Resultados 1 al 11 de 11
- 03/04/2012, 15:15 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Srs.
Me surge la duda ya que me preguntan por la ejecución de una instalación (fotovoltaica y ACS) en un complejo de 9 pequeños apartamentos situados en la costa -Canarias- y un edificio destinado a recepción.
En esa zona se dispone de sol prácticamente todo el año (mínimo 300 días) y el resto nublado, es decir o hace sol, o está nublado –prácticamente no hay termino medio-
La duda consiste en si calcular y ejecutar una sola instalación fotovoltaica centralizada (48v) a situar en el edificio destinado a recepción. O ejecutar 9 pequeñas instalaciones independientes -12v- en cada uno de los apartamentos y otra instalación -24v o 48v- situada en edificio de recepción, que serviría igualmente como apoyo de emergencia a los apartamentos –en caso de necesidad-.
Los apartamentos son todos de una habitación, un baño y un estar-cocina, y constan de los siguientes consumos:
- Habitación: 1 punto de luz central de 20w y tres puntos de luz de 12w y LCD de 21”
- Baño: 2 puntos de luz de 12w, un secador de pelo de 1200W.
- Estar-cocina: 4 puntos de luz de 15w, microondas de 900w, televisión LCD de 28”, nevera-congelador bajo encimera (no se el consumo), lavadora Clase A+ (no se el consumo).
Dado que son apartamentos, y su uso puede ser muy estacionario, en verano prácticamente completos –como si fuera vivienda habitual- y en invierno ocasional –como si fuera vivienda de fin de semana- no soy capaz de estimar un consumo diario.
La recepción constaría de 8 puntos de luz de 25w, TV de 42”, equipo de TV por satélite, DVD y equipo de música, equipo de oficina (ordenador, impresora).
Decir igualmente que el campo de captadores fotovoltaicos se dirigiran al sur -180º- y se pondrán a 40º de inclinación (por aquello de favorecer captación en invierno).
En cuanto a ACS todas las viviendas llevan un equipo solar forzado –termosifón- de 150 litros + equipo auxiliar -o calentador de gas o termo bomba de calor- probablemente sea calentador de gas, ya que la placa de la cocina es de gas.
Pues la duda que planteo se basa prácticamente en eso, si hacer una instalación centralizada o varias instalaciones individuales, con las ventajas e inconvenientes que lleva aparejada cada una de esas soluciones.
Saludos.
-
- 03/04/2012, 15:19 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Se me olvidaba decir que los apartamentos son tipo Bungalow, es decir pequeñas casitas aisladas dentro de una misma finca.
-
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Una central y fuera del alcance de los inquilinos.
- 03/04/2012, 16:44 #4
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Lo mismo digo, evitas problemas y te sale más económico. Según los consumos que tenga (y cómo están distribuidos por día/noche), te puede interesar hacer un acople en alterna (por ejemplo con Sunny Island y Sunny MiniCentral).
Un saludo
- 03/04/2012, 19:09 #5Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Claro, desde un punto de vista de comodidad y seguridad esa es la solución idonea, pero, considerando la apuesta por las energías renovables que se está haciendo en mi isla –El Hierro-, tal como puede ser el autoabastecimiento total con energías renovables, el apoyo que en principio parece que está dando el estado… al uso de las energías renovables –en Canarias que no en territorio peninsular-, también habia pensado plantear la instalación desde un punto de vista “educativo” para los huéspedes de los bungalows –véase por ejemplo alojamiento autosuficiente en Tenerife desarrollado por ITER-. Es decir, que la persona que se alojara en estos bungalows, viera, en directo, el funcionamiento de un sistema fotovoltaico y solar ACS, eso sí, que no pudiera modificar ni “tocar” nada, simplemente viera los componentes, paneles, reguladores, inversores, acumuladores… un monitor de consumo para ver cuanto y cuando se produce la energía, lo que gasta, lo que genera…, siempre eso sí, respaldado por la instalación principal situada en recepción, la cual funcionaría como energía de respaldo en caso que algún bungalow, por un uso inadecuado de la energía, se quedara sin baterías.
Es decir, la instalación fotovoltaica de la recepción de los bungalows, la cual se ejecutara a 24 o 48v, sería el “generador diesel” de la instalación, eso sí, con su propio equipo de respaldo.
Tengo claro que una instalación centralizada es más barata y más segura que la individual.
- 03/04/2012, 19:16 #6Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 815
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Pues en este caso, puede ser interesante lo que ha propuesto Hlebtomane de una sistema en CA. Asi puedes poner las baterias y los inversores de baterias en un lugar central, y luego inversores de red y placas en cada bungalow. Entonces los habitantes pueden ver su produccion en su propio inversor dentro el bungalow.
-
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Una pantalla contadora de Ah o Wh en la entrada de cada casa y su correspondiente cambio en CO2.
- 03/04/2012, 20:09 #8Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Los cálculos de la instalación, así por encima, latitud 28º serían los siguientes:
(en caso de instalaciones individuales)
Bungalows campo fotovoltaico 720W 24v
3 paneles fotovoltaicos 240w 24v (60 células conexión red)
Regulador de carga MPPT 60A
Inversor/Cargador 2000W/12v 80A carga 30A consumo.
1 banco acumulador 12V Opzs (600A C100) compuesto por 6 vasos de 2V.
Recepción campo fotovoltaico 2400W 24v
10 paneles fotovoltaicos 240w 24v (60celulas conexión red):
Regulador de carga MPPT 80A.
Inversor/Cargador 3000W/24v 70A carga 16A consumo.
1 banco acumulador 24V Opzs (900A C100) compuesto por 12 vasos de 2V.
(en caso de instalación centralizada)
Campo fotovoltaico 7.200 W
30 paneles fotovoltaicos 240w 24v (60celulas conexión red).
2 Reguladores de carga MPPT 80A.
2 Inversores/Cargadores 5.000W/48v 70A carga 50A consumo c/u.
1 banco acumulador Opzs (aprox 1500A C100) compuesto por 24 vasos de 2V.
Tendría que pensar lo de instalaciones individuales y acumulación centralizada.
- 03/04/2012, 20:29 #9
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
En la primera configuración podrías ir a 24 V, para poner un regulador más chiquitín. Por cierto, en Canarías a lo mejor para los bungalows irás mejor con regulador PWM y módulos de 72 células (24 V de verdad, no como los que llamas tu de 24 V que se quedan cortos de tensión para cargar a 24 V con algo de calor). Es que en Canarías la temperatura es muy constante y no varía tanto la tensión de las placas, por lo cual el plus que saca un MPPT es inferior.
Saludos.
- 04/04/2012, 08:21 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 48
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Hola;
a mi entender no tineen nada que ver una solución (bus de AC con producción desde inversor de red) con hacer 9+1 instalaciones aisladas.
no habrá mejor escuela divulgativa que la de un sistema totalmente integrado y gestionado centralizado.
las ventajas de uno sobre otro...innumerables. la mayor, que no sabes si va aa estar utilizado el paartamento 4 ó el 6 y si uno no esta utilizado tiras esa energía, y si está utilizado, con 720 w de panel ni empiezas a dar una calidad de vida minima...entonces arrancas grupoelectrógeno para un apartamento (no sé si llega la red). Opta por lo que te han planteado más arriba...
- 04/04/2012, 10:08 #11Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: Apartamentos. Duda ¿instalación centralizada o instalación individual?.
Lo que yo veo, ojo, puedo estar equivocado, recuerdo haberlo visto el en la promoción de la minicentral de SMA y me gusto bastante el planteamiento.
Yo pondría una inversor cargador de tipo master o un inversor por un lado y un cargador por otro, según “fabricante”, con un “girasol” con sus regulador y sus baterías dimensionadas a 6 veces el consumo máximo de esas viviendas (por aquello de que no se zampen mas de la mitad de las baterías en tres días) y en cada casita colocaría las placas con inversor en placa a 220V.
Y tal como sale en ese anuncio, habría una central de producción mayor con sus acumuladores y unos productores-consumidores en la línea de 220V, cuando la línea de 220V tuviese sobrecarga, la chicha sobrante a las baterías a través del cargador y cuando faltase chicha de las baterías de la central.
Este es el video.
Vídeos y animaciones Sunny Island. SMA Ibérica Tecnología Solar S.LÚltima edición por mjrosg; 04/04/2012 a las 10:24