Ayuda a un pobre estudiante
Hola expertos:
Soy un pobre estudiante. Me quiero dedicar a esto, pero estoy un tanto perdido.
Estoy con un ejercicio de lectrificación de una vivienda aislada. He calculado un consumo de casi 11 Kwh por día. Me salen 139 paneles y 11 acumuladores de 2335 Ah. Me huele que está mal. Que se os ocurre que puede estar mal.
Me gustaría que me explicaseis, a poder ser con un ejemplo, como elegir regulador y convertidor pa esa potencia. Yo voy a investigar acerca del calculo de consumo.
Me alegro de haber empezado a pertenecer a esta comunidad.
Saludos a todos
-
-
Respuesta: Ayuda a un pobre estudiante
11 Kwh son muchos para estas cosas aunque es posible.
Intenta poner paneles de 180 o 200w para simplificar el calculo y como poco ponlo todo con un banco de baterías de 48v.
- 07/05/2011, 20:09 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- Asturias
- Mensajes
- 8
Respuesta: Ayuda a un pobre estudiante
Gracias.
Puedo minimizar el consumo. Creo que me he pasad al calcular el consumo de la plancha (2 horas a 2100 w). Creo que no está bien. ¿Que opinais?
Por cierto, ¿Que podría estar bien pa una casa de unso 100 m2 en la que viven 8 pax?. Es para saber si ando bien.
-
Respuesta: Ayuda a un pobre estudiante
Si has puesto 2 horas de plancha todos los días si creo que te has pasado.
En cada casa se gasta la energía de una forma única, con un poco de conciencia siempre se puede reducir el consumo.
- 23/05/2011, 23:18 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- Ubicación
- Castellón
- Mensajes
- 15
Respuesta: Ayuda a un pobre estudiante
Bueno yo hice los cálculos para una vivienda de cuatro personas y una casa de 100m2 y me salió un consumo diario de 8.000W·h/dia, y eso sin tener vitro ni horno con electricidad.
- 23/05/2011, 23:23 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- Ubicación
- Castellón
- Mensajes
- 15
Respuesta: Ayuda a un pobre estudiante
Ah, y en cuanto a dimensionado fué 36 paneles de 135Wp de 12V, 9 paralelo x serie. Baterias 24 vasos de 2V en serie capacidad 2560Ah, 3 reguladores en paralelo de 40A y un inversor de 5000VA.