Resultados 1 al 21 de 21
- 10/01/2012, 12:19 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
fallo en regulador phocos cml10?
Buenos dias.
Ya sabeis algunos que ando con mi pequeña instalacion solar con este regulador, y con algunos problemas porque la tension no sube todo lo que debería.
Dando vueltas y más vueltas, he visto en el manual del regulador que tiene 14,5v de bulk (2 horas) y 14,80v de ecualizacion (2 horas) y 13,70v de flotacion, y 12,60v de voltaje de reiniciar la carga.
Bueno, el caso es que siempre tengo el regulador en flotacion a esos 13,70v y no lo veo subir de esa tension, cuando cada dia, deberia almenos llegar a los 14,50v y permanecer 2 horas haciendo la absorción completa.
Segun el manual, si por un consumo, la tension baja de 12,60v, deberia reiniciar la carga de bulk hasta 14,50v y es lo que estoy intentando.
Cuando llego a la instalacion, nunca esta a +14v, y siempre esta en flotación, cuando lleva menos de 1 hora de sol directo en las placas y segun el manual tendria que estar a 14,50v durante 2 horas haciendo la absorcion.
¿Alguien me puede decir como solucionar este problema? Segun las instrucciones, el regulador ya viene en formato VOL y con ecualizacion para baterias de plomo-acido.
Intento dejarle al menos 1 dia a la semana sin consumos para que se hagan las fases completas de absorcion/ecualizacion para el adecuado mantenimiento de las baterias, pero parece que no se llevan a cabo correctamente y puede que me hayan degradado las baterias.
En cuanto a la caida de tension es inferior a 0,1v entre regulador y baterias con una intensidad cercana a 8A, que es su máximo.
Hasta que no vea las baterias a 14,50v en absorcion no me voy a conformar.
¿que puedo hacer para que funcione correctamente? de momento, lo abrire para confirmar que este seleccionado el modo vol y que el SOC no haga de las suyas, pero hasta flotacion carga bien con toda la intensidad y luego para, cortando la intensidad.
Saludos y gracias
PD.- Edito para decir que viendo el manual, no hay seleccion posible entre SOC y VOL, asi que supongo que funcionara por VOL. Tambien he visto que hay compensacion de voltaje por temperatura, pero no dice el varemo que sigue el regulador, de todas formas, ahora en invierno con 10-15º tendria que subir más la tension, y no quedarse en los 13,70v de flotacion. A ver si encuentro solución.
-
- 10/01/2012, 13:05 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
¿cual el intensidad máxima de placas y la capacidad C20 de baterias?
Te lo digo porque para poder mantener una tensión de 14,4-14,6 voltios, te hace falta alrededor de un 4% de la capacidad de las baterias en C20, ya llenas, o sea que no estando llenas, más todavia.
- 10/01/2012, 13:20 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Intensidad maxima son 9A a 12v, aunque ahora la orientacion no es perfecta y ronda 7-8A depende del momento del dia.
La capacidad de baterias son 500Ah C100 de traccion.
De todas formas, aunque el voltaje no suba, el regulador corta la carga, capando los amperios, asi que si estuvieras en lo cierto, lo que veriamos es que a pesar de que esta continuamente cargando a 7-8 amperios, el voltaje no sube.
Cuando se pone en flotación lo he visto bajar hasta 1 - 1,5A para mantenerse a 13,70v.
Y por otro lado, cuando me puse a cargarlas con un regulador eolico donde marco yo el corte, sin problema subian a 15v con los 8A disponibles.
Estoy seguro de que algo en el Phocos no esta funcionando bien, y me da rabia, porque es un regulador mucho más claro y completo que el eolico, pero no me esta dando buen rendimiento, e incluso creo que puede ser el culpable de un pronto degradado de mis acumuladores (que todos sabeis que no son baratos).
A una mala, puedo apañarme con el regulador eolico, que es hasta 25 A, frente el Phocos que es hasta 10A, pero su regulación (la del eolico) es todo/nada con derivación de carga.
Se me antoja mucho mejor la capacidad del phocos para mantener tensiones constantes de absorcion, a medida de limitar paulatinamiente la intensidad, ya que no se hasta que punto puede ser perjudicial tener las tensiones continuamente fijadas en absorcion/semi-ecualizacion.
A ver que os pareceria la solucion en caso de que el Phocos no me levante las tensiones.
Saludos!
- 10/01/2012, 13:39 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Ahora creo recodar que ya hablamos de esto en otra ocasión.
Me sigue pareciendo poco 8 amp. para 500 Ah y 14,4 voltios, pero bueno, si el regulador corta, tendrá un criterio para hacerlo, ¿el tiempo en bulk quizas?
-
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
El CML tiene 3 jumpers para cambiar alguna cosa.
-El tipo de batería
-El control de carga (tensión o SOC)
-Soniditos molestos al bajar la carga.
De serie el bicho este va en batería de ácido líquido, control por SOC y chicharra activada.
Si tienes como creo el inversor directo a baterías ya sabes lo que toca, que esto ya te lo sabes mblade
- 10/01/2012, 18:09 #6Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Pues mirando en el manual de usuario que esta colgado en la web para el CML10, donde habla de los jumpers, no he visto el relativo al SOC - VOL
Y tienes razon que como terrible detractor de los sistemas SOC, soy un completo gilip****** si no he sabido configurar adecuadamente mi propio regulador y asumo completamente la culpa!
A ver si esta noche le echo un ojo, pero juraría que no he visto los PINs.
Saludos y gracias por el tiron de orejas.
- 10/01/2012, 18:27 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Buenas de nuevo.
En el manual de usuario:
http://www.phocos.com/sites/default/...CML_V2_all.pdf
En las paginas 47-48 de configuracion del regulador, tiene los jumpers, pero los 3 que me salen son:
1.- bateria de gel o plomo
2.- funcion de desconexion por bajo voltaje o carga controlada (¿es esto la regulacion?)
Y 3.- avisos acusticos de nivel de carga.
En la pagina 47, cuando explica la funcion de carga controlada, hace referencia a si se tienen todos los consumos desde el regulador o directos de la bateria, para establecer una tension de corte de suministro por baja tension más alto o más bajo, siempre para proteger la bateria de una posible descarga profunda, pero en ningun sitio dice que cambie la regulacion de la carga (lo que entendemos por una regulacion siguiendo los parametros VOL - SOC).
Si es como dice Photon, deberia estar en "modo control de carga controlado" y tengo que ponerlo en "modo voltaje controlado".
Viendo el titulo de los diferentes modos, algo se puede deducir, en cualquier caso, parece que viene explicado "de pena".
Saludos y espero que esto resuelva mis problemas, y permita recuperar el daño sufrido por mis baterias durante estos dos años
- 10/01/2012, 18:33 #8
-
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Yo es que si puedo me leo la versión inglesa, había uno en la que se olvidaron traducir la casilla de las ecu y ya me curé de espanto.
- 11/01/2012, 11:07 #10Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
La version inglesa tambien esta mal explicada, pero bueno.
Ya he quitado paneles y bateria, he abierto y cerrado el pin 2, y vuelto a conectar bateria y paneles.
Este mediodia cuando tenga sol, a ver hasta que tension me suben las baterias, o si el regulador corta o no corta la carga.
Esto lo veo rapido porque siempre tengo "llenas" las baterias para intentar cuidarlas mejor... si veo que me hace las etapas de absorción bien y ecualiza bien, veremos si por fin consigo recuperar la densidad de los acumuladores.
Menos mal que a base de ser tozudo y estar todo el dia comprobando he llegado a dar con este fallo de configuracion.
Saludos y gracias.
- 12/01/2012, 12:07 #11Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Malas noticias.
Ayer cambie el PIN2, que estaba "abierto" y lo "cerre" seleccionando "voltaje controlado" tal como dice el manual y nada, a 13,72v de bateria empieza a cortar la intensidad y ahi se queda, claramente en "flotacion" según el manual.
Dice que "retoma la carga" si se baja de 12,60v los acumuladores, asi que es la unica esperanza que tengo, que se resetee el regulador al bajar de ahi, y entonces me haga la absorcion y ecualizacion como Dios manda.
Os mantendre informados, y sino, a ver que puedo hacer con este Phocos.
Saludos
PD.- Edito para no ir auto-respondiendome todo el rato.
Este mediodia estaba otra vez, clavado a 13,78v y cargando con unos 3A, le he conectado el inversor y un consumo y se ha vuelto hasta 6,5 A de carga (lo que le toca por la hora/incidencia del sol). Al apagar el consumo, vuelve el voltaje a los 13,70 - 13,75v y baja a 3A de captacion... de nuevo en flotacion.
He dejado un consumo puesto (la nevera, que sí o sí esta siempre gastando), que creo que lo dejare toda la tarde hasta bajar las baterias a 12,00v en carga y asi "forzar" una etapa de ecualización, entre mañana y pasado veré si al regulador le da la gana hacer la carga de absorcion y ecualizacion o que hace.
Si sigo sin resultados, ya me pondre en contacto con el servicio de Phocos, a ver que me dicen o que puedo hacer.
Gracias a todos los que nos ayudais.Última edición por mblade; 12/01/2012 a las 17:07
- 15/01/2012, 13:15 #12Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Bueno, pues viendo que no me hace ni caso, lo desconecte completamente durante 2 horas, y volvi a conectarlo, para hacerle un buen reset y nada, esta vez, subio hasta 13,92v y ahi se quedo en flotacion otra vez.
Lo he desmontado definitivamente de la instalacion para revisar la configuracion (que son 3 PINs) y mirar si consigo que funcione bien.
Ahora he dejado montado el regulador eolicocon el corte a 14,80v, por lo que se quedara en "modo ecualizacion" constante. De todas formas, no tengo más de 2 horas de pleno sol en las placas ahora en invierno, que justo es la duracion de las etapas de ecualicacion, por lo que aun en el caso de empezar la ecualicacion completamente cargado, tampoco se sobrepasaria ese periodo.
No hace falta recordar que arrastro muy baja densidad, y ahora ya se porque, por culpa del regulador que no ha estado funcionando correctamente... a ver si consigo levantar esa densidado.
Bueno, si consigo arreglar el phocos de alguna manera, o segun lo que me digan en servicio tecnico, pues ya os cuento. Lastima, porque estaba muy contento pensando que iba muy bien, completo y fiable, y ahora me encuentro con esto, y sobretodo despues de dar tanta "clase teorica" ahora tengo una cara de tonto que no me la aguanto, y eso que estuve revisando las densidades y buscando culpables, pero al final lo deje estar.
Espero que me sirva para arreglar el regulador y de paso, recuperar mis acumuladores.
Saludos!
- 21/01/2012, 13:16 #13Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Buenos dias.
Pues ya he probado el regulado cml10 con mi panel de 30W de 12v de aislada (17,5v - 22v voc) con una bateria de arranque de 65Ah, que estaba a una tension inicial de 12,40v y ha cargado hasta 13,81v y ahi se ha quedado sin subir mas, ni absorcion, ni ecualizacion ni nada.
Asi que espero que me comentes, photon, que puedo hacer.
Saludos y gracias!
- 22/01/2012, 18:58 #14Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia-Orense
- Mensajes
- 1.044
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Hola
MBLADE, yo he montado un Phocos CML-5 y me pasa exactamente lo mismo. Mira mi ultima intervención aqui
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...trogeno-4.html
Me pasa lo mismo que a ti, con otro Phocos de la serie CML el pequeño de 5A. Y siempre en flotación. ¿Encontraste solución?
Es que ya somos dos con el mismo problema y esto me empieza a mosquear.
Saludos cordiales.
- 22/01/2012, 19:18 #15Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia-Orense
- Mensajes
- 1.044
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Hola de nuevo.
Segun las especificaciones de la serie CML la tension de bateria para que se inicie la absorcion debe ser < 12,3 V (no dice que tan menor , ni cuanto tiempo). Lo digo porque en tu prueba, la tension de bateria era de 12,4V con lo cual sería correcto que no se inciara la absorción.
Por desgracia hasta el miercoles no podré hacer mas ensayos, pero me aseguraré de todo, para que no nos quepan dudas.
Si la tensión inicial es < 12,1V (estamos en las mismas no dice cuanto menor ni cuanto tiempo) entonces inicia una ecualización dudosa pues la hace a 14,8 voltios. Los tiempos de estas fases son siempre dos horas.
Saludos cordiales
- 22/01/2012, 22:29 #16Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
En principio la absorcion deberia "reiniciarse" por debajo de 12,60v segun el manual.
He contactado con mi distribuidor y me ha pedido que se lo envíe para que le echen un vistazo.
A ver que me dicen.
Saludos!
- 23/01/2012, 19:38 #17Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia-Orense
- Mensajes
- 1.044
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Hola
Lamentablemente, los datos de este regulador parecen la "Tombola del Padre Alegre".
Si miramos la hoja tecnica de la serie CML aqui http://www.phocos.com/sites/default/..._CML_e-web.pdf
parece decir que la fase boost se inica cuando la bateria baja de 12,3voltios.
Si miramos el manual que acompaña al equipo, no nos dice nada al respecto, al menos yo no lo he sabido encontrar.
Y si miramos los datos adjuntados por Photon, procedentes de un tecnico de Phocos aqui
http://www.solarweb.net/forosolar/at...p_image002.jpg
la tensión que activa esta etapa boost es de 12,5 voltios. Ademas, añade de propina 30 minutos diarios a 14,4 voltios.!!
¿Quien dá más? Pues otra de gambas!!!. Lamentable.Creo que las marcas deberian cuidar al maximo sus especificaciones. Pero ya se sabe is meidi in chaina.
Saludos cordiales.
- 24/01/2012, 13:17 #18Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Los datos más acertados me parecen los del tecnico de phocos.
Cada dia, SÍ o SÍ, una absorcion de 30 min de 14,40v
Si como dice, ha habido una descarga por debajo de 12,60 o 12,40v, entonces mete 2 horas de absorcion a 14,40v.
Y 1 vez al mes, o si hay una descarga profunda, por debajo de 12,10v, entonces 2h de ecualizacion a 14,80v (creo).
En mi caso, ni siquiera bajandolo a 12v me hacia absorcion ni 30 ni 120 minutos a 14,40v ni tampoco la ecualizacion a 14,80v.
Creo que "algo" ha cascado, algun operacional se ha vuelto majara o vete tu a saber que pasa, porque todo funciona y abriendolo no se ve nada roto/quemado, pero no regula bien las diferentes etapas de carga, o se ha quedado "fijo" en flotación... por eso lo desconecte un par de dias, para forzar un "reset", pero parece que no ha surgido efecto.
De todas formas, conectare el regulador y consumire hasta 12v, y luego le pondre paneles, a ver si asi espavila... aunque resulta evidente que no ha estado funcionando bien en mi instalacion.
Saludos y a ver si desvelamos el misterio del CML!
- 25/01/2012, 22:24 #19Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia-Orense
- Mensajes
- 1.044
Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Hola Mblade.
Esto es un poco sospechoso , porque el mio hace exactamente lo mismo. Esta "clavado" en flotación. Y la probabilidad de que ocurra la misma averia con los mismos sintomas en dos equipos distintos es muy baja (pero que muy baja).
Segun la informacion aportada por Photon, es logico pensar que el regulador, al arrancar, deberia someter a la bateria por lo menos a 30 minutos de absorción. Es decir, si se desconecta el regulador de paneles y bateria, se deja resetar y se arranca de nuevo, deberia aplicar los 30 minutos de absorcion (o bulk) . Pero no lo hace.
Saludos cordiales
- 27/07/2012, 06:10 #20Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jul 2012
- Ubicación
- mexico
- Mensajes
- 2
Re: Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
Hola yo tengo el mismo problema pero con el cx-10 con pantalla lcd conectado a tres paneles solares 1 de 30w el otro de 50w y el ultimo de 90w en total los panel solares entregan 9 amperes conectados a una bateria 100A exide marina y tambien se queda en 13.5v y cuando le conecto la laptop y el lcd foco 14w y cuando regreso de trabajar me indica 12.5v saludos
- 27/07/2012, 09:15 #21Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Re: fallo en regulador phocos cml10?
Esto ya esta visto.
El regulador no esta mal, sino que viene programado para funcionar "asin" de fabrica.
A priori me parecia una soberana cagada... por no decir una cagada monumental, pero despues de observar como funciona el MPPT Outbak FM80, y comprobar como NO HACE ABSORCION en varios dias, pues ya no tengo ni idea de lo que es correcto, lo que esta bien o no esta bien.
Prueba a hacer una descarga algo mayor, hasta 12,20v y fijate si entra en bulk/absorcion al día siguiente.
Saludos!!!