Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Sección cable inversor-vivienda

    Buenas, tengo un inversor cargador con una potencia nominal de 1000W y una potencia pico de 2400W. Está conectado a un equipo electrógeno de 5000W. En caso de un consumo máximo(considerando un pico máximo de potencia), el cable que sale del inversor a la vivienda ¿lo tengo que dimensionar para cubrir 7400W? Es decir, ¿tiene que soportar el cable 7400/230 = 32 A?

    Saludos.

  2. #2
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    hola,

    no entiendo bien.... si no me equivoco tu tienes un inverter de 1kW y un generador de 5kW.
    Supongo que el generador lo enciendes solo cuando hay necesidad de mas de 1kW (a parte el pico hasta los 2.4kW que aguanta para unos segundos).

    dien dicho esto, dudo mucho que tu inverter se pueda paralelar el solito con el generador. Si es un inverter Combo (inverter/cargador con gestino de generador) seguro que cuando arranca el grupo electrogeno, se conmuta y se apaga el inverter.

    Para responder a tu pregunta: Solo tienes que dimensionar el cableado para aguantar 5kW. Tiens que medir cuanta distancia tiene que hacer el cableado y luego con una calculadora online tendrás la seccion adecuada.

    Pero una pregunta: Necesitas de verdad consumir 5kW? Porqué si tu gastas supongamos 3,5kW como mucho, puedes ahorrar en la seccion del cable y poner un interruptor magnetotermico de 16A para seguridad.

    saludos,
    MaX

  3. #3
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Ahí mi principal duda. Mi inversor/cargador es de 1000W, y mi equipo de apoyo es de 5000W. Si yo demando 4000W ¿vienen 1000W del inversor y 3000W del equipo o los 4000W los estoy tirando desde el equipo y el inversor no me da nada?. ¿No podría consumir desde la vivienda 6000W o el tope sería 5000W?.

    Con respecto al consumo, me sale un consumo simultaneo en determinadas ocasiones puntuales de aprox. 4200W.

  4. #4
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    wueno...lo ideal sería que tu ponga marca y modelo de tu inverter combo, así nos quitamos las dudas leyendo su manual de instruciones.

    De toda forma yo estoy partidario que el inversor se desconecta cuando arranca el generador.

    saludos
    MaX

  5. #5
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    El inversor es el Victron Multiplus 24/1200/25

  6. #6
    maxlinux2000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    741
    Entradas de blog
    1

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    aqui puedes descargar el manual para tu serie de inverter (que por cierto es muy buena)

    http://www.victronenergy.com.es/uplo...MultiPlusC.pdf

    a pagina 5 se puede leer:

    PowerAssist – Más energía que de toma de puerto o generador
    La característica que distingue el Phoenix MultiPlus Compact del modelo estándar Multi
    Compact es la función PowerAssist. El MultiPlus trabaja en paralelo con la fuente de
    suministro CA (generador, toma de puerto...) lo que permite duplicar la potencia disponible:
    cuando se alcanza el límite fijado (ver PowerControl) el inversor MultiPlus Compact
    suministra el complemento de potencia desde la batería. Así es posible hacer frente a
    sobrecargas momentáneas. Si se requiere una potencia de pico sólo durante un tiempo
    limitado, se puede reducir el tamaño de generador necesario o, inversamente, permitir que
    se pueda obtener mayor rendimiento de la normalmente limitada conexión a toma de puerto.
    Cuando la carga disminuye, la energía sobrante se utiliza para recargar la batería.
    Nota 1: la potencia del generador debe ser un 75% mayor en comparación con la potencia
    VA del MultiPlus Compact (p. ej: un generador de un mínimo de 900 VA será necesario para
    funcionar en paralelo con un Multi Compact 12/1200/50).
    así que tenias razón tu, este inverter se sincroniza con el generador y suma sus potencias. En tu caso 5kW del generador + 1kW del inverter = 6kW.

    El hecho que el inverter pueda hacer frente a picos de 2400 watt, no significa que tengas que calcularlo como si fuera una potencia costante, con lo de redondear en exceso la sección de los cables ya es suficiente.

    Otra cosa, estás seguro que tu generador pueda dar 5 kW continuos? Te lo pregunto porqué si se trata de un generador diesel o gasolina con motor de 10CV, ya a 4kW empieza a sudar mucho y a 4.5kW se para.
    Los generadores diesel que he tenido yo, funcionaban bien con 3kW de carga.
    Tenian motores yanmar de 10CV y alternador de 5kW (según marcaba)

    saludos
    MaX

  7. #7
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Ok. Gracias por mirarlo. Si tiene de potencia máxima entre 4,5kW y 5kW. Aunque no me de los 5kW prefiero dimensionalo así por si algún día hubiese que poner un generador mayor.

  8. #8
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Buenas, teneis que contar con que el inversor no va ha dejar pasar mas de 16A por sus tripas osea 3680W,entoces lo suyo seria colocar un generador con 5000W reales para que no sobrepase el 75% de carga cuando trabaja. Si sumamos el hipotetico humbral maximo de 16A del generador mas los 4,5A del inversor yo colocaria un magneto de 20A porque siempre tienen un margen de sobrecarga y si tienes una tirada no muy larga de acometida pues 4mm2 de cable

  9. #9
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Buenas, teneis que contar con que el inversor no va ha dejar pasar mas de 16A por sus tripas osea 3680W,entoces lo suyo seria colocar un generador con 5000W reales para que no sobrepase el 75% de carga cuando trabaja. Si sumamos el hipotetico humbral maximo de 16A del generador mas los 4,5A del inversor yo colocaria un magneto de 20A porque siempre tienen un margen de sobrecarga y si tienes una tirada no muy larga de acometida pues 4mm2 de cable
    ¿Dónde viene lo de los 16A?Creo que no es así. El inversor es el Victron C 24/1200/25 que soporta una tensión de carga de 25A, es decir 5700W aprox.
    Por otra parte la línea desde el equipo al inversor es de 6mm2 con un magneto de 25A. Y la línea del inversor a la vivienda es de 10mm2 con un magneto de 40A.

  10. #10
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Hombre si le pones a la vivienda una acometida de 10mm2 pues mucho mejor pero el magneto de 20A pa que salte antes que nada,y el victron multi de 1200 tiene un cargador de baterias de 25A y una entrada de corriente admisible de 16A, los que tienen mas capacidad de "dejar entrar" corriente alterna son apartir de 3000va que llegan hasta los 50A

  11. #11
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Hombre si le pones a la vivienda una acometida de 10mm2 pues mucho mejor pero el magneto de 20A pa que salte antes que nada,y el victron multi de 1200 tiene un cargador de baterias de 25A y una entrada de corriente admisible de 16A, los que tienen mas capacidad de "dejar entrar" corriente alterna son apartir de 3000va que llegan hasta los 50A
    Osea que desde el equipo auxiliar hasta el inversor solo pueden ir 16A????Entonces ¿tendría que poner un magneto de 16A entre el equipo electrogeno y el inversor no?. Si es así, en total podría suministrar a la vivienda 4680W (1000W del propio inversor más 3680W del equipo electrógeno) ¿no?
    Y otra cosa ¿por qué el poner entre el inversor y la vivienda un magneto de 20A?

    Gracias.

  12. #12
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Basicamente si tendrias que poner un magneto de 16A para proteger la linea ya que el propio aparato tiene un disyutor (un pequeño interruptor rojo en el frontal) y esta auto limitado a ese amperaje tambien, lo del magneto de 20a es desde mi punto de vista para que no busques los limites del aparato si no que salte antes que el propio inversor

  13. #13
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Basicamente si tendrias que poner un magneto de 16A para proteger la linea ya que el propio aparato tiene un disyutor (un pequeño interruptor rojo en el frontal) y esta auto limitado a ese amperaje tambien, lo del magneto de 20a es desde mi punto de vista para que no busques los limites del aparato si no que salte antes que el propio inversor
    Ammm. Ok ok. Con 20A nunca llegaré a poner al inversor al límite, siempre saltará antes, no había caido. Entonces para zanjar ya del todo las dudas:

    1-Del equipo electrógeno al inversor solo pueden ir 3680W (16A)
    2- El máximo consumo que podría tener en la vivienda sería 4680W (1000W del inversor más 3680W que me aportaría el equipo electrógeno)

    Corrigeme si me equivoco. Gracias.

  14. #14
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Teoricamente si, pero... (siempre hay un pero) si tu por ejemplo lo tienes todo al limite osea 4680W y el inversor solo puede con 1000 de ellos, a la que el generador de un bajon, arranque un motor, ó te quedes sin conbustible ..., te quedaras a oscuras

  15. #15
    elixir está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    79

    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda

    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Teoricamente si, pero... (siempre hay un pero) si tu por ejemplo lo tienes todo al limite osea 4680W y el inversor solo puede con 1000 de ellos, a la que el generador de un bajon, arranque un motor, ó te quedes sin conbustible ..., te quedaras a oscuras
    Ya, pero... bueno son riesgos que se corren y es dificil que se de la situación. En mi casa (vivienda normal alimentada por red electrica) nada más que nos pasemos un poco con el consumo....salta el magneto de la entrada.

    Gracias por tu respuestas.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47