Resultados 1 al 5 de 5
- 30/04/2012, 18:20 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 15
Configuración paneles y cableado.
Hola, sigo con un proyecto académico y vengo con una nueva duda, y agradezco toda la info que hay por estos lares
Os sitúo un poco y a ver qué opinión tienen ustedes:
Dispongo de 3,85 HSP y una potencia requerida de 5700Wh/día, en corriente alterna de vivienda.
En un primer momento he diseñado la instalación a 24V, por lo que son necesarios 14 paneles de 180 W de 24V conectados en paralelo entre sí. Hasta ahí todo bien, pero a la hora de calcular el cableado y tomando las indicaciones del REBT del 1,5% en el ITC-40 de caída de tensión entre generador y carga.
En el interconexionado de paneles considerando el 0,5% de caída, siendo la longitud de 8 metros, las sumas de las intensidades en corriente para máxima potencia (5A · 14paneles) 70A, obtengo una sección de cable de 140 mm2 de cobre para el interconexionado de panel, lo cual creo que es un sin sentido....
Por lo pronto mejor voy a calcular la instalación para 48V, colocando dos ramales de 7 paneles en paralelo.
La instalación sería en Andalucía, por lo que ¿se puede considerar la caída de tensión de 2% entre generador-regulador y 0,5% regulador-inversor, según http://www.juntadeandalucia.es/boja/.../d/updf/d1.pdf en la página 8? Este reglamento contradice al REBT, pero es más flexible... ¿sería correcto?
Todas las respuestas o críticas son bienvenidas , gracias !
-
-
Re: Configuración paneles y cableado.
Si pones 7 ramas de 2 paneles cada una te da un total de 37A, pero mejor que eso lo siguiente.
12 paneles de red de 230W = 2760W 4 ramas cada una con 3 paneles, unos 100V CC hasta el regulador, perdidas de risa. Si trabajas a 48V un Outback FM60 puedes hasta con 3600W y 3000W como recomendado.
- 01/05/2012, 11:27 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 15
Re: Configuración paneles y cableado.
Hola photon, muchas gracias por la respuesta y por la idea de escoger paneles de mayor potencia
Haciendo cálculos me bastaría con 9 paneles de 230 W, por lo que pondría 3 ramas de 3 paneles cada una.
Estos paneles son de 60 células en serie, de Imp=7,6A y Vmp=30,2V . De esta forma la entrada al regulador sería para condiciones de máxima potencia de 90,6V y 22,8A , de esta forma las pérdidas por caída de tensión disminuyen considerablemente, utilizando un Outback FM 60, ¿no tendría ningún problema en alimentar batería de 48V o incluso de 24V, qué sería mejor 48V o 24V ?, creo que al ser regulador mppt no debería de haber problema.
Muchas gracias, saludos.Última edición por zorpo; 01/05/2012 a las 11:43
-
Re: Configuración paneles y cableado.
Tiene que ser a 48V para que entren todos en un FM60. Para 24V tienes que irte al FM80.
En cualquier caso con 3 en serie tienes para cargar a 48V sin problema, y a nivel de eficiencia cuanto mas se parecen las tensiones de entrada/salida mejor es la conversión del mppt, pero muy poco, algo que ya compensas con la tirada de cable a casi 100Vcc.
- 01/05/2012, 16:50 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 15
Re: Configuración paneles y cableado.
Muchas gracias photon, pondré las baterías a 48 V.
Saludos.