Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    CHIWI507 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Panama
    Mensajes
    8

    Predeterminado AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    Hola, Nuevamente vengo a pedirles ayuda despues de 2 años, si no lo recuerdan este es mi sistema fotovoltaico:
    32 paneles solares evergreen de 200 W
    32 Baterial Rolls 530 de 530 Amperios hora de 6 voltios
    4 controladores de carga xantrex xw-mppt 60
    1 cargador inversor xantrex xw-6048
    1 Outback Power Autotransformer 4KVA 120/240V FW Series FW-X240

    Instalacion:
    Los 32 paneles se conectan a una caja de la cual bajan los 4 juegos de cables que alimentan a los 4 controladores de carga pero antes pasan por 2 breakes dobles por especificacion del manual de instalacion.
    De los controladores de carga salen los positivos que van hacia su respectivo banco de 8 baterias de 6 voltios en total 48 voltios por banco a 530 amperios horas estos antes de llegar a las baterias pasan a su respectivo conjunto de breaks que especifica el manual de instalacion.
    El groud y el negativo de las baterias van a el panel central en donde esta el ground y el negativo del xantrex.
    las baterias estan conectadas en serie-paralelo dicha configuracion debe de proporcionar 2120 amperios horas y 48 voltios

    Configuracion:
    Los controladores de carga estan configurados de la suiguiente forma:
    ecualize: active
    equalization: reminder 0d
    battery voltage: 48 v
    battery type: flooded
    capacity: 2120 ah
    limit: 60 A
    recharge volt: 52 v
    max absor time: 480 min
    force state: bulk
    Dflt batt temp: Warm
    charge cycle: 3 state

    ademas de que se utliza un generador externo para cargarlas.

    utilizacion de sistema:
    finca lechera ubicada en mariato, provincia de veraguas republica de Panamá
    Se instalo el mismo para disminuir el consumos de diesel para realizar las labores de la finca las cuales son asi:
    Se ordeña 2 veces al dia, una a las 2 o 3 am y otra a las 2 pm
    se enfria la leche en un tanque
    el sistema soporta el ordeño de la tarde luego del mismo se cargan las baterias con el generador pero las mismas no soportan ni un cuarto del ordeño de la madrugada.

    Datos curiosos:
    Antes duraban menos por errores en la instalacion los cuales corregi pero tan solo se usaban 16 baterias con 2 controladores de carga en vez de 32 baterias con los mismos 2 controladores de carga.
    Resulta que compre 2 reguladores de carga mas y los instale para poder utilizar las otras 16 baterias pero ahora duran lo mismo que con 16 baterias

    Entonces mis preguntas serian
    1. No tengo los suficientes paneles para las 32 baterias
    2. Es por una mala configuracion de los controladores de carga
    3. Mala configuracion de las baterias
    o seria algo que se me escapa

    Ayuda por favor puesto que no soy Ingeniero en Sistema y no soy muy experto en el el area electrica

  2. #2
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    lo ha descrito muy bien, pero lo único que falta es el dato fondamental..... cuantos kWh gastas al día?

  3. #3
    CHIWI507 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Panama
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    Bueno eso si esta dificil de responder puesto que varia respecto a la cantidad de sol que haya y a las necesidades del dia, dame unos 2 dias para averiguar eso, pero la pregunta mia es si la cantidad de paneles que tengo llegan a cargar la cantidad de baterias que dispongo

  4. #4
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    110

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    Cita Iniciado por CHIWI507 Ver mensaje
    Hola, Nuevamente vengo a pedirles ayuda despues de 2 años, si no lo recuerdan este es mi sistema fotovoltaico:
    32 paneles solares evergreen de 200 W
    32 Baterial Rolls 530 de 530 Amperios hora de 6 voltios
    4 controladores de carga xantrex xw-mppt 60
    1 cargador inversor xantrex xw-6048
    1 Outback Power Autotransformer 4KVA 120/240V FW Series FW-X240

    Instalacion:
    Los 32 paneles se conectan a una caja de la cual bajan los 4 juegos de cables que alimentan a los 4 controladores de carga pero antes pasan por 2 breakes dobles por especificacion del manual de instalacion.
    De los controladores de carga salen los positivos que van hacia su respectivo banco de 8 baterias de 6 voltios en total 48 voltios por banco a 530 amperios horas estos antes de llegar a las baterias pasan a su respectivo conjunto de breaks que especifica el manual de instalacion.
    El groud y el negativo de las baterias van a el panel central en donde esta el ground y el negativo del xantrex.
    las baterias estan conectadas en serie-paralelo dicha configuracion debe de proporcionar 2120 amperios horas y 48 voltios

    Configuracion:
    Los controladores de carga estan configurados de la suiguiente forma:
    ecualize: active
    equalization: reminder 0d
    battery voltage: 48 v
    battery type: flooded
    capacity: 2120 ah
    limit: 60 A
    recharge volt: 52 v
    max absor time: 480 min
    force state: bulk
    Dflt batt temp: Warm
    charge cycle: 3 state

    ademas de que se utliza un generador externo para cargarlas.

    utilizacion de sistema:
    finca lechera ubicada en mariato, provincia de veraguas republica de Panamá
    Se instalo el mismo para disminuir el consumos de diesel para realizar las labores de la finca las cuales son asi:
    Se ordeña 2 veces al dia, una a las 2 o 3 am y otra a las 2 pm
    se enfria la leche en un tanque
    el sistema soporta el ordeño de la tarde luego del mismo se cargan las baterias con el generador pero las mismas no soportan ni un cuarto del ordeño de la madrugada.

    Datos curiosos:
    Antes duraban menos por errores en la instalacion los cuales corregi pero tan solo se usaban 16 baterias con 2 controladores de carga en vez de 32 baterias con los mismos 2 controladores de carga.
    Resulta que compre 2 reguladores de carga mas y los instale para poder utilizar las otras 16 baterias pero ahora duran lo mismo que con 16 baterias

    Entonces mis preguntas serian
    1. No tengo los suficientes paneles para las 32 baterias
    2. Es por una mala configuracion de los controladores de carga
    3. Mala configuracion de las baterias
    o seria algo que se me escapa

    Ayuda por favor puesto que no soy Ingeniero en Sistema y no soy muy experto en el el area electrica
    Hola CHIWI 507, por lo que deduzco tienes 4 bancos en paralelo que dispone cada uno de 8 baterias de 6V conectadas en serie para conseguir 48 V por banco. ¿Es cierto? contestame.
    Dime tambien ¿has comprobado la densidad del liquido electrolitico de cada bateria? debe de estar sobre 1,23 a 1,28.
    ¿El nivel electrolitico lo compruebas periodicamente de manera que las placas de las baterias no queden al descubierto?.
    ¿Quentos años tienen las baterias?
    Y por último ves que los bornes de las baterias esten sulfatados (como si estubiesen oxidados) y si los vasos de las baterias son transparentes ¿se ve como cal pegada a la pared del vaso?
    Un saludo.

  5. #5
    CHIWI507 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Panama
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    si es cierto esa es la configuracion de los bancos de las baterias,
    las baterias tan solo tienen 2 años, los bornes estan bien de lo demas si lo desconozco lo siento puesto que no estoy en la finca en estos momentos pero en cuanto tenga esa informacion te la doy

  6. #6
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    Puede que a las baterías les hace falta una carga de ecualización. Cuando supuestamente están cargadas (cuando están en flotación), mide la densidad que tiene el electrolito (y midela en varios elementos), si en un elemento o más no corresponde a la nominal de las Rolls (me parece que son 1,27 kG/l para las Rolls), hazles una carga de ecualización.
    No trabajo los Xantrex por lo cual no sé si la configuración que comentas quiere decir que se hacen ecualizaciones periódicas automáticamente o si está en modo manual...

    Un saludo.

  7. #7
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    Tienes mas de 100kW de baterias y 6.4 kW de placas solares..... el sistema te permite en teoria de gastar no mas de 17kWh diarios.

    Está bien equilibrado, a parte los errores iniciales de conexión el sistema tiene una capadidad de 2120 Ah a 48V y en teoria tendría que tener 2125Ah, así que es ideal.
    Las 32 placas te dan un total de 6.4kWp y son capaces de recargar estas baterias si estubieran completamente descargadas en 3 días.
    Lo que significa que tienes una autonomia de 3 días sin nubes, lusgo hay que encender el generador si no hay sol, para no dañar las baterias.

    No conozco el tiempo que hace a panama, así que tu dirás si está nublado por mas de 3 días consecutivos.

    Con todo eso es posible también, que las baterias se estén sulfatada, sobretodo los dos bancos que estubieron desconectados inicialmente. Si yo fuera en tu lugar me comparías unos cuantos desulfatores electronicos y lo dejarías siempre conectados a los bancos a rotación durante todo el año.
    Existen de 48V en ebay, pero puedes usar también 4 de 12V o 2 de 24V si los conectas de forma adeguadas. Si no hay una persona con decente conocimientos electricos mejor comprar 4 desulfatores de 48V y ponerlos fijos uno por banco.

    Todo lo que te ha dicho lobo solitario está cierto. Haz estas mediciones de densidad de todas las celdas, en un día que casi no haya consumo y las baterias recargadas al 100% según los reguladores, porqué te llevarà un buen rato, y si mientras tanto te la descargan, te van a fastidiar tu trabajo. Lo mejor es que mientras haces estas comprobaciones, apagues el inversor.
    Toma nota en un papel y numera las baterias con un rotulador.

    es posible que unas baterias tenga fuertes diferencias tras un elemnto y el otro. En este caso puede que sean simplemente sulfatada, o a lo contrario que sean rotas y haya que substituirlas.

    saludos
    MaX
    Última edición por maxlinux2000; 16/02/2012 a las 11:33

  8. #8
    CHIWI507 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Panama
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    gracias max,
    Sabes lo raro es que el indicador de carga muestra que la baterías se llenan rapidamente asi como tan bien se descargan.
    Ademas de que cargamos las baterías con el generador estas no duran mucho.
    Mas tarde te tendre un resumen del consumo de la finca pero en hp que es lo que maneja mi papa

  9. #9
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    una pregunta.... mas los 4 bancos de baterias, están conectado en paralelo así sin más? y si lo están, no tienen 4 separadores?

    Te lo pregunto porqué las baterias nunca tendían que estar conectada en paralelo sin un separador (dos diodos de potencia). Si lo hace, ocurre que al cabo de pocos meses las baterias estarán bien sulfatadas y algunas rotas por sobrecarga.

    En cambio si cada banco está conectado a una carga diferente, entonces todo funciona bien.

    En realidad es posible conectar baterias en paralelo, pero con matices.... baterias nuevas, salida de la misma cadena de montaje el mismo día, y con numeros de series consecutivos.
    Y este no es tu caso, porqué mitad de las baterias estubieron desconectadas por un tiempo, suficiente para no pederla paralelar nunca mas, a menos de usar separadores con diodos.

    saludos
    MaX

  10. #10
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: AYUDA Sistema en Sistema Fotovolataico

    Cita Iniciado por CHIWI507 Ver mensaje
    gracias max,
    Sabes lo raro es que el indicador de carga muestra que la baterías se llenan rapidamente asi como tan bien se descargan.
    ...
    y este es un síntomos de sulfatación profunda.


    entonces lista de la compra:

    4 desufatores de 48V de 250-500Ah para dejarlos fijos todo el año.

    4 separadores de potencias que aguanten el doble de la garga máxima del inverter.
    Si el inverter consuma max 80A, entonces los separadores de 40A. (80Ampere / 4 bancos * 2 veces)

    También sería bueno si ya no están, poner 4 fusibles de adeguada dimensión en los bancos para proteger a los separadores. Por ejemplo si el inverter absorbe 80A, entonces los fusibles de 30A (80Ampere / 4 bancos * 1.5 veces).
    Los fusibles pueden ser substituido por interruptores magnetotermicos de alternada.
    En elste caso si necesita que desconecten a 30A necesita poner uno de 22-23A.
    (22A alternada * 1.41 numero fijo = 31.2A)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47