Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Que fusibles pongo?
- 22/06/2011, 21:59 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2010
- Ubicación
- Castilla y Leon
- Mensajes
- 64
¿Que fusibles pongo?
Hola a tod@s
Alguien me podria decir que fusibles tengo que colocar en mi instalacion?
He puesto unos magnetos como los de casa (es lo que tenia mas a mano)
creo que son de 30A .La duda es si es suficiente o hay que poner algo mas o de mas intensidad.
La instalacion consta de :
342w en placas
regulador xantrex c35
inversor de 500w (lo voy a cambiar por un victron 1600w)
4 baterias de camion 180w cada una
todo esto a 12v
He leido sobre el tema pero no consigo entenderlo.
Un saludo.
Gracias
-
- 23/06/2011, 21:22 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2010
- Ubicación
- Castilla y Leon
- Mensajes
- 64
Respuesta: ¿Que fusibles pongo?
Alguien me puede decir algo?
- 25/06/2011, 19:28 #3
Respuesta: ¿Que fusibles pongo?
Utiliza esta fórmula de cálculo para magnetotérmicos, PERO QUE SEAN PARA CORRIENTE CONTINUA, los de "casa" NO VALEN:
Imag = I x 1'3
Y si fueran fisibles:
Ifus = I x 1'5
- 25/06/2011, 19:29 #4
Respuesta: ¿Que fusibles pongo?
Si quieres saber más, también puedes leerte el documento "Criterios y proceso de cálculo de secciones..."
-
Respuesta: ¿Que fusibles pongo?
Te adjunto el enlace del documento comentado por eien Foros de energía solar - Descargas - Cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaica
Saludos,