Consulta SQFlex
Hola compañeros, buenos días a todos!
Tengo una consulta referente al cableado de la bomba SQFlex.
Según el dimensionado en WinCAPS me sale a instalar cable de 16mm de bomba a cuadro CU200 (3 hilos). Me parece lo siguiente a barbaridad
La instalación consta de 4 paneles 95Wp 2 en serio 2 en paralelo (380 Wp total). La distancia del cable es de 30 metros.
Tenía pensado instalar cable de 3x2,5mm2 que es el que trae la bomba, sería correcto?
Gracias y un saludo!
-
- 05/10/2011, 22:15 #2Baneado
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 1.684
- 06/10/2011, 00:16 #3
Respuesta: Consulta SQFlex
Si colocas todos los paneles en serie te ahoras cableado y la bomba funciona bien, pero de cualquier manera la distancia a tener en cuenta es de paneles a bomba, cable de 2,5 m/m ni soñarlo, cálculalo con una caida de tensión del 3%
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 06/10/2011, 09:14 #4Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 37
Respuesta: Consulta SQFlex
Hola, buen día!
Exacto, los 4 paneles van en serie obtiniendo un Vmax STC de 71,6V. La corriente es de 5amps.
Ya tengo el cable de 2,5mm2 empalmado a la bomba, está mal? es la sección que traía la bomba. La distancia es menos de 30 metros.
Gracias y un saludo!
- 06/10/2011, 11:54 #5Baneado
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 1.684
Respuesta: Consulta SQFlex
la bomba trabajara, pero perderas mucha potencia en el cableado, algo que es muy facil de medir...mide los voltios que le llegan a la bomba, se los restas a los 71,6...y lo que te de multiplicalo por 5, y esa sera la potencia en vatios que estas desperdiciando en el cableado...y tu veras si te merece la pena poner un cable de mas seccion... ;-)