mayoría de inversores bidireccionales.
    Todos los trafos de baja tienen conectado el neutro de la estrella en el lado de baja a una pica de tierra, si conectas tú neutro en la vivienda a tierra, saltaría el diferencial, y si lo conectas aguas arriba lo única corriente que existiría es si falla la pica del neutro del transformador, tu pica de tierra pasaría a asumir esa función pasando toda la red de tu zona por esa pica.

    Además por lo general los puntos final de linea, es decir los extremos a donde se llega la red se suele poner también el neutro a tierra, especialmente si hablamos de tendido aereo.Precisamente esto modifica el neutro de toda la red.


    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Así es. En Espana (peninsular?), lo "normal" es la instalación TT. No me gusta, pero es lo que hay.
    Parece que aquí en Mallorca las instalaciones no son TT - alguien me lo puede confirmar? Es que en todas las casa donde lo compruebo, el "N" está al mismo potencial que el "PE" ...
    Te puedo asegurar que en el 100% de los centros de transformación de unión fenosa aquí en el norte el neutro en la estrella del transformador de baja se conecta a una pica de tierra.Al igual que el neutro en los finales de linea de los tendidos aéreos.Dado que así es como debe ser.Motivo por el cual en una vivienda si mides tensión entre neutro y la tierra de la vivienda la tensión debe ser 0V, incluso si conectas una carga entre fase y tierra, aguas arriba del diferencial la misma debe funcionar dado que se cierra el ciercuito através de la toma de la vivienda con la toma de tierra ( neutro ) del transformador.

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Si es funcionando en modo autónomo sí. Pero ten en cuenta que cuando conmute a red (semiaislada) vas a tener una fase de la red externa a tierra, si es la fase activa saltará el diferencial y si es el nuetro tendrás, de facto, un esquema TN y esto en principio no se debe hacer porque podrían crearse corriente entre las tierras y además no se debe modificar el esquema de tierra de la red, que normalmente es TT
    Si lo conectas aguas abajo del diferencial en ambos caso este dispará, si es el neutro simplemente saltará el diferencia, si es la fase saltará el diferencial y el termico ya que estás provocando un corto.


    La historia está, desde mi punto de vista, en tener una pica de tierra para la tierra de la instalación..( enchufes, alumbrado... ) y otra pica de tierra para conectar la salida AC del inversor y crear un NEUTRO de aislada. Odviamente ambas picas deben tener la suficiente separación entre sí tal y como indica el REBT.
    Para semiaislada, con conexión a red, la historia pasa por repetir lo anterior con la salvedad de conectar o bien; un trafo de aislamiento para separar la red de la entrada AC del inversor, de este modo el neutro de red no tendría "continuidad" con nuestro neutro de aislada.O bien un relé que se abra cuando acople con la red este relé abriria la conexión existente entre nuestro neutro y su respectiva pica de tierra.

    Considero la primera opción como la más adecuado dado que para usar un relé correríamos el riesgo de que el diferencial que protege la entrada AC del inversor disparase.

  7. #107
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    completamente de acuerdo con Cardmagedon

  8. #108
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Es que no te acabo de entender, perdona. Es muy raro lo que comentas...esa medida corresponde al N y al PE sin unir entre sí ¿o cómo?
    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Eso es raro raro raro. Mide continuidad en la tierra entre pl baja y primera.
    No sea que el conductor de tierra se haya perdido en el camino...
    Ahora mezclamos dos temas. Es mi culpa, porque he metido este valor de 60Vac entre N y PE en la primera planta.
    Quedémonos por el momento con este tema de los 60V, porque es algo que me gustaría arreglar.
    Estoy seguro que es algo parecido a lo que dice Gabriel 2015: Algún fallo en el conductor de tierra entre pl baja y primera.

    Veamos lo que observo rsp. mido:

    1. Teniendo red de la distribuidora (nada de FV!)
    - La red me entra en el cuadro eléctrico de mi casa (monofásica)
    - Entre L y N mido 220Vac en toda la casa, lógicamente
    - En pl baja mido 0Vac entre N y PE - esto me satisface
    - En pl baja mido 220Vac entre L y PE - esto tambien me satisface
    - En pl primera mido 60Vac entre N y PE - esto me disgusta
    - En pl primera mido 120V entre L y PE - esto tambien me disgusta

    2. Teniendo red FV, con la salida AC del inversor flotando
    - La red sale del inversor, que está debajo del tejado (planta segunda)
    - La bajo a pl baja y el conmutador la mete en el cuadro, en los mismos contactos de le red de la distribuidora
    - L y N de la red de la distribuidora están desconectados (esto lo hace el conmutador). Menos mal ...
    - Entre L y N mido 220Vac en toda la casa, lógicamente
    - En pl baja mido 110Vac entre "N" y PE y tambien entre "L" y PE - esto me satisface
    - En pl primera mido 110Vac entre "N" y PE y tambien entre "L" y PE - esto me satisface

    3. Teniendo red FV, con un polo AC OUT del inversor conectado a PE
    - La red sale del inversor, que está debajo del tejado (planta segunda)
    - La bajo a pl baja y el conmutador la mete en el cuadro, en los mismos contactos de le red de la distribuidora
    - L y N de la red de la distribuidora están desconectados (esto lo hace el conmutador). Menos mal ...
    - Hago un puente entre un polo AC OUT del inversor y PE de pl baja. Este polo AC es el nuevo N
    - Entre L y N mido 220Vac en toda la casa, lógicamente
    - En pl baja mido 0Vac entre N y PE - esto me satisface
    - En pl baja mido 220Vac entre L y PE - esto tambien me satisface
    - En pl primera mido 60Vac entre N y PE - esto me disgusta
    - En pl primera mido 120V entre L y PE - esto tambien me disgusta

    En el 3. caso tengo exactamente lo mismo que en el 1. caso. Se entiende, porque he conectado N con el PE de la pl baja.
    Todo indica, que hay un problema de conexión del PE (tierra) entre pl baja y pl primera.
    Lo investigaré ...

  9. #109
    ZETA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Todos los trafos de baja tienen conectado el neutro de la estrella en el lado de baja a una pica de tierra, si conectas tú neutro en la vivienda a tierra, saltaría el diferencial, y si lo conectas aguas arriba lo única corriente que existiría es si falla la pica del neutro del transformador, tu pica de tierra pasaría a asumir esa función pasando toda la red de tu zona por esa pica.

    Además por lo general los puntos final de linea, es decir los extremos a donde se llega la red se suele poner también el neutro a tierra, especialmente si hablamos de tendido aereo.Precisamente esto modifica el neutro de toda la red.
    Tenía esa duda, y la sigo teniendo ¿Por qué va a saltar el diferencial? Si la tierra del PE y la tierra del transformador es muy grande, la resistencia entre ellas será infinita y entonces no debería haber corriente. No acabo de enteder esto. De hecho, según ese razonamiento, existe una corriente entre los extremos de la red y la tierra del transformador ¿no?

    La historia está, desde mi punto de vista, en tener una pica de tierra para la tierra de la instalación..( enchufes, alumbrado... ) y otra pica de tierra para conectar la salida AC del inversor y crear un NEUTRO de aislada. Odviamente ambas picas deben tener la suficiente separación entre sí tal y como indica el REBT.
    Para semiaislada, con conexión a red, la historia pasa por repetir lo anterior con la salvedad de conectar o bien; un trafo de aislamiento para separar la red de la entrada AC del inversor, de este modo el neutro de red no tendría "continuidad" con nuestro neutro de aislada.O bien un relé que se abra cuando acople con la red este relé abriria la conexión existente entre nuestro neutro y su respectiva pica de tierra.

    Considero la primera opción como la más adecuado dado que para usar un relé correríamos el riesgo de que el diferencial que protege la entrada AC del inversor disparase.
    Para aislada sigo pensando que lo mejor es formar una TN, no le veo la ventaja a montar a un TT y sí desventajas, como la de poner dos tierras separadas físicamente entre sí.

    En cuanto al modo de aislar la red de la vivienda pienso que lo mejor es la que han incorporado los inversores de prestigio como Victron, es decir, el relé.

  10. #110
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Tenía esa duda, y la sigo teniendo ¿Por qué va a saltar el diferencial? Si la tierra del PE y la tierra del transformador es muy grande, la resistencia entre ellas será infinita y entonces no debería haber corriente. No acabo de enteder esto. De hecho, según ese razonamiento, existe una corriente entre los extremos de la red y la tierra del transformador ¿no?
    El diferencial mide por decirlo de forma vulgar "fugas", si lo que sale aguas abajo del mismo por uno de sus polos no es lo mismo que lo que vuelve de vuelta por su otro polo, "vé una fuga" y se dispara.Por lo tanto si conectas el neutro a tierra aguas abajo del diferencia este verá una fuga, dado que ese circuito no está aislado.
    La tierra es como un conductor enorme, la tierra de tú vivienda está al mismo ( o muy similar ), potencial que la tierra de herrajes del trasnformador e incluso la tierra de neutro del trasformador. La prueba más sencilla es conectar una bombilla entre fase y la tierra de tu vivienda, ( aguas arriba del diferencial ) si esta se enciende...es porque el circuito se ha cerrado, es decir existe una continuidad entre la fase que sale del trafo, llega a tu vivienda, atraviesa la bombilla, pasa por tu toma de tierra, llega por tu pica de tierra y "vuelve" hasta el trasnformador.Si esta continuidad no existiese...no se cerraria el circuito y la bombilla no alumbraria.

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Para aislada sigo pensando que lo mejor es formar una TN, no le veo la ventaja a montar a un TT y sí desventajas, como la de poner dos tierras separadas físicamente entre sí.

    En cuanto al modo de aislar la red de la vivienda pienso que lo mejor es la que han incorporado los inversores de prestigio como Victron, es decir, el relé.
    SMA, también de prestigio, aconseja un trasnformador de aislamiento, odviamente un transformador de aislamiento tiene un precio muy superior al de un simple relé.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Ahora mezclamos dos temas. Es mi culpa, porque he metido este valor de 60Vac entre N y PE en la primera planta.
    Quedémonos por el momento con este tema de los 60V, porque es algo que me gustaría arreglar.
    Estoy seguro que es algo parecido a lo que dice Gabriel 2015: Algún fallo en el conductor de tierra entre pl baja y primera.

    En el 3. caso tengo exactamente lo mismo que en el 1. caso. Se entiende, porque he conectado N con el PE de la pl baja.
    Todo indica, que hay un problema de conexión del PE (tierra) entre pl baja y pl primera.
    Lo investigaré ...
    Mide potenciales entre las diferentes tierras de cada planta, mismamente con una alargadera enchufada en la planta baja, con el otro extremo en la planta primera...

  11. #111
    camufli está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    Cádiz
    Mensajes
    127

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Un inciso.
    Tomo el voltaje en el enchufe del inversor y me da:
    entre un polo y la tierra "conectada a una pica" 0,08 e igual con el otro polo del enchufe shuko.

    Los mismos valores en cualquier enchufe de la instalación general.

    Si pongo una bombilla "led de 5W" a un polo del enchufe y tierra, da parpadeos "pero no salta el diferencial"
    Entiendo lo que dicen ustedes, aparte de ser poca cosa esta led para hacer saltar el diferencial, no saltaría en cualquier caso "al estar flotante la alimentación eléctrica general"
    Pero ¿son correctos los valores (voltios) que he medido?

  12. #112
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    El diferencial será de 30 mA. Qué intensidad circula por el Led?

  13. #113
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por camufli Ver mensaje
    Si pongo una bombilla "led de 5W" a un polo del enchufe y tierra, da parpadeos "pero no salta el diferencial" ...
    Lo que dice Gabriel 2015: Inténtalo con una LED de 10W o con una bombilla incandescente de las antiguas de 40W o 60W ...

  14. #114
    camufli está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    Cádiz
    Mensajes
    127

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Ok, la intensidad son 5W/230V=0,022 Amperios

    Mañana busco una bombilla y hago la prueba.

  15. #115
    camufli está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    Cádiz
    Mensajes
    127

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Os propongo que los entendidos en este tema, pongáis un tema fijo sobre conexionados a tierra en las FV aisladas y las FV más RED.
    Claro, una vez unifiquéis criterios al compartir vuestros conocimientos y experiencia.

  16. #116
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Mide potenciales entre las diferentes tierras de cada planta, mismamente con una alargadera enchufada en la planta baja, con el otro extremo en la planta primera...
    Muchas gracias por la idea, Cardmagedon. Mientras escribías el consejo, estaba haciendo exactamente esto: Comparar potenciales entre pl baja y pl primera, con la ayuda de un alargador ...

    Resultado: Mido una tensión de 60V entre PE de pl baja y PE de pl primera!
    Lo demás está bien:
    - N (pl baja) contra N (pl primera) = 0V
    - L (pl baja) contra L (pl primera) = 0V
    - L (una planta) contra N (otra planta) = 220V

    Conclusión (más clara que el agua): La instalación tiene un problema de conexión entre PE (pl baja) y PE (pl primera)

  17. #117
    ZETA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    El diferencial mide por decirlo de forma vulgar "fugas", si lo que sale aguas abajo del mismo por uno de sus polos no es lo mismo que lo que vuelve de vuelta por su otro polo, "vé una fuga" y se dispara.Por lo tanto si conectas el neutro a tierra aguas abajo del diferencia este verá una fuga, dado que ese circuito no está aislado.
    La tierra es como un conductor enorme, la tierra de tú vivienda está al mismo ( o muy similar ), potencial que la tierra de herrajes del trasnformador e incluso la tierra de neutro del trasformador. La prueba más sencilla es conectar una bombilla entre fase y la tierra de tu vivienda, ( aguas arriba del diferencial ) si esta se enciende...es porque el circuito se ha cerrado, es decir existe una continuidad entre la fase que sale del trafo, llega a tu vivienda, atraviesa la bombilla, pasa por tu toma de tierra, llega por tu pica de tierra y "vuelve" hasta el trasnformador.Si esta continuidad no existiese...no se cerraria el circuito y la bombilla no alumbraria.
    Yo acabo de medir entre neutro y PE 1.2 V, obviamente por mucho que ponga ahí una bombilla no se enciende ni hay corriente, y si no hay corriente no salta nada, es que no pillo porque tendría que saltar el diferencial al conectar dos cables con el mismo potencial...obviamente, si pongo la bombilla entre fase y PE va a ver corriente porque hay 230 V de diferencia de potencial...Si existiera una diferencia de potencial entre el nuetro y la tierra grande (por las razones que fueran) entonces sí que saltaría el diferencial...

  18. #118
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Yo acabo de medir entre neutro y PE 1.2 V, obviamente por mucho que ponga ahí una bombilla no se enciende ni hay corriente, y si no hay corriente no salta nada, es que no pillo porque tendría que saltar el diferencial al conectar dos cables con el mismo potencial...obviamente, si pongo la bombilla entre fase y PE va a ver corriente porque hay 230 V de diferencia de potencial...Si existiera una diferencia de potencial entre el nuetro y la tierra grande (por las razones que fueran) entonces sí que saltaría el diferencial...
    Una resistencia tan elevada unien dos dos cables con el mismo potencial no conseguirás nada

    Haz un puente entre neutro y tierra en un enchufe, si no hai diferencia de potencial no debería existir corto...pero sí una fuga, por lo tanto saltará el diferencial sin causar chispa.Si haces lo mismo con la fase tendrás 230v de diferencia y provocarás un corto habrá chispa...

    une neutro y tierra y verás

  19. #119
    ZETA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Una resistencia tan elevada unien dos dos cables con el mismo potencial no conseguirás nada

    Haz un puente entre neutro y tierra en un enchufe, si no hai diferencia de potencial no debería existir corto...pero sí una fuga, por lo tanto saltará el diferencial sin causar chispa.Si haces lo mismo con la fase tendrás 230v de diferencia y provocarás un corto habrá chispa...

    une neutro y tierra y verás
    Después de darle una vuelta al asunto y algunas pruebas creo que tengo claro el tema y Cardmagedon tenía razón.
    . En una instalación TT si se conecta neutro y PE puede ocurrir lo siguiente:

    - Si no había carga en ese circuito, entonces obviamente el diferencial no salta.
    - Si sí existe carga en ese circuito, el diferencial saltará siempre que la carga sea importante y que la resistencias de las dos tierras no sea muy grande.

    En definitiva: no se debe conectar la tierra al neutro en un sistema TT.

  20. #120
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Después de darle una vuelta al asunto y algunas pruebas creo que tengo claro el tema y Cardmagedon tenía razón.
    . En una instalación TT si se conecta neutro y PE puede ocurrir lo siguiente:

    - Si no había carga en ese circuito, entonces obviamente el diferencial no salta.
    - Si sí existe carga en ese circuito, el diferencial saltará siempre que la carga sea importante y que la resistencias de las dos tierras no sea muy grande.

    En definitiva: no se debe conectar la tierra al neutro en un sistema TT.
    Un diferencial no salta por carga, sino por fugas, un térmico dispara por cargas.

    Haz la misma puebra, aguas arriba de todos los diferenciales y por debajo de um térmico, haz un puente neutro con tierra y verás que no dispara, por lo tanto no existe ninguna carga entre neutro y tierra. Corta todas las salidas bajo uno de los diferenciales, si estàn abiertos todos los circuitos no existe carga, vuelve a unir neutro y tierra y...vualá el diferencial dispara.Porque lo hace si no existe carga, y mucho menos entre dos cables al mismo potencial....dispara dado que existe una fuga.

    Nunca se debe conectar un neutro a una pica de tierra aguas abajo de un diferencial, es muy posible que si somos final de linea, el neutro estea puesto a tierra en el poste enfrente a nuestra vivienda.

  21. #121
    ZETA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    No te entiendo muy bien, aunque no es un tema relevante, pero si no hay carga ninguna entre la fase y el neutro, no hay corriente y por tanto no puede haber fuga ninguna entre el neutro y el PE, el circuito estaría abierto...De hecho, la carga tiene que tener cierta relevancia, para que la fuga supere la sensibilidad del diferencial.

  22. #122
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    El problema que observo en mi casa es:
    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    1. Teniendo red de la distribuidora (nada de FV!)
    - La red me entra en el cuadro eléctrico de mi casa (monofásica)
    - Entre L y N mido 220Vac en toda la casa, lógicamente
    - En pl baja mido 0Vac entre N y PE - esto me satisface
    - En pl baja mido 220Vac entre L y PE - esto tambien me satisface
    - En pl primera mido 60Vac entre N y PE - esto me disgusta
    - En pl primera mido 120V entre L y PE - esto tambien me disgusta

    2. Teniendo red FV, con la salida AC del inversor flotando
    - La red sale del inversor, que está debajo del tejado (planta segunda)
    - La bajo a pl baja y el conmutador la mete en el cuadro, en los mismos contactos de le red de la distribuidora
    - L y N de la red de la distribuidora están desconectados (esto lo hace el conmutador). Menos mal ...
    - Entre L y N mido 220Vac en toda la casa, lógicamente
    - En pl baja mido 110Vac entre "N" y PE y tambien entre "L" y PE - esto me satisface
    - En pl primera mido 110Vac entre "N" y PE y tambien entre "L" y PE - esto me satisface

    3. Teniendo red FV, con un polo AC OUT del inversor conectado a PE
    - La red sale del inversor, que está debajo del tejado (planta segunda)
    - La bajo a pl baja y el conmutador la mete en el cuadro, en los mismos contactos de le red de la distribuidora
    - L y N de la red de la distribuidora están desconectados (esto lo hace el conmutador). Menos mal ...
    - Hago un puente entre un polo AC OUT del inversor y PE de pl baja. Este polo AC es el nuevo N
    - Entre L y N mido 220Vac en toda la casa, lógicamente
    - En pl baja mido 0Vac entre N y PE - esto me satisface
    - En pl baja mido 220Vac entre L y PE - esto tambien me satisface
    - En pl primera mido 60Vac entre N y PE - esto me disgusta
    - En pl primera mido 120V entre L y PE - esto tambien me disgusta
    He comprobado que entre PE (pl baja) y PE (pl primera) sí hay tensión (unos 60Vac), pero no mido intensidad al conectar los dos PE.
    Como prueba, he cortocircuitado los dos PE y ahora, en primera planta tengo 0Vac entre PE-N y 220Vac entre L-PE ...

    Cuando tenga tiempo, buscaré si encuentro el mal contacto entre PE(pl baja) y PE(pl primera) en el cuadro eléctrico.

    .

  23. #123
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    447

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    No te entiendo muy bien, aunque no es un tema relevante, pero si no hay carga ninguna entre la fase y el neutro, no hay corriente y por tanto no puede haber fuga ninguna entre el neutro y el PE, el circuito estaría abierto...De hecho, la carga tiene que tener cierta relevancia, para que la fuga supere la sensibilidad del diferencial.
    No depende de la carga si no de la tensión neutro - CPE, porque normalmente las viviendas son monofásicas pero se alimentan de un centro de transformación trifásico, y como todas las viviendas, locales, etc no consumen lo mismo, el neutro puede estar desequilibrado y además depende de Ra y Rb



    Id=Intensidad de defecto
    Ra=Resistencia a tierra de la instalación
    Rb=Resistencia a tierra del centro de transformación
    Vd=Tensión de defecto
    conectar neutro a tierra-id_esquema_tt.jpg

    Interruptor diferencial con instalación aguas abajo sin derivación (instalación correcta)
    conectar neutro a tierra-interruptor-diferencial-cerrado.jpg

    Interruptor diferencial con instalación aguas abajo con derivación (instalación con defecto)


    conectar neutro a tierra-interruptor-diferencial-idefecto.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas conectar neutro a tierra-desequilibro-neutro.jpg  

  24. #124
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
    No depende de la carga si no de la tensión neutro - CPE, porque normalmente las viviendas son monofásicas pero se alimentan de un centro de transformación trifásico, y como todas las viviendas, locales, etc no consumen lo mismo, el neutro puede estar desequilibrado y además depende de Ra y Rb ...
    No estoy seguro , pero me parece que tu explicación es la que mejor entiendo, hasta ahora. Gracias, 2j_.

    .

  25. #125
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    447

    Predeterminado Re: conectar neutro a tierra

    De nada.

    En mi opinión,lo mejor siempre es ver el esquema del circuito equivalente para aclarar ideas.

    Y en temas de masas, CPE y conexiones a tierra no podemos despreciar resistencias/impedancias aunque sean pequeñas (o nos dicen que son pequeñas y luego mides, y no son tan pequeñas porque se ha calculado el número de picas con la resistividad del terreno por defecto del programa de cálculo, o directamente se han puesto "las que se ponen siempre", o no se tiene en cuenta las picas de la edificación contigua y pasan las corrientes de un edificio a otro, etc


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y además están los armónicos ...

Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47