Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    kosoabadajoz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    9

    Predeterminado CAPACIDAD DE CARGA

    HOLA A TODOS BUENOS DIAS , SOY MUY NUEVO EN EL FORO, HE MONTADO MI INSTALACION AISLADA, INICIALMENTE MONTE DOS PANELES DE 125 W CON UN REGULADOR LEO Y UN INVERSOR SOLENER 1500W, TODO ELLO UNIDO A UNAS BATERIAS DE CAMION CONECTADAS EN PARALELOCON DOS PIQUETAS DE 1.5M DE LAS USADAS EN LAS TOMAS DE TIERRA A MODO DE RAIL, BUENO EL CASO ES QUE HE JUBILADO LAS BATERIAS DE CAMION , Y HE COMPRADO UNOS ACUMULADORES SON 12 CON UNA CAPACIADA DE 530 ah.
    LOS ACUMULADORES PUDIERAN SER EXCESIVOS PARA LOS PANELES QUE TENGO, PERO EL USO ES OCASIONAL Y NO DESCARTO AMPLIAR LOS PANELES. LA INSTALACION LA TENGO A 12 V POR LO QUE TENGO 1030 ah,
    MI DUDA ES : (ADEMAS DE LOS CONSEJOS QUE ACEPTO SOBRE EL DIMENSIONADO), EL REGOLADOR LEO QUE TENGO SE PUEDE CONFIGURAR HASTA LOS 950 ah, PARA LA CARGA DE LOS ACUMULADORES, PERO COMO OS HE INDICADO LA CAPACIDAD ES DE 1060ah (530+530) SEGUN ESO SOLO LLEGARIAN A UNA CARGA DE 950ah, PUEDE CAUSAR ESTO DAÑO A LOS ACUMULADORES EN CUANTO A DURABILIDAD??? AL NO LLEGAR AL 100 %
    GRACIAS

  2. #2
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    No tiene sentido los datos que das, porque en principio al regulador no le importa la capacidad del acumulador que tengas.

    El regulador podra trabajar hasta una intensidad maxima de trabajo, que se mide en A, seguramente sera bi-tension, asi que lo mismo le da que sea a 12v que a 24v, por lo que la capacidad (que depende del voltaje) no es un factor a tener en cuenta.

    Dos paneles de 125W a 12v son unos 7A cada uno... en total 14 A.

    Yo no te recomendaria en ningun caso una bateria superior a 1.400Ah de capacidad (1% de intensidad de carga) si la cargas sin consumir, aunque si tienes consumos constantes 24h al dia, quizas seria interesante un 2%, es decir, 700Ah, como maximo.

    En cualquier caso, el problema que te puede presentar tener tanta capacidad es que no llegues a hacer las cargas hasta el 100% frecuentemente y por lo tanto no hagas los procesos de ecualizacion/igualacion periodicos, pero si te aseguras de hacer ese mantenimiento, no hay pega alguna con el dimensionado actual.

    El tamaño MINIMO de bateria que tendrias que tener es el que la intensidad maxima de carga no represente un 10% de su valor nominal = 140Ah (a poder ser de su valor real dependiendo del tipo de bteria, 280Ah para monobloks de descarga profunda o 200Ah para estacionarias).

    Estando dentro de parametros, no hay problema alguno.

    Saludos!

  3. #3
    kosoabadajoz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA, COMO HAS PODIDO COMPROBAR NO ESTOY MUY PUESTO EN LA MATERIA, AUNQUE CREO QUE APRENDERÉ, LO QUE COMENTABA DE LA CAPACIDAD DE LOS ACUMULADORES CON RESPECTO AL REGULADOR, ES QUE SEGUN EL MANUAL, ESTE ESTA ESTABLECIDO POR DEFECTO PARA ACUMULADORES DE UNOS 200 ah , Y QUE SI DIFIRIERA MUCHO LA CAPACIDAD REAL DE LOS ACUMULADORES A INSTALAR,SE PUEDE MODIFICAR ESTE DATO.

    ESTO ES DEL MANUAL (leo 1)

    "La capacidad mínima programable es de 50ah y la máxima 950ah.
    para programarlos:
    1º-pulsar simultáneamente AI+v, hasta que aparezca la capacidad actual de la batería.
    2º-pulsar AI para aumentar o AD para disminuir.
    3º-pulsar v para aceptar y grabar.
    3. MODFICAR EL SISTEMA DE REGULACION:

    RESPECTO A LO QUE ME COMENTA DE TENER UN 2% SI TENGO ALGUN GASTO CONTINUO,(24 HORAS) Y REDUCIR LA DIMENSION A 750 ah TENGO CONSUMOS CONTINUOS PERO QUE SON MUY BAJOS, ALARMA, Y 1 LAMPARA LED POR LA NOCHE DE 1.5 W.
    gracias.-

  4. #4
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    Cita Iniciado por kosoabadajoz Ver mensaje
    MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA, COMO HAS PODIDO COMPROBAR NO ESTOY MUY PUESTO EN LA MATERIA, AUNQUE CREO QUE APRENDERÉ, LO QUE COMENTABA DE LA CAPACIDAD DE LOS ACUMULADORES CON RESPECTO AL REGULADOR, ES QUE SEGUN EL MANUAL, ESTE ESTA ESTABLECIDO POR DEFECTO PARA ACUMULADORES DE UNOS 200 ah , Y QUE SI DIFIRIERA MUCHO LA CAPACIDAD REAL DE LOS ACUMULADORES A INSTALAR,SE PUEDE MODIFICAR ESTE DATO.

    ESTO ES DEL MANUAL (leo 1)

    "La capacidad mínima programable es de 50ah y la máxima 950ah.
    para programarlos:
    1º-pulsar simultáneamente AI+v, hasta que aparezca la capacidad actual de la batería.
    2º-pulsar AI para aumentar o AD para disminuir.
    3º-pulsar v para aceptar y grabar.
    3. MODFICAR EL SISTEMA DE REGULACION:

    RESPECTO A LO QUE ME COMENTA DE TENER UN 2% SI TENGO ALGUN GASTO CONTINUO,(24 HORAS) Y REDUCIR LA DIMENSION A 750 ah TENGO CONSUMOS CONTINUOS PERO QUE SON MUY BAJOS, ALARMA, Y 1 LAMPARA LED POR LA NOCHE DE 1.5 W.
    gracias.-
    Ya, pero si el inversor esta encendido, de consumo bajo, nada, que se chupara 1 o 2 amperios en espera.

    La verdad es que hay muchas teorias y normas para determinar cual es la intensidad minima que le tiene que llegar a un acumulador para cargarse bien, excitar bien el electrolito y hacer las cargas de ecualizacion correctamente.... pero como no tengo amplios conocimientos fisicos y quimicos me apaño "observando".


    Yo tengo una bateria de 500 Ah a 12v y la cargo con 2A de intensidad maxima, que es muy poco, por lo visto...

    Observando el amperimetro, cuando carga, carga a tope, los 2 Amperios... pero cuando llega a flotacion, con apenas unos 0,3 A ya se mantiene en flotacion.

    Cuando tiene que ecualizar, sube la bateria a 14,5 voltios, y el amperimetro marca menos de 0,5 A de intensidad.


    Asi que yo llego a la conclusion de que con 500 mili Amperios son suficientes para hacer los mantenimientos al acumulador sin problema.... Asi que la intensidad minima para que el acumulador tenga un adecuado mantenimiento es un 1 por 1000 (o un 0,1 por ciento que es lo mismo) sobre la capacidad nominal total del acumulador.

    Aunque para que se excite y cargue bien, se necesitan intensidades más altas, pero claro, no creo que se necesite mucho más... por eso yo siempre he opinado que para el correcto funcionamiento, cuanto más grande sea el acumulador, mejor, siempre que la intensidad no sea inferior al 1-2% de la capacidad del acumulador.

    Por que importa esto. Porque si tu tienes 4A de placas, y necesitas 3A como minimo para el adecuado mantenimiento de tus baterias, como estas 1A por encima, no hay problema, pero si tienes el inversor permanentemente conectado y algun otro pequeño consumo de 24 horas como la alarma y se te comen 1,5 o 2 A, resulta que de tus 4A , siempre se comen 2, y tienes un excedente de 2. Con esos 2 A de excedente no vas a hacer un adecuado mantenimiento de las baterias, y ese puede ser el problema, porque aunque tengas ese excedente durante muchisimas horas y cargues el acumulador, no se va a ecualizar y excitar el electrolito correctamente.


    En cuanto a los "limites" para fijar la capacidad de tu bateria, eso sera para funcionar en SOC, que el regulador simplemente cuenta cuanta energia entra y cuanta sale, y asi hace la resta y sabe en todo momento cuanta hay, pero si no le dices "el total" no te puede decir si se han gstado 100 Ah si es un 20% o un 40% del total porque dependera de si la bateria es de 500Ah o de 250Ah... por eso te pide "el total".

    Mi consejo sigue siendo el mismo que desde el primer post. PAsate a VOL y olvidate de historias.

    Saludos!

  5. #5
    kosoabadajoz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    mblade,

    MUCHAS GRACIAS SINCERAMENTE POR TUS REPUESTAS,

    QUISIERA HACERTE ALGUNA PREGUNTA MAS,

    ME DECIAS QUE LOS DOS PANELES DE 125 W PROPORCIONAN 14 A Y QUE EL DIMENSIONADO MASIMO SERIA DEL 1% DE ESTOS 14 A , LO QUE SUPONDRIA, QUE LA CAPACIDAD MASIMA DE ACUMULADOR SERIA 1400 ah (SI LA CARGA SE REALIZA SIN NINGUN CONSUMO PARALELO).
    COMO LA CAPACIDAD DE MIS ACUMULADORES ACTUALES SUMAN 1060 ah,(12v) CREO AQUE AUNQUE POCO ,TENDRIA UNA PEQUEÑA HORQUILLA, DE 3,4 A DE LA CAPACIDAD DE LOS PANELES PARA DEDICAR AL CONSUMO PARALELO DURANTE LA CARGA DE LOS ACUMULADORES; CONCIENTE DE QUE ESTOY ROZANDO LOS LIMITES HE DE ACEPTAR QUE "ES LA INSTALACION QUE TENGO", Y CREO QUE LAS DOS UNICAS SALIDAS QUE TENGO SON O AMPLIAR EN PANELES(de momento sin presupuesto) O DESCONECTAR LA MITAD DE LOS ACUMULADORES Y DEJAR MI CAPACIDAD DE CARGA EN 530 ah.

    HE CONSULTADO EL CONSUMO DEL INVERSOR
    Autoconsumo (en búsqueda)<70 mA
    Rendimiento 85-97%
    LOS MODULOS DE LA ALARMA QUE TENGO INSTALADA FUNCIONAN CON PILAS ESPECIALES COMO LA DE LOS MANDOS A DISTANCIA Y UTILIZA LA CORRIENTE SÓLO UN MODULO PORTATIL QUE DISPONE TAMBIEN DE UNA BATERIA SIMILAR A LA DE UN TFNO. MOVIL RECARGABLE, QUE LE DA AUTONOMIA DE 48 HORAS, POR LO QUE LOS GASTOS CREO SON MINIMOS.
    TE AGRADECERIA ME ACONSEJARAS, Y ME ACLARARAS SI CON EL SOBREDIMENSINADO DE LOS ACUMULADORES REDUZCO CONSIDERABLEMENTE LA VIDA DE LOS MISMOS Y SI CONSIDERAS QUE AUNQUE ROZANDO EL LIMITE PUEDO MANTENER LA INSTALACION COMO LA TENGO.

    OTRA VEZ GRACIAS DE ANTEMANO POR TU EXPERIENCIA
    UN SALUDO DESDE BADAJOZ

  6. #6
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    Cita Iniciado por kosoabadajoz Ver mensaje
    mblade,

    MUCHAS GRACIAS SINCERAMENTE POR TUS REPUESTAS,

    QUISIERA HACERTE ALGUNA PREGUNTA MAS,

    ME DECIAS QUE LOS DOS PANELES DE 125 W PROPORCIONAN 14 A Y QUE EL DIMENSIONADO MASIMO SERIA DEL 1% DE ESTOS 14 A , LO QUE SUPONDRIA, QUE LA CAPACIDAD MASIMA DE ACUMULADOR SERIA 1400 ah (SI LA CARGA SE REALIZA SIN NINGUN CONSUMO PARALELO).
    COMO LA CAPACIDAD DE MIS ACUMULADORES ACTUALES SUMAN 1060 ah,(12v) CREO AQUE AUNQUE POCO ,TENDRIA UNA PEQUEÑA HORQUILLA, DE 3,4 A DE LA CAPACIDAD DE LOS PANELES PARA DEDICAR AL CONSUMO PARALELO DURANTE LA CARGA DE LOS ACUMULADORES; CONCIENTE DE QUE ESTOY ROZANDO LOS LIMITES HE DE ACEPTAR QUE "ES LA INSTALACION QUE TENGO", Y CREO QUE LAS DOS UNICAS SALIDAS QUE TENGO SON O AMPLIAR EN PANELES(de momento sin presupuesto) O DESCONECTAR LA MITAD DE LOS ACUMULADORES Y DEJAR MI CAPACIDAD DE CARGA EN 530 ah.

    HE CONSULTADO EL CONSUMO DEL INVERSOR
    Autoconsumo (en búsqueda)<70 mA
    Rendimiento 85-97%
    LOS MODULOS DE LA ALARMA QUE TENGO INSTALADA FUNCIONAN CON PILAS ESPECIALES COMO LA DE LOS MANDOS A DISTANCIA Y UTILIZA LA CORRIENTE SÓLO UN MODULO PORTATIL QUE DISPONE TAMBIEN DE UNA BATERIA SIMILAR A LA DE UN TFNO. MOVIL RECARGABLE, QUE LE DA AUTONOMIA DE 48 HORAS, POR LO QUE LOS GASTOS CREO SON MINIMOS.
    TE AGRADECERIA ME ACONSEJARAS, Y ME ACLARARAS SI CON EL SOBREDIMENSINADO DE LOS ACUMULADORES REDUZCO CONSIDERABLEMENTE LA VIDA DE LOS MISMOS Y SI CONSIDERAS QUE AUNQUE ROZANDO EL LIMITE PUEDO MANTENER LA INSTALACION COMO LA TENGO.

    OTRA VEZ GRACIAS DE ANTEMANO POR TU EXPERIENCIA
    UN SALUDO DESDE BADAJOZ
    En primer lugar, deberias dejar de usar las mayusculas, porque es el equivalente a "gritar", asi que se debe usar con moderación, ademas hace más dificil leerte.

    En segundo lugar, seria interesante disponer de un amperimetro para saber con que intensidad estas consumiendo, pero vamos, si dices que tus consumos "normales" son un standby de una pqueña electronica y el autoconsumo del regulador, pues ningun problema. Tu principal consumo puede ser el standby del inversor, que puede irse a 2A como mucho.

    Yo creo que no deberias tener ningun problema.

    Para salir de dudas, un dia de fuerte captacion solar puedes hacer una lectura de voltaje y seguro que estaras por encima de 13,2v y sigues de cerca la instalacion la veras ecualizar y absorver sin problema, y por supuesto, estar en flotacion sin problema alguno.

    En todo caso, si quisieras ser previsor, podrias comprar un pequeño inversor de una potencia mucho más ajustada al consumo real y con menos gasto fijo, pero vamos, que no considero que sea necesario.

    Saludos

  7. #7
    kosoabadajoz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    Hola, como me comentaste, he conectado un pequeño inversor que tenía en el coche, de 150 w y mediante un interruptor , cuando me marcho de la casa, dejo trabajando solo este inversor ( 150 w), que aunque no esté diseñado para alimentar una red, como el consumo es mínimo, funciona perfectamente, el regulador me da un consumo de 1.3 A, - tiene esto alguna contraindicación, al no ser de onda sinodal pura ????
    Gracias.


    pd: este inversor (150 w) hace que la instalación emita un zumbido bastante bajo, pero apreciable en los componentes a los que alimenta, similar al que realiza el altavoz de un de un equipo de sonido, cuando no está reproduciendo, pero tenemos el volumen alto.

  8. #8
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    Hombre, para electronica delicada, siempre es mejor onda sinusidal pura.

    Ante la duda, mejor asi.

    Ahora, si no hay mas remedio... pues ahi esta.

    Una bombilla normal, no tendra problema, no se si los leds pueden tener algun problema por ese tipo de onda.

    La alarma... supongo que tendra su propio transformador, asi que la alimentacion se hara en continua a traves de su acumulacion de "reserva", a parte de gastar un poco mas energia, te podrias cargar el transformador en todo caso.

    No se si tienes algun consumo más que tener en cuenta para ver si le puede afectar la calidad de la señal.

    Saludos!

  9. #9
    kosoabadajoz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BADAJOZ
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    GRACIAS
    Un Saludo.

  10. #10
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Cáceres
    Mensajes
    265

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    Yo tengo instalado, a través del regulador, un inversor más malo que "pegarle a un padre", y de momento la Tv sin problemas y las bombillas de bajo consumo y Leds tampoco tienen problemas, otra casa es si a la larga tendrán menos vida útil. Ya os contaré.

    Saludos

  11. #11
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    Cita Iniciado por EIC Ver mensaje
    Yo tengo instalado, a través del regulador, un inversor más malo que "pegarle a un padre", y de momento la Tv sin problemas y las bombillas de bajo consumo y Leds tampoco tienen problemas, otra casa es si a la larga tendrán menos vida útil. Ya os contaré.

    Saludos
    Claro, si funcionar, lo que es funcionar, funciona... otra cosa es que un dia pete una pantalla de plasma o led, y luego te digan q ha sido por el inversor.

    Por eso, ante la duda, onda pura y a correr.... si comprar un inversor más pequeño para que el consumo sea inferior en espera te puede salir por 300-400€, pues igual te sale mas a cuenta comprar una placa de 75 - 100W más para cubrir autoconsumos y a correr, asi cuando tengas consumo real, pues te sale a cuenta.

    Saludos!

  12. #12
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    394

    Predeterminado Respuesta: CAPACIDAD DE CARGA

    sip como comenta mblade mejor uno de onda pura, el ruido electrico por la onda cuadrada puede a la larga tronar los equipos electronicos delicados.

    hay inversores de onda cuadrada modificada que son menos agresivos por que intentan imitar a los de onda pura pero aun asi pueden dar problemas.

    yo tengo uno de esos y conecto mi TV, Lap, ventilador de piso, plancha, home theater, celular, wireless, etc.

    pero al conectar un cañon(video proyector para PC) hace una distrorsion harmonica y se escucha como sumba, asi que mejor a la corriente de la compañia electrica.

    sale mas caro perder un equipo de 1300dll que comprar un inversor bueno de 300dll




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47