- 21/04/2011, 11:53 #1Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
generador para victron energy plus
acabo de instalar un generador auromatico para mi instalacion, el instalador lo ha conectado, pero no podemos probarlo hasta que las baterias no hayan bajado , ahora estan segun el densimetro en 1,24,
segun el instalador el inversor/cargador victron energy plus 24v./3000w/70 amp., viene ya preparado para que el generador se ponga en marcha en un momento determinado, espero que sea asi. y otra pregunta cuando se pone en marcha el generador este envia la energia a las baterias o a la casa, o a las dos partes, o a la casa primero y lo que sobra la manda a las baterias
-
- 22/04/2011, 19:17 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- Sierra Aitana 1050m Altitud
- Mensajes
- 118
Respuesta: generador para victron energy plus
El carga las baterias con lo que le sobra de la casa, eso si esta bien configurado, sino va a piñon con las baterias y si te pasas en consumo total (casa mas cargador) te sobrecargara el generador
Tambien debe tener configurado los parametros de carga segun tu bateria
Si necesitas algo de progamario de victron mandame un privado los tengo todos
- 23/04/2011, 10:41 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
Muchas gracias Aitana, habia perdido la esperanza de que alguien me contestase. Mira, me encantaria que me mandases ese programario para saber si esta bien configurado el inversor , lo que pasa es que se tan poco de como se recibe aqui por privado como de programar , epro te voy a mandar fotos del inversor para que veas que tipo es y asi me mandas el programario que necesito, tambien fotografiare el generador y su panel automatico. Segun el instalador, el me dijo que el inversor venia de la casa ya programado , pero me encantaria tener algo para saber que es asi y si no poderle facilitar las intrucciones para que lo haga. El lo que hizo fue conectar el cable del generador automatico a una conexion que tiene el victron en su parte superior derecha que , a proposito , se quejaba de que tenia que hacer la conexion desde arriba y que era mas incomodo que hacerla de abajo para arriba , bueno no se si me he explicado bien , ahi te mando fotos . un saludo y gracias.
parece que no me deja poner aqui las fotos porque me dice que ya las tengo en otro tema, estan el tema "como pongo fotos de aislada". Ahí las puedes ver, siento hacerte perder el tiempo , pero te ruego que las veas para que tengas idea de la instalacion y de sus componentes y me mandes ese temario, las fotos del generador y su panel automatico ya te lo mando.
solo te puedo decir que el panel es marca SAM 713.
gracias de nuevo
- 24/04/2011, 08:05 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- .
- Mensajes
- 28
Respuesta: generador para victron energy plus
bUENOS DIAS , Pelayo:
Los inversores/cargadores phoenix 24/3000 vienen programados para la carga de baterias lo que no viene programado es el arranque al generador, yo tengo instalados bastantes de esta marcha y para que me arranque el generador tengo que conectarme con el ordenador al inversor/cargador y marcarle los parametros de arranque y pare
- 24/04/2011, 22:01 #5Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
vaya , que lio. todo se me hace un mundo de todas formas se lo dire al que me ha instalado el generador. la cosa es que hoy se han ido 9 clientes que has en¡stado en la casa de alquiler, y al bajar a ver el generador no podia abrir bien la puerta y es que el generador se habia desplazado un poco y entorpecia la apertura, lo que quiere decir que si que ha estado funcionando por algun motivo, lo que no se por que, si porque las baterias habian bajado mucho o porque salta solo cuando funciona el lavavajillas, en fin que no se si el inversor lo pone en funcionamiento cuando hay mucha demanda de energia o cuando las baterias estan muy bajas, he medido la densidad y me da 1.16 cunado entraron el miercoles estaban a tope en 1.24, no esta nada mal sabiendo que han sido nueve personas , duchandose , yendo al baño, etc, y teniendo en cuenta que el agua llega por bomba de presion de medio caballo, han puesto tres veces el lavavajillas y en fin todo lo que 9 personas gastan, y ademas con un tiempo de perros lloviendo sin parar los cuatro dias. la ultima vez que lo alquile con iguales condiciones climatologicas y los mismos dias las baterias se quedaron vacias practicamente en 1,08 incluso tuve que poner un generador para terminar el ultimo dia de alquiler, pero me gustaria que el generador no dejase bajar la densidad de 1.18 o 1.20, pero como eso se mide de otra forma , aver quien me ayuda, garcias raf a ver si cuelgo fotos del generador y del cuadro de arranque automatico , y espero que hayais visto las for¡tos de mi instalacion en el tema " como pongo fotos de aislada" saludos tambien a aitana solar
- 25/04/2011, 19:25 #6
Respuesta: generador para victron energy plus
Una pregunta, cuando estuvo el instalador le conecto un pc al victron?
- 25/04/2011, 19:31 #7Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
no
,no vi en ningun momento hacer eso
- 25/04/2011, 19:49 #8
Respuesta: generador para victron energy plus
Esque se pueden configurar desde unos interruptores dip que hay dentro pero creo recordar que el rele de arranque y los voltajes de arranque y paro solo se puede tocar con el programa VE CONFIGURE de victron,voy ha echarle un vistazo a las instrucciones por si estoy equivocado
- 26/04/2011, 12:06 #9
Respuesta: generador para victron energy plus
Buenos días Pelayo,
Como distribuidores de Victron, te recomendamos en primer lugar que te dirijas a la empresa que te ha instalado / suministrado el equipo y que junto a el reviseis la configuración y hagais las diferentes pruebas que pueden hacerse sobre el arranque automatico y lo configurado.
Como te han indicado, para programar el equipo puedes hacerlo a través de los DIP Swithches, aunque es muy engorroso ó a través de un PC, para lo cual necesitas un cable de red, el Victron Interface y el programa que se puede descargar de la web de Victron.
- 26/04/2011, 18:25 #10Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
Hola Bornay:
estoy un poco angustiado porque la empresa que me monto la instalacion, no ha sido muy legal y tras cobrar la intalacion no ha venido para ninguna revision por mas que lo he llamado. Con esas, decidi que el generador lo pondria un primo mio que tiene empresa de electricidad y quiere dedicarse tambien a la energia solar, a proposito creo que es cliente vuestro porque creo haberlo oido mencionaros en alguna conversacion, "ELECTRICIDAD BRIOSO" en Aracena (Huelva), pero el esta algo perdido tambien porque pensaba que el victron estaba configurado y que solo tendria que conectar el cable del generador. La cosa es que si que ha arrancado estos dias de semana santa de forma automatica, pero no se ni cuando , ni por que , ni cuanto tiempo, ya que he sabido que ha funcionado porque al intentar abrir la puerta donde esta el generador no podia, el me entorpecia, esta claro que el jodido se habia desplazado por las vibraciones al funcionar , aqui no ha habido terremoto ninguno. no se que opinais vosotros. otra cosa es que me he dado cuenta que las bateria no estan cargando porque los dos reguladores xantrex c40, que cuando hay sol como estos dias, sus leds parpadean cinco veces o estan fijos en float, hoy estan parpadeando una sola vez y esto no debe ser asi cuando las baterias estan 1.16, estan bajas pero no tanto, conoces estos generadores?, a ver si podemos arreglar todo esto sin tener que bajar la testuz y llamar a la empresa aquella que no se intereso por nada, solo por el dinero
- 27/04/2011, 23:06 #11
Respuesta: generador para victron energy plus
Pues nada pelayo, a empollar, te preparas un cable de red,te descargas el programa y una vez que lo tengas pinchas la banderita inglesa te descargas la traduccion al español, te descargas la esplicacion de funcionamiento, te compras el mk-2 (mejor el que viene directamente a usb)y una vez que tengas la base preparada pues nada a preguntar si te surge alguna duda
-
Respuesta: generador para victron energy plus
Luispe, el tuyo lo usas mucho?
- 28/04/2011, 10:08 #13Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- Cáceres
- Mensajes
- 265
Respuesta: generador para victron energy plus
Ya os comenté en otro hilo que en el manual del regulador Xantrex, al menos en el modelo C-35, dice textualmente:
1 PARPADEO: >0,75 Por debajo de la carga a tensión máx.
Con lo que debemos pensar que si la configuración a tensión máx. está en 14v, lo único que son llega a informar el regulador es que con un parpadeo tnedría como mucho 13,25v. pero no necesariamente que esté la batería baja.
14V - 0,75: 13,25V, corríjanme los expertos si estoy equivocado, por favor.
Por otro lado, no creo uqe se pueda pensar que con una densidad de 1,16 no están las baterías por los suelos.
Personalmente he visto en mi instalación el regulador con un único parpadeo y con densidades de 1,20.
Compañero Pelayo, creo que deberías echarle un vistazo al manual del Xantrex, sino lo tienes a mano me lo comentas y de lo paso por email, al menos el apartado donde habla del funcionamiento (parpadeos).Saludos
Eic
- 28/04/2011, 20:30 #14Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
muchas gracias amigo EIC:
Veras , ya se ha corregido. lo del unico parpadeo y 1,16 de densidad, decia que no estaban tan bajas porque yo he llegado a tener una densidad de 1,08 y 1,10. nada , lo que hize fue resetear todo el sistema, vamos , en roman paladino, eche todos los automaticos para abajo , espere diez minutos, volvi a conectar todo y esta mañana cuando he ido a las doce ya estaba en cinco parpadeos , y en 1,18 de densidad a la media hora se ha puesto en verde fijo (flotacion) y le he dejado ecualizando dos horas. mañana volvere a medir. Lo unico qiue tengo que investigar es por que se ha bloqueado y si esto tiene algo que ver con el funcioonamiento del nuevo generador automatico. gracias
- 28/04/2011, 22:03 #15Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- Cáceres
- Mensajes
- 265
Respuesta: generador para victron energy plus
Pelayo, poro no olvides lo que te comenté, no tienen porqué estar bajas las baterías simplemente por el echo de que únicamente parpadee una sola vez, la información que os puse arriba viene litarlamente así expresada en el manual del regulador. La verdad es que no nos sirve de mucho únicamente para saber que está por debajo de un determinado voltaje sólamente. Veo este regulador un poco parco de información, para mi gusto demasiado, muy configurable pero proporciona poca información.Saludos
Eic
- 28/04/2011, 22:07 #16Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- Cáceres
- Mensajes
- 265
Respuesta: generador para victron energy plus
De cualquier forma me parece poco 1,18 de densidad para que esté el regulador en absorción, que parece que es lo que corresponde con los 5 parpadeos, y aunque así no fuera, de cualquier manera estará pronta su paso a flotación (led fijo) para estar como comentas a 1,18. Yo como os comenté más arriba he visto el regulador con un sólo parpadeo y sin embargo la densidad no bajo en ningún momento de 1,20.
Saludos
Eic
- 29/04/2011, 09:49 #17Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
HOLA EIC:
Lei y entendi tu explicacion sobre lo que pensabas de la densidad y tambien me lei la informacion de los reguladores, me meti en la pagina de xantrex y todo venia bien explicado, pero hay na cosa, yo creo que los parpadeos no tinen que ver con la carga o solamente con la carga , ya que siempre va aumentando los parpadeos durante la mañana y en flotacion se me quedan de 12 de la mañana a 6 de la tarde y luego vuelve a parpadear hasta llegar a un parpadeo , a mi tambien se me ha dado el caso de estar la densidad no en 1,20 sino en 1,24 y parpadear solo una vez,por lo que siempre he pensado que esto de los parpadeos mas que a la carga de la bateria en ese momento, esta unido a la intensidad de carga que esta proporcionando los reguladores , vamos eso es lo que yo pienso, pero yo soy un negado en cualquier tipo de tecnologia.solamente observo
gracias
- 29/04/2011, 11:09 #18Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- Cáceres
- Mensajes
- 265
Respuesta: generador para victron energy plus
La verdad es que de poco sirve, únicamente para saber que tus baterías están en flotación (verde fijo-sin parpadeos), lo demás es casi que de adorno, vamos esto es una opinión muy personal, pero si con un único parpadeo, y siguiendo lo que nos dice el manual es la tensión bulk - 0,75v, pues ya sabes, que tienes las baterías a bulk -0,75v, y andando, vamos ná de ná.
Nos toca tirar de densimetro, polímetro y todos los metros habidos y por haber.Saludos
Eic
- 29/04/2011, 17:27 #19
Respuesta: generador para victron energy plus
Buenas photon, no entiendo la pregunta bien
-
Respuesta: generador para victron energy plus
Nada la interfaz de victron que tienes, que si la usas mucho o pusiste los valores y a coger polvo. Es que he visto los dos casos y me dio por tonta curiosidad.
- 29/04/2011, 20:42 #21
Respuesta: generador para victron energy plus
Ahooora si,la verdad es que lo he usado porque no me hacia a la idea de tener que poner la estufa cada vez que ponia el generador,lo configuraba de vez en cuando de una manera diferente a ver y por fin encontre mi torpeza que es que hay que desconectar la funcion sai para que no pase a funcion inversor con una pequeña fluctuacion del voltaje y a mi vecino que tiene un inversor de 800va tambien se lo he trasteado para que no apurew tanto las baterias,
- 30/04/2011, 11:12 #22Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- Sierra Aitana 1050m Altitud
- Mensajes
- 118
Respuesta: generador para victron energy plus
Tienes un privado a ver si asi lo hacemos
- 30/04/2011, 16:11 #23Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- ARACENA
- Mensajes
- 68
Respuesta: generador para victron energy plus
aitana esto ultimo que escribistes sonaba auna proposicon de lo ,mas indecente jajaja, no se eso de los privados pero vere a ver si podemos hacerlo
- 02/05/2011, 10:49 #24Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- Sierra Aitana 1050m Altitud
- Mensajes
- 118
Respuesta: generador para victron energy plus
pues lo tenemos un poco lejos pa realizar indecencias jejeje....
Pues ya me diras si "lo podemos hacer"....
- 20/09/2013, 15:29 #25Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2013
- Ubicación
- Alicante, Spain, Spain
- Mensajes
- 1
Re: generador para victron energy plus - AYUDA POR FAVOR, GRACIAS
hola buenas tardes, he leido su foro y necesito de su ayuda si podria ser.
yo he comprado tambien un inversor-cargador victron energy plus 24v/3000/70 y tengo un generador honda EU 65is y lo que no se es como conectar el generador al inversor.
es necesario otro aparato ?
conecto directamente el cable del generador al lugar donde me indica el manual el inversor?
si me podrian contestar se los agradeceria.
he visto Aitana que tienes planos o manuales de conceciones , si me podrias pasar algo te lo agradezco y si alguien tien alguna foto de instalacion de como va tambien.
muchas gracias y saludos