Buenas:

Estoy haciendo un proyecto de fotovoltaica aislada. Tengo por un lado los electrodomesticos de dos vivienda en alterna con una potencia de 3240 W, a la hora de calcular el inversor me sale que tiene que resistir una intensidad superior a 75 A, he elegido este inversor (phoenix inverter compact 48/5000), el sistema funciona a 48 V:
Inversor Phoenix 12 / 24 / 48 Voltios - Victron Energy

Por otro lado tengo una boma de 750 w y una intensidad superior a 17,36 A

Yo he elegido este (mi sistema va a 48 V)
STECA Steca AJ

¿son correctas ambas elecciones? ¿resisten las intensidades calculadas? ¿se puede optimizar mas con algo mas ajustado?

Muchas gracias por las respuestas