ecualizar con baterias a media carga
Hola a todos, ¿alguien me puede decir si se puede acualizar las baterias estando al 50% de carga?
Un saludo.
-
- 14/06/2011, 00:14 #2Baneado
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 1.684
- 14/06/2011, 08:36 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
- 14/06/2011, 08:57 #4Baneado
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 1.684
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
no espera por que si se lo ordenas el intenta hacerlo. lo que pasa es que al subir la tension de carga a la de igualacion la corriente es muy alta (puesto que la bateria no esta cargada) y eso no es muy adecuado...
lo ideal es terminar todos los ciclos de carga, y luego igualar. para estos casos es muy conveniente tener un buen cargador y un grupo electrogeno, por que sino la maniobra se complica bastante...;-)
- 14/06/2011, 09:27 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Lo que pasa es que según el regulador, la carga se realiza bien, pero cuando mido la densidad de las baterias éstas están bajas.
Por eso tengo la duda de si las baterias están o no cargadas.
He intentado tambien cargar las baterias a través de un grupo electrógeno, usando el inversor, que tiene tb función de cargador, y según éste se cargan bien las baterias hasta el nivel de flotación, coincidiendo con lo indicado en el regulador.
Un saludo.
-
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Tienes los datos de los paneles y bateria?
- 14/06/2011, 11:53 #7Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Ahora es que estoy fuera, esta tarde te detallo la información.
Gracias.
- 14/06/2011, 17:06 #8Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
La instalación consta de:
9 paneles atersa 230w
banco de baterias de 12 vasos ECOSAFE TYS6 915Ah/C120/1,85v
regulador Xantrex serie C
Conversor RICH ELECTRIC -Invertek Combi 3
-
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Que tienes, el C60? porque son paneles de venta a red y si los tienes en paralelo para baterías de 24v pues normal que no tire del todo bien.
- 14/06/2011, 22:31 #10Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Perdona Photon, supongo que con el C60 te refieres asl regulador. Si, es el C60.
Entonces, los paneles no son apropiados para vivienda aislada?
Me estoy acojonando un poco, la verdad, quiero pensar que la empresa instaladora no ha metido la pata.
En todo caso, hoy he comprobado la densidad y va subiendo cada día un poco, a este ritmo para el fin de semana debe marcar que están llenas.
El regulador me indica que las baterias están llenas y al igual que el inversor marcan una tensión de 27v en flotación.
Saludos.
-
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Para estar seguros mira las tensiones o bien en la propia placa o bien en el presupuesto que te dieron. También necesito saber como están unidos (paralelo o serie) y lo mismo con las baterías.
- 15/06/2011, 09:18 #12Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Vale, pero eso voy a tener que preguntarselo al instalador, en cuanto lo sepa te comento algo.
Gracias por tu ayuda.
- 15/06/2011, 09:26 #13Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 815
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Si tus paneles son el modelo A-230P de atersa, entonces tienen un voltage en su punta de maxima potencia de 29.6V. Y si todos estan conectados en parallelo entonces este es el voltaje que puede llegar a las baterias.
Para una carga normal, las baterias tienen que cargar a 2.4V por vaso = 28.8V.
Pero bueno hay que contar con la temperatura y la caida en los cables. En verano las placas pueden llegar a mas de 50 grados, este significa una caida de 8% del voltage! Es decir solo va a llegar 27.2V y esto no es suficiente para cargar las baterias.
Hay otro usuario que tenia la misma problema: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sa-doctor.html
Y un boletin que explica mas sobre la tema: Boletn de HMSistemas
- 15/06/2011, 11:41 #14Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Gracias Stephen por tu respuesta, comentarte que el regulador xantrex por defecto tiene configurado una tensión de carga Bulk de 28v, yo le he subido un poco a 28,6 ó 29,2, no recuerdo ahora mismo.
Sin confirmartelo te diría que los paneles dan ese voltaje ya que cuando se están cargando el regulador llega al tope de de su configuración, tanto en bulk como en absorción.
Cuando el regulador considera que las baterias han llegado a la fase de flotación mantiene la tensión a 27v que es la que viene por defecto para esa fase.
- 15/06/2011, 11:59 #15Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Llegados a este punto comentar que la instalación tiene unos dos meses y que durante el primer mes funcionaba perfectamente, de día las baterias estaban al 100% y de noche caían al 60 % aproximadamente.
El problema surgió porque el regulador que inicialmente montaron se "quemó" y dejo de cargar las baterias al menos 3 días. Yo no me dí cuenta hasta que estuvieron descargadas las baterias.
El tecnico cambia el regulador poniendo el Xantrex, y me dice que para cargar las baterias no va a ser suficiente con las placas y que inicialmente va a ser necesario que las cargue con el cargador a través de un grupo electrógeno.
Le hago caso y las cargo durante unas 6 horas enchufandolas directamente a la red, a través de un vecino. Al día siguinete lo mismo pero un par de horitas. La baterias seguian con densidad superbaja.
A los dos días vuelvo a cargarlas otra vez, pero esta vez observo el cargador, y veo que aparentemente éste carga plenamente las baterías llevándolas al estado de flotación, aunque la densidad siguen estando bajo mínimos, aunque se va recuperando muy lentamente (unos 0,01-0,02 por día).
A día de hoy, lo que he hecho es subir la tensión de carga en el regulador 1 v aproximadamente, he observado que las baterias cuando se están cargado burbujean más que antes, y parece ser que se va recupeando la densidad (a día de hoy la densidad indica que las baterias estan al 50% de carga).
Eso es todo.
-
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Pero el problema se ve cuando hace calor y con baterías al mas de 50% por decir algo. Con lo datos de placas ya te digo seguro.
Que regulador tenías que se rompió?
- 15/06/2011, 13:36 #17Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Esta tarde te doy datos más concretos.
Saludos.
- 20/06/2011, 09:26 #18Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Hola de nuevo, perdón por la tardanza.
Según he podido comprobar el banco de baterias está en serie, siendo cada una de 2v y un total de doce vasos.
Los paneles no sé todavía el modelo exacto pero por lo que he mirado en internet deben de ser ATERSA A230P ó A240P, aunque no lo sé con exactitud. En todo caso con la ayuda de un amigo hemos medido el voltaje que sale de las placas a la altura de los fusibles y daba unos 31 v. Eso fue el pasado sabado a las 12:30 con un sol de justicia.
El regulador está configurado para que cargue a 29v en bulk y 27v en flotación.
La densidad ha subido pero casi nada y actualmente se mantiene al 50%.
Eso es todo.
saludos.
- 20/06/2011, 09:29 #19Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Ah se me olvidaba el regulador que se rompió era un JUTA CMP45.
-
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Otro juta a la basura, no se ni cuantos van ya y eso que puede que no sea ni culpa suya.
La medición fue en circuito abierto o con los paneles unidos a algo eléctricamente?
A mi me da que tienes el síndrome del singermorning, en un caso mas común que el resfriado y se da cuando la gente vende sin saber.
Lee esto.
Boletn de HMSistemas
si el panel tiene 60 celulas ya tenemos un dato mas.
- 21/06/2011, 11:01 #21Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Ya me ha contestado el instalador.
Los paneles son ATERSA A-238P. Son un total de nueve instalados en paralelo.
Saludos.
NOTA: La medición del voltaje de los paneles se realizó en el fusible que hay entre el regulador y los paneles con la instalación funcionando.
- 21/06/2011, 14:49 #22Forero
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- Talavera de la Reina
- Mensajes
- 226
- 21/06/2011, 16:52 #23Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
¿Se podría entonces "solucionar" el problema con un regulador MPPT?
-
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Con el modelo exacto da igual la medición.
Los tienes instalados en paralelo, bien por el instalador, así en la vida van a cargar un banco de baterías de 24v en cuanto haga algo de calor.
Te pasa los mismo que a lapeliseorient http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sa-doctor.html , otro instalador que la ha pifiado y que te va a tener que poner un mppt y los paneles en series de 2 al menos, a su cargo espero.
- 27/06/2011, 18:35 #25Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- CADIZ
- Mensajes
- 59
Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Gracias Photon por tu respuesta, he leido el hilo y la verdad es que me estoy empezando a asustar.
Esta semana no pasa que hable con el instalador, la verdad es que me molesta bastante porque antes de instalarla le insistí en que me garantizará que todo estuviera perfecto, que tuviera potencia y autonomia suficiente. Y más cuando resulta que me ha costado un pastonazo y me he tenido que hipotecar para costearla, y que a las primeras de cambio empiezen a aparecer pegas,...no sé. Espero que me dé una explicación razonable.
A pesar de que el regulador y cargador indican que están a tope, las baterias no terminan de coger densidad, están al 60 por ciento, de día, noche, ...
Photon una pregunta. En mi caso son 9 paneles, ¿cuantos crees que deberían estar en serie?
Una última duda. en caso de ponerlos algunos en serie ¿No perdería eficiencia la instalación en su conjunto? Lo digo porque creo que al estar en serie bajan los amperios del conjunto aunque sube el voltaje, lo que pasa es que éste último está limitado al regulador. ¿es correcto?.
gracias chicos por vuestras respuestas ya os contaré.