    Predeterminado Conexion de reguladores MPPT

    Estimados,

    Soy nuevo en solarweb y de lo que he leido me parece muy interesante y los aporte mejores, felicitaciones aquellos que crearon este foro y a los que lo siguen.

    Por tro lado quisiera que me ayudaran con los siguiete: Tengo dos sistemas iguales compuesto por Arreglo Fotovoltaico (48 VDC), Reguladores MPPT 48 VDC salida, y bancos de baterias en 48 VDC también, la pregunta es si puedo conectarlos los MPPT en paralelo a un solo banco e baterias y de ahi a un solo inversor?
    De estamanera ahorraría un inversor y mejoraría la capacidad del banco de baterias.
    De antemanos gracias

  2. #2
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    si que los puedes comnectar en paralelo, no hay problema...
    para esto lo ideal seria que los dos mppt's sean del mismo fabricante y que tengan configuraciones iguales en las tensiones de carga y los tiempos de absorcion...

    de todas maneras es raro que tengas arreglos fv de 48v para un mppt con bateria a 48v, lo suyo es trabajar con una tension mas alta posible dentro del rango del regulador...

    y tambien, por ejemplo, yo he visto algunos casos en los que estaban instalados dos reguladores mppt con baja tension y poniendo los dos fv en serie bastaba con un solo regulador por que admitia la potencia de sobra...

  3. #3
    Traro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Gracias Unicornio,

    Entiendo que la salida de los MPPT debe ser mayor a 48VDC para producir la carga de las baterías, solo lo indicaba a mode de ejemplo. Lo que quiero es utilizar un solo arreglo de baterias e inversor.

    La carga será de 2 motores de 1,5 HP, es necesario instalar algún equipamiento para la partida y no dañar el inversor y baterías.

    quedo atento.

  4. #4
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    si compras un buen inversor de onda senoidal pura y unos 3kw no debe haber ningun problema con el arranque de las bombas...

  5. #5
    Traro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Unicornio,

    Buena noticias. Para mi el uso de los MPPT es nuevo por esa razón las preguntas. A continuación te explico el razonamiento porque usar dos sistemas FV y no uno:

    Si considero un sólo sistema FV, de acuerdo a la radiación local y a los requerimeintos de carga o demanda, tengo como resultado lo siguiente:
    - 30 paneles de 145Wp de 12vdc, con Voc=22; Isc=8,5; Vmpp=17,8; Impp=8,15 (3 en serie y 10 en paralelo)
    - Corriente Ig= 81,5 A
    - El regulador de carga seleccionado es: Outback Flexmax 80 MPPT para 12, 24, 48 y 60 V hasta 80 A

    Entonces de acuerdo a las características del regulador MPPT, se tiene:

    - VDC circuito abierto: 150 VDC; 145 VDC. (cumple, 66 VDC)
    - Imáx salida: 80 A (cumple)
    - Voltaje salida: 48 VDC ajustable (cumple)
    - Potencia recomendada arreglo FV 48 VDC: 4000 Watt (no cumple, 4350 watt)
    - Potencia máx arreglo FV 48 VDC: 5000 Watt (muy ajustado, 4350)

    Suponiendo cierto lo anterio, y con el objetivo de reducir el riesgo,también he leido por ahí que trabajar al límite desmejora su rendimiento, he decidido separar en dos sistema FV, de manera de bajas la potencia de los arreglos a la mitad, esto es app 2200 W. ¿Es esto correcto?

    Otra duda que me queda es que la corriente máx. del sistema FV alcanzaría a 81,5 A, es una limitante para el regulador MPPT, cuando éste último indica entre sus caracteristicas limitaciones sólo en la corriente de salida?

    Agradeceré tu opinión al respecto.

    Saludos desde el sur de Chile

  6. #6
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    El FM80 lo puedes poner como maestro y otro igual como esclavo poniendo un cable de comunicaciones por medio. Técnicamente se puede.

    Por tan poca diferencia no pondría 2 si no 1, si tiene potencia de mas no le pasa nada, como mucho limita su salida a 80A.

    Otra cosa que veo es que haces series de 3 y eso no es poner el generador a 48, así no cargarás OK. Siendo paneles de 12v prueba las cuentas con series de 6.

  7. #7
    Traro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Photon

    De acuerdo a lo que me indicas acerca del arreglo, si conecto en serie tendría como alternativasQ placasx Vol max placa; Voltaje max arreglo; Voltaje nominal arreglo)

    3x17,8= 53,4 Vmax; 36 Vnom
    4x17,8= 71,2 Vmax; 48 Vnom
    5x17,8= 72,0 Vmax; 60 Vnom
    6x17,8= 106,8 Vmax; 72 Vnom

    Entonces se debe seleccionar la cantidad de placas asegurando los 48 volt nominales, para este efecto el arreglo de 5 y 6 placas asegura dicho objetivo y estaría por debajo de el limite de 145VDC del regulador. ¿Es esto correcto? ¿Qué otra precaución me recomendarías?

    Se agradece su soporte y aprovecho de felicitarle por los distintos temas que sigues en el Foro Solarweb

    Saludos

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Si acumulas a 48v como poco tienes que poner series de 4 paneles (48 nominal), esta solución es la que mejora la eficiencia del propio FM. Poniendo series de 5 aumentas la tensión un poco y algo de sección de cable baja.
    Con 6 el Voc total con frío puede ser demasiado justo.

  9. #9
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Si acumulas a 48v como poco tienes que poner series de 4 paneles (48 nominal), esta solución es la que mejora la eficiencia del propio FM. Poniendo series de 5 aumentas la tensión un poco y algo de sección de cable baja.
    Con 6 el Voc total con frío puede ser demasiado justo.
    ya sabes foton que en esto tu y yo no solemos coincidir, pero yo pondria series de 6 por que el voc no le va a pasar de 120 v por mucho que este casi en la patagonia, y tendra todavia 30 v de margen de seguridad...

    con unos 100 v el fm80 rinde casi un 97% para 48v, y ademas y comenzara a meter amperios antes (al amanecer) y seguira metiendo amperios mas tarde (al atardecer) que si las series son de 4 y tambien rendira mejor cuando este nublado...

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Yo es que la nominal cerca de 100V da una configuración a prueba de bombas, ni frio , ni calor, nada de afecta. De ahí hasta su limite lo dejo como colchón.
    En este caso que son paneles de 12 hay juego para casi lo que quieras, pero si la Voc sube 2v por panel que no es tan extraño si lo miras para -10C se le pone al FM cara de ahorcado.

  11. #11
    Traro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Photon y Unicornio,

    Como información general, la ubicación es latitud sur 38º, Latitud -73º, la temperatura durante el año fluctua entre 0º-30º celcius, con media alrededor de los 13º. Casos históricos han alcanza -5º a -10º celcius, nieve no tenemos, el último año fue 1985. Solo erupciones de volcanes, desde esa fecha a actual hemos tenido 3, La Araucanía es zona de volcanes, tenemos de norte a sur: Callaqui, Tolhuaca, Lonquimay, Llaima, Villarrica, Quetrupillan, Lanín y Mocho Choshuenco en latitud sur 39º.

    Por ejemplo en tener una tensión mayor supongo que asegura carga con una radiación menos, tal como indicaba Unicornio, desde el amencer al atardecer.

    Saludos

  12. #12
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Yo es que la nominal cerca de 100V da una configuración a prueba de bombas, ni frio , ni calor, nada de afecta. De ahí hasta su limite lo dejo como colchón.
    En este caso que son paneles de 12 hay juego para casi lo que quieras, pero si la Voc sube 2v por panel que no es tan extraño si lo miras para -10C se le pone al FM cara de ahorcado.
    hay que ser mas valiente, foton!...jajaja
    bueno, creo que es algo muy personal, ya te he dicho que en esto casi nunca coincidimos, tu eres mas conservador, pero te aseguro que yo calculo los arrays a 120 v y no me pongo ni colorao!...jejeje
    la verdad es que nunca he tenido problemas y el mio es el mas radical, que esta a por ecima de 120v, suelo tener un voc de 126 o 128 en invierno, y solo tengo de margen hasta 140 v (mx60, el abuelo de los mppt's)

    bah!...si no vives en el filo es por que ocupas demasiado espacio!...jejeje
    nunca se escribio nada de los cobardes!...jajajaja

  13. #13
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Traro el fm80 es un equipo muyy robusto que lo puedes "apretar " sin problemas de que falle. si te dice 5000 vatios, es por que puede con ellos de manera continua sin problema ninguno...que te diga foton que creo que sabe la forma de que llegue a manejar mas de 80 amperios sin siquiera despeinarse...jejeje

  14. #14
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Buenas, no es por entrometer pero esque yo vivo en latitud 36º y en verano anda por 82v, pero en invierno sube hasta 104v y en eso son bastante claros los de outback a 151v caput

  15. #15
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Tengo la mala costumbre de verlo a -10ºC tal y como se hace para las instalaciones de red, que con un día que el grajo vuele bajo adios y así si a alguno le casca será por su culpa y no porque yo se lo aconsejé y el log guarda el dato de Voc máximo alcanzado cortando la garantía.....

    Descojonate del MX que se podía poner a 70A y los de ahora no

  16. #16
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Traro el fm80 es un equipo muyy robusto que lo puedes "apretar " sin problemas de que falle. si te dice 5000 vatios, es por que puede con ellos de manera continua sin problema ninguno...que te diga foton que creo que sabe la forma de que llegue a manejar mas de 80 amperios sin siquiera despeinarse...jejeje
    A mi me que registren, no va a dar mas de 80A por mucho panel que pongas.

  17. #17
    Traro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Unicornio,

    Una placa más una menos no es el tema, creo que es cuanto cuesta el riesgo o cuanto mejora mi arreglo al trabajar más ajustado, tal vez se podría estimar un factor de eficiencia con algunos casos y así decidir, por ejemplo:

    6 x 17,8 = 106,8 Voltmax arreglo
    5 x 17,8 = 89,0 Voltmax arreglo
    4 x 17,8 = 71,2 Voltmax arreglo

    Entiendo que para igual radiación, el arreglo con 6 paneles permitiría una carga más temprana, entonces como medirla?

    Por otro lado al subir la tensión requerirías cable de interconexión de menor sección.
    Saludos

  18. #18
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    pero es que eso de la carga tempranera es un poco efimero porque a los primeros rallos de sol el voltaje sube rapidamente pero la intensidad no,en tu caso y a ojimetro po decir un numero mejorarias en uno o dos amperios en las primeras horas y cuando esta muy muy nublado mas de lo mismo porque la radiacion que llega a las placas no es ni de 400wm2

  19. #19
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    anda, con los nuevos ya no hay truco?...parece que entonces lo unico que han hecho es estirarlos un poco, no?,... pero sin aumentarles la cilindrada...jejeje

  20. #20
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: Conexion de reguladores MPPT

    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    pero es que eso de la carga tempranera es un poco efimero porque a los primeros rallos de sol el voltaje sube rapidamente pero la intensidad no,en tu caso y a ojimetro po decir un numero mejorarias en uno o dos amperios en las primeras horas y cuando esta muy muy nublado mas de lo mismo porque la radiacion que llega a las placas no es ni de 400wm2
    las cargas del amanecer y del atardecer mejoran mucho con un array de alto voltaje y con seguimiento solar, claro...con los paneles fijos, logicamente, poco puedes conseguir al amanecer y al atardecer, aunque con un mppt si hay algo consigues lo que haya, con regulador serie si que no sacas nada de nada...