VIDEO de una instalación
Sistema instalado:
4 paneles Sharp (modelo NT-175-E1) 175 W a 24V
Regulador MPPT FM-60A
Inversor-cargador Victron Multiplus C24/1600/40
12 baterias TAB 6 OPzS 600 - 900Ah -C100
Se aceptan preguntas (y sugerencias, todas, claro).
Gracias a todos los que escriben en este foro porque siempre se aprende algo de todos y especialmente a mblade, Fredo y photon que me guiaron en la instalación.
Manuel
-
- 17/08/2011, 13:48 #2
Respuesta: VIDEO de una instalación
¿Cómo has conectado los paneles?
¿Qué secciones has montado?
¿Cuál es el valor de los fusibles?Saludos de EIEN
-
Respuesta: VIDEO de una instalación
Esto habrá que linkearlo...
- 17/08/2011, 18:11 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Coruña
- Mensajes
- 458
Respuesta: VIDEO de una instalación
Muy shulo!!!
-
Respuesta: VIDEO de una instalación
- 17/08/2011, 19:53 #6Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 359
Respuesta: VIDEO de una instalación
buen video te lo as currado .
que potencia tienes prevista usar por dia ?
te a faltado currarte el cableado se ve todo en el panel de cuadro escondelos y chapo
le has metido sensor de temperatura al fm60
- 17/08/2011, 20:47 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Asuncion
- Mensajes
- 3
Respuesta: VIDEO de una instalación
Que tipo de proteccion se utiliza entre el controlador de carga y las baterias, y entre las baterias y el inversor....como se calcula???
- 17/08/2011, 22:11 #8Baneado
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 1.684
Respuesta: VIDEO de una instalación
que buen video, y buena instalacion!...jeje felicidades!...
importante el sensor de temperatura del outback, que no parece estar conectado, es imprescindible y solo cuesta 15 euros...
y bueno...a mi los cables no me importan, si estan mecanicamente estables (anclados e inmoviles) no me importa que se vean, mejor para comprobaciones y resolver cualquier problema mas rapidamente...los colores son un poco confusos, pero el cobre esta por la nubes, si habeis reutilizado podriais marcarlos anunque sea con cinta aislante...mola que la instalacion la vea cualquiera y la entienda, no solo el que la ha montado...jejeje
animo, y bienvenidos!... :-)
- 17/08/2011, 22:26 #9Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 359
Respuesta: VIDEO de una instalación
multiplica la potencia del panel por voltaje de la bateria.
ejemplo.
para regulador a bateria.
170 x 4 = 680 / 24 = 28.3 amperios como hay que dar margen yo pondria un disyuntor o fusible de 35 amperios o lo mas parecido al mercado.
inversor a bateria.
potencia de inversor
2000w / 24 = 83 amperios como hay que dar margen yo pondria un disyuntor o fusible de 90 a 100 amperios.
- 18/08/2011, 12:34 #10
Respuesta: VIDEO de una instalación
Yo pienso que es mejor de esta forma, ya que hay otros criterios importantes a tener en cuenta:
Protección de paneles al regulador: intensidad de cortocircuito por nº de paneles y por 1'3 si utilizas magnetotérmico, y 1'5 si es un fusible.
Del regulador a batería, la intensidad de pico por el nº de paneles y por 1'25 ó 1'5, ídem anterior.
De batería al inverter, no depende de la potencia del inverter sino de de la carga, o sea depende de la potencia máxima en alterna y del rendimiento del convertidor, por ejemplo: Potencia máxima en alterna 1 KW a 230V, factor de simultaneidad de la carga 100%, un rendimiento del 95% del inverter, y para una tensión en continua de 24V:
I lado cc= (PxFs/rendimiento)/tensión en continua:
I lado cc= (1000x1/0'95)/24= 43'85 A
I magnetotérmico = I cc x 1'3 = 57'01 A
Elegiríamos el valor normalizado inmediato superior: 63A.
Podéis documentaros mejor, en el área de descargas leyendo el documento "Criterios de cálculo de secciones y ...."
Las protecciones se ponen para proteger el cableado, y deben ajustarse a éste. No vale poner la protección cuanto más grande mejor, ya que dejaría de ser eficaz su efecto.
Proceso de cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas http://www.solarweb.net/forosolar/do...?do=file&id=39
Criterios y proceso de cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaicas http://www.solarweb.net/forosolar/do...?do=file&id=40Última edición por eien; 18/08/2011 a las 12:41 Razón: añadir enlace
Saludos de EIEN
- 18/08/2011, 12:35 #11
Respuesta: VIDEO de una instalación
Protección de paneles al regulador: intensidad de cortocircuito por nº de paneles y por 1'3 si utilizas magnetotérmico, y 1'5 si es un fusible.
Del regulador a batería, la intensidad de pico por el nº de paneles y por 1'25 ó 1'5, ídem anterior.
De batería al inverter, no depende de la potencia del inverter sino de de la carga, o sea depende de la potencia máxima en alterna y del rendimiento del convertidor, por ejemplo: Potencia máxima en alterna 1 KW a 230V, factor de simultaneidad de la carga 100%, un rendimiento del 95% del inverter, y para una tensión en continua de 24V:
I lado cc= (PxFs/rendimiento)/tensión en continua:
I lado cc= (1000x1/0'95)/24= 43'85 A
I magnetotérmico = I cc x 1'3 = 57'01 A
Elegiríamos el valor normalizado inmediato superior: 63A.
Podéis documentaros mejor, en el área de descargas leyendo el documento "Criterios de cálculo de secciones y ...."Saludos de EIEN