Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Hola compañeros! Buenas tardes,
Tengo una instalación entre manos compusta de los siguientes datos:
- Las HSP media anual es de 6.2kWh/m2/día
- Los amperios día necesarios a cubrir, incluido factor de desacoplo, etc... son 300Ah/día
- Según calculos me sale a instalar 16 modulos kyocera 210Wp. 54 celulas. 2 series de 8 en paralelo.
- La potencia pico de consumo AC aciende a 4120W 230VAC monofásico
- Para tres días de autonomía he escogido 12 vasos 2V OPzS de 1320Ah C120
Las dudas que tengo me vienen al tiempo de escoger los componentes.
1. Al ser módulos de 54 células me interesa un regulador MPPT pero no se qual escoger ya que necesito al menos uno de 60A. Si tengo en serie de placas 53VDC es suficiente para connectar un MPPT?
2. Que inversor me recomendais para las potencias expresadas? tenia pensado un victron 24/5000VA, hay alguna opción mejor?
Muchas gracias por vuestra ayuda y buen comienzo de semana!
-
-
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
No te interesa coger las HSP de invierno como peor temporada y meter algo mas de autonomía?
- 23/01/2012, 16:40 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 37
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Hola Photon, gracias por responder con tanta rapidez.
Lo cierto es que la instalación es para un país tropical (12ºN) y, para ahorrar escribir en el mensaje anterior, puse la media, pero realmente he dimensionado con el peor mes que es de 5,2HSP. Es decir, las 16 placas vienen de este dato y no de la media. Que lio verdad? tendría que haver explicado eso...
Gracias!
-
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Bueno ya lo has mirado para 24 voltios, y si pones paneles de 54 celulas y un mppt grandote puedes poner series de 3.
- 23/01/2012, 17:20 #5Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 37
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Gracias Photon, Sí, había pensado poner un outback 80 para 8 modulos de 210Wp en paralelo 2 series, pero si pongo 3 series me carga la batería de igual manera? es decir, me pasarían los mismos amperios?
saludos
-
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Si tienen una Vmp de unos 29 0 30 mejor pon 3 para quedarte en unos 100Vdc, la tirada de cable será mas económica.
- 23/01/2012, 17:24 #7Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 37
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
ok, bien entendido. Perdon por insistir tanto, pero si pongo 3 series y menos paralelos me pasaran menos amperios a la batería? o con MPPT no es así? gracias de nuevo
- 23/01/2012, 19:33 #8Forero
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 208
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Te llegarán menos amperios y mas tensión al regulador pero a las baterias te llegaran los mismos o un poco mas por lo que puedas ahorrarte en perdidas en el cableado.
- 24/01/2012, 09:46 #9Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 37
Respuesta: Eleccion componentes instalacion aislada "grande"
Gracias a todos!