Resultados 1 al 3 de 3
- 02/06/2012, 15:52 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- capital federal
- Mensajes
- 3
panel 12 v e inversor de 24 v
Hola
tengo un problema mi panel solar de 150 w es 12v
y mi inversor DC in 24v ( tengo 2 pares de baterias en serie 12v)
todavia no lo tengo conectado porque no tengo regulador y porque tengo diferencia de voltaje entre el panel y la entrada al inversor !!!
los reguladores de carga me solucionan este problema??? cual necesito??
o como hago para conectarlo?
saludos
-
-
Re: panel 12 v e inversor de 24 v
Pue si, tienes un problema porque no hay manera de cargar 24 con panel de 12. Al revés si con un mppt, pero tal y como lo tienes te hace falta otro panel en serie.
- 02/06/2012, 21:31 #3Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia-Orense
- Mensajes
- 1.044
Re: panel 12 v e inversor de 24 v
Hola
Es verdad tienes un problema gordo. Como ya te ha dicho Photon, la solucion mas razonable es añadir otro panel de 12V y conectarlo en serie con el que ya tienes.
Ya se que no aporto nada con mi comentario, pero solo lo escribo para que no te quepa ninguna duda, ni hagas inventos raros, otro panel identico en serie es la solución y asi tendras 300Wp a 24 voltios.