Resultados 1 al 18 de 18
  1. #1
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado problema instalacion solar aislada

    hola buenas me pongo en contacto con Uds por que creo que tengo varios problemillas con la configuracion del inversor/ cargaador,( vitron energy 24/3000/70-16/230-240V), que los ajustes aunque vengan de fábrica no creo que se ajusten a mis necesidades, me he leido el manual de cabo a rabo y me suceden un par de cosas.. no he tocado mas de lo imprescindible para no cagarla, miren tengo configurada las fases de la siguiente manera:


    FASE 1: DIP´s-- 8 (on)- 7(off)- 6(on), que quiere decir CA de entrada
    25A (5,7kVA A 230V)
    DIP -- 5 (off), conmutador de ahorro automatico
    DIP´s-- 4, (on)-3(on), corriente de carga de la bateria.
    DIP´s-- 2(off)- 1(off), modo autonomo.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    FASE 2: DIP´s-- 8 (off)- 7(on), tipo de bateria.
    DI´´s-- 6 (on) tiempo de absorcion 8, horas
    DIP ---- 5 (on) caracteristica de carga variable
    DIP ---- 4 (on) limitador de corriente variable
    DIP----- 3 (off) funcion SAI
    DIP----- 2 (on) tension del conversor
    DIP----- 1 (on) frecuencia 50 Hz
    Problemas que observo:

    1/ cuando el inversor manda señal por que la bateria esta baja, este arranca pero en el momento que hay una carga activada digamos microondas, o cualquier cosa un poco importante la tension de salida del generador baja considerablemente, entonces es cuando salta una alarma del generador alarma 5, que quiere decir fallo de tension o frecuencia esto quiere decir segun el manual del generador que si la tension baja de un limite que esta actualmente a 180V ( y no lo he querido tocar por si influye negativamente en el inversor),inmediatamente se para para evitar fluctuaciones de tension en el inversor/cargador, y esta alarma no se rearma automaticamente por lo que tengo que salir y resetear el cuadro de mandos del grupo. Si no me doy cuenta de que ha parado y ha saltado la alarma del grupo, el inversor sigue tirando de bateria y llego a darme cuenta cuando me quedo sin luz y voy al cuadro y me marca, low bateri.
    Solo me aguanta el generador un poco enchufado cuando subo un poco las revoluciones del mismo y aunque baje por la carga, no se me para pero creo que eso no es bueno por que cuando no hay carga le llega al inversor 243V y esta preparado para 230 no? ¿Es perjudicial?

    ¿ que solucion hay para que no haya este tipo de fluctuaciones en la tension de generador cuando esta activo y se activa una carga en casa,, para que no se me pare?

    En el manual pone que puedo activar weak AC (CA debil) Que quiere decir que una distorsion fuertede la tension de entrada puede tener como resultado que el cargador apenas funcione o no funcione en absoluto, si se activa esta opcion , el cargador tambien aceptara una tension muy distorsionada a costa de una mayor distorsion de la corriente de entrada y luego pone RECOMENDACION. conecte esta opcion si el cargador no carga apenas o en absoluto ( lo que es bastante raro), conecte asimismo el limitador de corriente dinamico y reduzca la corriente de carga maxima para evitar la sobrecarga del generador si es necesario
    NO SE PUEDE AJUSTAR CON CONMUTADORES DIP

    ENtiendo que hay que configurar con algun tipo de sofwar o algo asi no? que yo no dispongo ni tengo la menor idea de hacerlo

    2/ tambien las baterias no cargan lo suficiente no se si es debido a segun el diagrama de averias que no se respetan los ciclos del inversor, o a malas tensiones de carga en los ciclos, o tiene que ver con el punto uno antes mencionado... el densimetro me marca 1.17 cuando mas y creo que no se ajusta en absoluto.

    Bueno el resultado es que las baterias estan bajas y no se llegan a cargar del todo aunque este el generador en manual mucho tiempo encendido? y que tengo que salir cada dos por tres por que el generador se me para por la fluctuacion esa de tension. entonces no me vale de nada el tenrlo automatizado el arranque.
    Tengo un nene pequeño y otro en camino y me gustaria que esto funcionase medianamente por favor el otro dia estaba fuera de casa y me quede sin luz y la comida del frigo la tube que tirar.. ¿ Que puedo Hacer? aunque estudie electricidad y tengo un master en energia solar creo que cuando lo estudie no habia estos aparatos tan sofisticados y programables,j y tengo estos conocinientos un poco limitados ya..
    creo que me he explicado bastante bien que puedo hacer un saludo

  2. #2
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    Buenas, por lo pronto tienes que desconectar el sistema sai del inversor, ósea sai off.Esto lo que hace básicamente es que cuando hay una pequeña fluctuación en el generador lo desconecta para evitar roturas en cargas sensibles como ordenadores,también es bueno acelerar un poco el generador en vacio aunque llege a 240v porque cuando empiece a trabajar prácticamente se ira a un voltaje mas cercano a lo normal no obstante todos los aparatos eléctricos tienen un margen de seguridad de + - 10% del voltaje ósea que aun así no debe de pasar nada y por ultimo hay un cable y programa especifico para configurar desde un pc bastante fácil e intuitivo

  3. #3
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    Perdona, al releer tu post veo que tienes hecho ya lo del sai pos mejor,lo de subir el voltaje tienes que hacerlo si o si porque la fluctuación es mucho menor y hasta 260v el inversor te va ha dejar pasar la corriente sin dañar nada, el MK2 de victron te lo recomiendo porque vas a poder afinar mas el inversor, puedes dar mas margen a la frecuencia de entrada etc...

  4. #4
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    gracias tio.. eres el unico que veo que me ha orientado un poco, vino un electricista y tal por que la empresa que me lo instalo cerro y ami me daba miedo meter mano.. y me doblo la seccion del cable de las baterias al inversor para evitar caidas de tension y que no me arrancara tanto el grupo y lo configuro de esa manera.. paro funciona como te he comentado..que pena que no seas de logroño jejeje.. nada al fianl me tocara meter mano me podrias decir donde bajarme le MK2 y donde puedo conseguir ese cable?.. de todas maneras gracias de verdad..otra cosa es probable que las baterias no lleguen a cargar al 100 por 100 el densimetro me marca super bajo 1.17 cuando el inversor da la señal de parada del grupo y se supone que tendrian que estar llenas o casi no? un saludo enorme..

  5. #5
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    POS DATAor cierto que opinas de esto:
    Si se deselecciona la detección de forma de onda, automáticamente se activa la función que impide
    que se supere un límite de tensión inferior con cargas de arranque pesadas. (previamente etiquetada
    como "Permitir corriente de irrupción")....DEBERIA DESACTIVR ESTA OPCION?

  6. #6
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    No, yo no lo tengo desconectado,lo de las baterías es que posiblemente estén sufatadas así que tendrás que hacer cargas de ecualizacion.Tienes placas? y que regulador tienes,si no es así tendrás que hacerlo a fuerza de gasolina

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    El Victron Interface MK2 es un cable que se compra a parte del inversor y permite conectarle un pc. Luego te bajas el programilla y puede modificar bastante mas cosas que con los DIP.

    Luego te pasará como a mi, que a los dos días que no lo toco se me olvida todo y cuando me preguntan se me queda cara de poker...

  8. #8
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    si mira tengo 20 placas de 160w conectadas en dos grupos de 10 en paralelo y estos dos grupos de dos en dos en serie. el grupo electrogeno es un honda con un kit de gas.. por que he aprobechado un deposito de gas que tengo para la calefaccion y agua caliente y he sacado una toma de gas para el generador y me funciona a gas, (funciona bien eh?) y el regulador es un flex max 60-150 DCV, de out back systems.. os suena? esa es mi instalacion ..la rabia que me da es que tiene un año la instalacion y he invertido una pasta y nadie ma da soluciones, la empresa cerro y no se hace cargo, la verdad es que tengo miedo a meterle mano yo por si la cago..la carga de ecualizacion de hace desde el regulador o modificando parametros del inversor.... la verdad es que si me decido a llamar a alguien por tener cierta garantia en la ñapa.. pero me da miedo tirar el dinero y que no me hagan nada.. NO OS IMPORTARIA PASAR UN FIN DE SEMANA A GASTOS PAGADOS EN LOGROÑO JEJEJEJ (ES BROMA), bueno mi instalacion es esa, es bastante majilla no?..

  9. #9
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    20 * 160 = 3200 vatios en panel

    Y no me cuadra porque el FM60 cargando baterías a 24v tiene un límite de 1800W, el resto no lo aprovecha. No tendrás 2 outback?

    De la ecualización se encarga el FM. El multiplus también puede pero es tirar gasoil.

  10. #10
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    que va.. solo tengo uno.. y 20 placas..estoy desaprovechando 400W no? ual seria la solucion tambien.. joder cuanto mas pregunto jejej mas veo que se me va a ir el dinero..

  11. #11
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    miento 1400W no?

  12. #12
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    mira estas son las caracteristicas de mis paneles que me acabo de subir al tejado: son unos panelas SL 160-24M180
    RATED MAX POWER ----(PMAX)--- 180W
    MINIMUN POWER TOLERANCE---------0,3%
    CURRENT AT PMAX AT STC (IMP)----- 5.00A
    VOLTAGE AT PMAX AT STC (Vmp)------36.0V
    short-circuit current at stc (Isc)------5.20A
    OPEN- CIRCUIT CELL TEMP (Tnoct)-----45.0V
    Normal Operating Cell Temp (Tnoct)----45mas/menos 2ºC
    Max System Voltage ------------------1000V

    SIGUE SIN CUADRARTE? LO DEL REGULADOR? QUE SOLUCION TENGO..PERDONA POR SER TAN PESADO.. PERO ES QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO.

  13. #13
    astorpaul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    y mis baterias 12 en serie para hecer un total de 24V, de caracteristicas marca FAMM OPZS 10 STA 100 2V 1000 AH/10 HORAS NO TENGO MAS DATOS DE NADA JEJE

  14. #14
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    20 * 160 = 3200w - 1800w que como mucho puede aprovechar el FM60, pues desperdicias 1400W. El descuadre es monumental con la potencia real instalada o la gente que te ha montado el tinglado son unos singermornings del carajo...


    Dale a "specifications" aqui OutBack Power / Products / Charge Controllers / Flexmax como ves en Maximum Solar Array STC Nameplate sale que a todo trapo puede controlar 1800W y de manera recomendada NEC Recommended Solar Array STC Nameplate unos 1500W

    Yo pondría otro FM60 igualito conectado al de ahora como master-slave.


    La pifia es gorda, han puesto paneles a porrillo con un solo regulador...vaya tela.

  15. #15
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    Pues eso, que inútiles, conectando 3,6 kWp a un FM60 con 24 V. Es que las placas incluso son de 180 Wp, así que son 3,6 kWp en total. Tendrás que conectar al menos un FM80 en paralelo para aprovechar de todo la producción de las placas. Supongo que ahora con un poco de sol en las horas centrales del día siempre te da 60 A el regulador y claro, podría rendir mucho más si no estuviera limitado. Vas a cosechar bastante más energía en días soleados, así que el grupo te hará falta bastante menos, así que realmente esto es una buena noticia. Tendrás que gastarte algo, pero vas a sacar mucho más de tu instalación y lo que te gastas, te lo ahorras enseguida en combustible.
    Por el tema de la tensión del generador, si en vacío te da 240 V, no te preocupes, aunque fueran 250 V, no sería problema.
    Las baterías, parece que las tienes fastidiadas y habrá que hacerles una carga de ecualización buena respectivamente varias seguidas. Con el FM60 la puedes hacer. Si no sabes como, te lo podemos explicar.

    Un saludo.

  16. #16
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    Y de paso poner las ecualizaciones en automático en el fm para que de ahora en adelante lashaga periódicamente

  17. #17
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    y por otra parte con los conocimientos que tienes te vas a tener que tirar al barro, así que pregunta,pregunta y si tienes alguna duda pues pregunta que aquí hay buena gente y con ganas de ayudar

  18. #18
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada

    Y otra solución más cara pero mas "bonita".
    Lo vendes todo menos las placas y te instalas un FM80, un inversor tambien de la marca OUTBACK, un Flexnet para arrancar el grupo debidamente y 24 vasos. Asi todo de la misma marca, interconectado y trabajando a 48 votios, que con esa potencia es lo suyo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47