Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    zorpo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    15

    Predeterminado Inversor Sunny Island

    Hola a todos.

    Estoy realizando un PFC, y me surge una pequeña duda, tras mucho mirar me ha parecido que en mi instalación vendría bien el Inversor Sunny Island 3324.

    Aquí enlace al inversor en cuestión:

    SUNNY ISLAND 3324 / 4248. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L


    Estoy realizando una instalación fotovoltáica en vivienda aislada, sin conexión a la red. Ahora bien en este modelo de Inversor en el manual de instalación aparece 2 entradas,una de CC de baterías y otra de CA de generador.

    En realidad lo que yo quiero es solamente una entrada de CC que vendría del regulador, estando este regulador a su vez conectado a los paneles fotovataicos y a las baterías.

    Es la entrada que me aparece de CA la que me causa duda de que esté seleccionando bien dicho inversor.

    Aquí enlace al manual de instalación: http://files.sma.de/dl/5613/SI3324_4248-14-SS2406.pdf
    En la página 11 es de donde viene dicha duda.

    Quiero agradecer a este foro todisima la información que me ha aportado... q verdad llega a ayudar más que los libros.

    Un saludo !

  2. #2
    Eloto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    116

    Predeterminado Respuesta: Inversor Sunny Island

    Lo que pasa es que ese inversor, es también cargador, de ahí que tenga entrada de CA, para que en el caso de que las baterías se descarguen, se puedan cargar con un generador.

  3. #3
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: Inversor Sunny Island

    Lo dicho por Eloto, se trata de un inversor-cargador. Si no te hace falta la entrada CA para poder cargar las baterías con fuentes alternativas (grupo electrógeno, red o incluso con un inversor de conexión a red ahorrándote el regulador de carga), no tiene sentido poner este inversor sino un inversor normal y corriente para aislada como es la gama Phoenix de Victron pro ejemplo.

    Un saludo.

  4. #4
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Inversor Sunny Island

    mal proyecto vas a hacer sin incluir un generador para poder cargar las baterias en caso de necesidad (por lo menos) meteorologica... pero ya vendran mas... ;-)

  5. #5
    zorpo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: Inversor Sunny Island

    Muchisimas gracias a todos

    Creo que entonces elegiré uno de los que me habéis recomendado,

    el Phoenix Victron 24V/3000W

    http://www.victronenergy.com.es/uplo...5%20-%20ES.pdf

    Lo he encontrado en una web por 1400€, creo que no está permitido poner tiendas y tal.

    Gracias, creo que tendré que hacer algún otro post con dudas, o bien un post contando todo lo que he puesto en la instalación, a ver qué opináis y si puede ser de ayuda a alguien.