Resultados 1 al 25 de 25
Tema: Medidas Cableado
- 11/09/2011, 00:52 #1Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Medidas Cableado
Hola, queria saber que medidas de cable son aconsejadas para placas solares de 80w y 12v. Yo lo tengo con cables de 2,5mm y mas o menos me da una placa 1,5amperios la hora lo maximo.
Gracias por las respuesta de antemano, ya que he podido resolver muchas dudas con informacion del foro.
-
- 11/09/2011, 14:11 #2
Respuesta: Medidas Cableado
Esa placa debe sacar de 4 a 6A, depende de la tensión de pico que tenga, y no los 1'5Ah (que no puede ser) que sería la energía y no la corriente.
Mira la placa de características y además indícanos la longitud del cableado.
Hay un apartado/post dedicado al cálculo de secciones, que te puede ayudar.Saludos de EIEN
- 11/09/2011, 15:11 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Ahora mismo las caracteristicas no las se, se que en circuito abierto me daba unos 19,5V en cerrado me imagino que dara 17,5V la placa es de 75w o 80w lo curioso es que lo probe con una de un amigo de las mismas caracteristicas y daba lo mismo.
La longitud del cableado desde las placas al regulador debe ser de unos 15 metros.
El regulador de carga es un NK 15A 12V esos que es analogico.
El cableado debe ser de 2'5mm.
Tambien conecte mi placa y la que me dejaron y las dos juntas daban 2,5A a 3 Cuando hacia mucho sol.
¿por que podria ser?
- 11/09/2011, 18:50 #4
Respuesta: Medidas Cableado
Para esa sección, y suponiendo una intensidad máxima de 5/6A, tendrás una caída de tensión de aproximadamente 2V, lo que significa que si utilizaras el doble de sección (4mm2) bajarías a 1V, y cuanto menos pierdas en la generación mucho mejor. Yo creo que debieras doblar la sección, si puedes, o asumir esas pérdidas.
Todo lo expuesto es suponiendo que la canalización NO ESTÍ EXPUESTA AL SOL.
La medidad de intensidad de la placa, debes hacerla a las 14h (12 h de sol) orientando perfectamente la placa hacia el Sur, y con la inclinación que ese día de la máxima intensidad.Saludos de EIEN
- 11/09/2011, 19:04 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
La canalizacion si que esta expuesta al sol. ahora te queria hacer otra pregunta porque estoy pensando en comprar unas cuantas placas mas.
Si tubiera en placas solares 400w a 12V y a una distancia de 10metros de longitud de las placas al regulador. ¿que seccion de cable deberia usar? y del regulador a las baterias?
Gracias por la ayuda
- 11/09/2011, 19:12 #6
Respuesta: Medidas Cableado
Lo primero que debes tener en cuenta es que NO EXISTEN PLACAS DE 12V.
Suponiendo 17V de tensión de pico o nominal, para 10m de longitud en canalización expuesta al sol, con cable de conductores separados de cobre, con aislamiento de PVC, para 25A, y con una caida de tensión de 1V, debieras montar dos conductores de un mínimo de 16 mm2.
Desde el regulador hasta la batería, y suponiendo 1'5m de longitud, con dos conductores separados, y montados al aire, para un máximo de intensidad de 25A, y una caida de tensión menor de 1V, con 6 mm2 sería suficiente.
Si entierras la canalización, aún soportaría mayor intensidad.Saludos de EIEN
- 11/09/2011, 19:18 #7Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Ok, y por ultimo tambien me gustaria saber la inclinacion de los paneles, en la tienda me dijeron entre 30 y 60 grados, pero creo que hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿sabes si hay algun porcentaje mas aproximado? la zona seria para Mallorca justo en el centro de la isla.
Perdona por tanta pregunta, pero es que soy algo novato en esto de las placas...
- 11/09/2011, 19:56 #8
- 11/09/2011, 20:29 #9Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
pues, en un principio seria permanentemente todo el año.
- 11/09/2011, 21:15 #10
Respuesta: Medidas Cableado
Para Las islas Baleares, y potenciando la inclinación que favorece la media invernal, la inclinación sería de 55º.
Si puedieras variarla en verano, deberías bajarla hasta 20º.
En caso de no poder ser, siempre se aconseja favorecer la inclinación del peor mes, que de no tener riegos en verano, normalmente será en invierno que hay menos iluminación y horas de sol.Saludos de EIEN
- 11/09/2011, 21:20 #11Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Ok eien, pues muchas gracias por todo, ya lo tengo todo bien anotado. Un saludo y nos vemos por el foro.
- 12/09/2011, 00:17 #12Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Perdona me he hecho un lio con las inclinaciones, a ver dices que en verano deberia bajarla a 20 grados que teoricamente seria levantar la placa mas horizontalmente y en invierno a 55 grados que seria bajar la placa un poco mas de la mitad de un angulo de 90? es asi o me estoy liando?
- 12/09/2011, 09:20 #13
- 12/09/2011, 09:54 #14Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Ok, muchas gracias. Entonces puede ser por que el cable es de 20 metros y de seccion 2,5mm y que estan mal colocados, por eso me carga solo 1 amperio?
- 16/09/2011, 00:38 #15Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Otra dudilla que tengo, ¿entre las baterias (6 baterias de 2v con 400amperios) y el inversor (un victron 350w) tengo que poner algun fusible? si es asi ¿de cuantos amperios?
-
Respuesta: Medidas Cableado
350w/12v= 29A, fusible de 32A.
Si tienes que usar el pico de arranque para algún aparato que lo necesite puede que tengas que poner hasta un 63A.
- 17/09/2011, 23:30 #17Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
otra pregunta para terminar de saber si tengo bien el circuito, ¿que medida de cables tienen que tener los que se usan para conectar las placas en paralelo?
-
Respuesta: Medidas Cableado
Si van en paralelo tienes que dimensionarlos con su intensidad máxima y su tensión de sistema. Sin sumar paneles si el cable va panel por panel.
- 18/09/2011, 11:07 #19Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Pues a ver el sistema es de 12v en circuito cerrado deben ser 17v y la intensidad si son amperios, (pues tengo 6 paneles, 2 de 75w y 4 de 60w) con seccion de 6mm seria suficiente?
- 18/09/2011, 19:15 #20
Respuesta: Medidas Cableado
Vas a tener 6 paneles en paralelo.
Si pones 1º y 2º los dos de 75W, y luego los 4 de 60W, y suponiendo a los primeros un máximo de 4'5A y a los segundos de 3'5A, puedes escalonar las secciones:
del 1º hasta el 4º con 2'5 mm2.
del 4º al 6º con 4mm2, y de ahí hasta el regulador, la que creo te calculé.
El cable debiera ser flexible.Saludos de EIEN
- 19/09/2011, 20:54 #21Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
Hola, he encontrado un cable que tenia especial para baterias de coche, es de 10mm con bastante aislante, el negro es entero, pero el rojo tengo 2 trozos, tendria que juntarlo con una palomita o de alguna manera. ¿pasa algo o perdera eficacia?
- 21/09/2011, 20:23 #22Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
¿Alguien me podria echar un cable?
¿si uno dos cables de 10mm que serian el positivo que va de las placas a las baterias, perderia eficiencia? o apenas se notaria
-
Respuesta: Medidas Cableado
Si lo pones que haga buen contacto ni se notaría, ya que hay corte aprovecha para meterle algún tipo de seccionador para cortas esa linea cuando quieras.
- 27/10/2011, 19:16 #24Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 524
Respuesta: Medidas Cableado
hola a todos, ya monte la instalacion con el nuevo cableado y a cambiado mucho la cosa, he puesto entre placas cable de 6mm y de las placas al regulador cable de 10mm (sin estar expuesto al sol) y ha ido muy bien, la duda que tengo es que el regulador marca como maximo 10a y muchas veces se pone al tope (es analogico) ¿deberia cambiar el regulador o me sirve este mismo? un saludo y gracias
-
Respuesta: Medidas Cableado
Creo que tenías casi 400w en paneles por lo que si cargas a 12v necesitas un regulador de 30A. Un 15A si cargas a 24v.