Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Revisión de datos
- 17/02/2012, 18:30 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 4
Revisión de datos
Buenas tardes,
gracias al foro, he podido realizar el dimensionamiento de módulos fotovoltaicos de mi proyecto fin de carrera.
La verdad que estoy un poco verde en este campo y me gustaría, que alguien amablemente le pegara un vistazo rápido y me comentara los posibles errores que pueda tener.
Gracias al foro y sobre todo al compañero que colgó estas tablas.
Un saludo.
-
- 18/02/2012, 10:14 #2
Respuesta: Revisión de datos
Hola, le he echado una ojeada a la hoja de cálculos. No suelo usar esta hoja, por lo cual a lo mejor se me han escapado algunas cosas, pero te voy a hacer algunos comentarios:
En cuanto al sistema, como el consumo es bastante alto y totalmente constante, necesitas mucha capacidad de batería, por lo cual has elegido varios bloques de acumuladores en paralelo. Será mejor o poner un único banco de baterías de 48 V (entonces de muy alta capacidad y conectadas a un inversor de unos 5 kW nominales) o poner varios sitemas independientes para los distintos consumos (agrupar consumidores en distintos circuitos, cada circuito CA con su propio sistema fotovoltaico.
En cuanto a la inclinación de los módulos, será mejor darle algo más para sacar más producción en invierno, pues unos 45º - 50º.
Las baterías mejor que no sean de gel.
Un saludo.