Resultados 1 al 20 de 20
  1. #1
    visual está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Castalla
    Mensajes
    122

    Predeterminado MPPT en flotacion y densidad baja

    Hola foreros.
    Me podría explicar alguien el por qué los reguladores entran en flotación y la desidad de las baterías la tengo a 1.16

  2. #2
    luisrus está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    133

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Supongo que el regulador no estará funcionando correctamente o habrás medido la densidad mal. Mide el voltaje de las baterías para comprobar si el voltaje se corresponde con la densidad.

  3. #3
    visual está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Castalla
    Mensajes
    122

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Gracias por tu respuesta, la tension de las baterías es de 24,3 v, ciertamente baja para haber realizado una carga en el día de hoy de 10,5 kw/h

  4. #4
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Buenas Visual, los reguladores se rigen normalmente por el voltaje es decir, que hara una carga de bulk hasta que la bateria alcance 30v (si es a 24V ) pasara a absorcion y durante una hora estara a 28.8v y luego se baja a flotacion 26.6v. El tema esta en tu caso que la bateria estaba demasiado descargada y con una hora de absorcion no ha sido suficiente para cargarla por eso los fabricantes de baterias aconsejan hacer cargas ... ole no me acuerdo del nombre de esa carga, bueno consiste en hacer una carga de absorcion de no mas de 72h hasta que la intensidad de carga baje a 0A (no es necesario llegar al extremo) y luego por otra parte tambien estan las archi conocidas cargas de ecualizacion

  5. #5
    visual está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Castalla
    Mensajes
    122

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Gracias por tu respuesta luispe:
    Mi instalación cuenta con dos outback fm60 en paralelo, cada uno de ellos controla la mitad del campo solar, el tema es que no sé si la programación es la correcta, he leido el manual en varias ocasiones y las indicaciones del fabricante de las baterias pero creo que se me escapa algo y no sé que es.
    Si se te ocurre algo, o conoces una programación estandar del mppt que podamos probar te lo agrdeceria.

  6. #6
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Una hora es poco tiempo para absorcion, mejor empieza con 4 horas y luego puedes ajustarlo un poco menos hasta que lo tienes clavado. Si cargas demasiado en absorcion lo que pasa es que la bateria usa mas agua, pero se carga bien. Pero si no cargas sufienciente en absorcion la bateria puede estar siempre descargada y se estropea en seguida.

    Lo que puedes hacer ahora es una buen carga de Ecualizacion vigilando el nivel de electrolito y la densidad constantemente. Si la densidad para de subir dentro 2 horas y todos las vasos miden lo mismo, entonces la carga esta completa. Toma nota de la densidad de cada vaso y guardarlo para referencia.

    Luego, cambiar el tiempo de absorcion a 4 horas, desde el menu:
    Avanzado -> Tiempo de Absorcion.

    Si notas que la bateria usa mucha agua, pues baja el tiempo con 30 minutos. Tambien puedes medir la densidad durante una carga de absorcion y nota cuando llega a cargado, añadir 30 minutos para seguridad a este valor.

  7. #7
    PELAYO está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    ARACENA
    Mensajes
    68

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    buenos dias visual, luispe, luisrus.
    Este tema ya lo he traido a este foro anterirmente y aunque lucho por entender algunas de las explicaciones , sera que soy un negao para esto, algo se me escapa o no veo una respeusta clara a mis preguntas, yo tengo una instalacion de

    8 paneles de 175 wp 2 v photowatt
    12 baterias de 1320ah 24 v exine
    2 reguladores xantrex 40
    1 inversor cargador 24/3000/70

    pues bien aunque me funciona bien, este mes pasado de diciembre ha habido mucho consumo y pocos dias de sol y la densidad bajo incluso a 1.08, con los pocos dias de sol que han habido ahora los tengo en densidad 1.21-1.22, no tengo aparato para medir voltios de salida, pero esto se ha conseguido con ecualizaciones , porque cada vez que sale el sol un buen dia, los reguladores han estado en flotacion aunque las baterias estabasn en 1.16-1,18-1.20...

    dcen que si entran en flotacion muy a menudo es buena señal pero no me fio, y creo que voy a poner un generador que salte automaticamente por consumo para que las baterias no bajen tanto y me salve de que se sulfaten, a ver que os parece y guiadme que estoy perdido

  8. #8
    lomete está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Hola.

    -Stephen ¿no son muchas 4 horas en flotación? lo pregunto por que me lo parecen pero quizas este equivocado. Ya que los outback vienen con una por defecto.

    Un saludo

  9. #9
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    La cosa es que el numero de horas no es exacto y si pongas un tiempo demasiado corto puedes dañar las baterias irreparablemente. Pero si es demasiado largo, solo usan mas agua. De los dos malos, mejor añadir agua, que tirar las baterias a la basura

    De todas formas, quizas mi explicacion no era claro: Seria preferible _empezar_ con 4 horas y luego ajustarlo con experimentacion a algo mas corto.

  10. #10
    visual está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Castalla
    Mensajes
    122

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Gracias Stephen por tus comentarios, iniciaré con una ecualización y pondre la absorción a 4 horas hasta ajustarla, ya iré comentando los resultados.

  11. #11
    lomete está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    perdon, queria decir absorcion, no flotacion.
    Es que en esto de los timpos no hay nada claro ni especifico, pero tu una hora lo ves muy corto.

    Mucho tiempo en absorcion no dañaria tamien las baterias?

    Un saludo

  12. #12
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    ooooo, acabo de consultar el manual del Outback, tiene un opcion mas interesante. En el menu Avancado hay el opcion de configurar "Absorb end amps", esto es para configurar las amperios que entran y marcan el fin de la carga Absorb.

    Me explico, aparte de medir la densidad, otra manera de saber cuando ha acabado el Absorb es medir los amperios que entran a la bateria. Si son menos de 2% de la capacidad, entonces acada de cargar. Por ejemplo si tienes una bateria de 300Ah y esta cargando a 6A entonces ya esta cargado y puede cambiar al modo float.
    Este opcion tiene preferencia sobre el "Tiempo de Absorcion" - entonces puedes dejar esta a 4 horas.

  13. #13
    lomete está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    entonces, por ejemplo en un sistema a 12v tienes la absorcion a 14'4v y unas baterias de 900 Ah C100, cuando esta cargando 18 Ah¿la bateria esta llena?
    Es mejor dejar la absorcion fijada con ese limite que con el tiempo?

    Un saludo.

  14. #14
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    ooooo, acabo de consultar el manual del Outback, tiene un opcion mas interesante. En el menu Avancado hay el opcion de configurar "Absorb end amps", esto es para configurar las amperios que entran y marcan el fin de la carga Absorb.

    Me explico, aparte de medir la densidad, otra manera de saber cuando ha acabado el Absorb es medir los amperios que entran a la bateria. Si son menos de 2% de la capacidad, entonces acada de cargar. Por ejemplo si tienes una bateria de 300Ah y esta cargando a 6A entonces ya esta cargado y puede cambiar al modo float.
    Este opcion tiene preferencia sobre el "Tiempo de Absorcion" - entonces puedes dejar esta a 4 horas.
    Pero, si al mismo tiempo que está cargando en absorción, tienes una carga en el inversor, el Outback pensará que todavía no ha llegado a ese 2%, cuando realmente si habrá llegado. Como se soluciona esto?

  15. #15
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Pero, si al mismo tiempo que está cargando en absorción, tienes una carga en el inversor, el Outback pensará que todavía no ha llegado a ese 2%, cuando realmente si habrá llegado. Como se soluciona esto?
    Si cierto, el 2% tiene que estar mantenido para 15 segundos hasta que lo reconoce el Outback y si no llegan entonces mantiene el absorb hasta que llega al limite del tiempo.
    La sistema FlexnetDC de outback soluciona este problema porque puede medir todos los corrientes que entran y salen de la bateria.

  16. #16
    lomete está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    entonces, es interesante regular la flotacion con la popcion de avanzado "Absorb end amps", o por tiempo, poniendole por ejemplo 2 horas.

  17. #17
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Cita Iniciado por lomete Ver mensaje
    entonces, por ejemplo en un sistema a 12v tienes la absorcion a 14'4v y unas baterias de 900 Ah C100, cuando esta cargando 18 Ah¿la bateria esta llena?
    Creo que trabajan de 2% de C20 no C100, pero si esto es el principio. Otra cosa que este 2% es de la capacidad actual y real de la bateria. Con años la capacidad de la bateria disminuye y hay que ajustar este valor.

    Cita Iniciado por lomete Ver mensaje
    Es mejor dejar la absorcion fijada con ese limite que con el tiempo?
    Puedes tener los 2 programados. El outback pasa a flotacion cuando pasa uno o el otro. Si el tiempo esta fijado en 4 horas, esta seria el tiempo maximo del fase absorb. Si mide amperios inferior a "absorb end amps" entonces pasa a flotacion mas pronto. Bueno, segun mi intendido del manual!

  18. #18
    lomete está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    ok, no se cual sera el c20 de mis baterias pero lo mirare haber cual es para fijarlo

    Muchas gracias, creo que esto puede ser muy util para mucha gente, por que lo de las cargas nos vuelve locos a muchos.

  19. #19
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Hola, Pelayo yo la verdad lo que conozco de el xantrex es que trae la absorcion por defecto en una hora y es un valor queno se puede cambiar que yo sepa asi que cuando la bateria baje de densidad el unico camino es la ecu, pero sin abusar que como dice mi abuela poco veneno no mata, o sino que se lea el manual Steven que seguro que encuentra en algun recoveco una solucion (que maquina el tio)

  20. #20
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: MPPT en flotacion y densidad baja

    Hola,

    A mi me interesa saber seguro si trabajan en C-20 o C-100, lo digo porque si es mejor dejarlo configurado asi es importante saberlo no? Alguien esta seguro?
    Esto es lo que dice el manual:

    Normalmente, un ciclo de carga de Absorción (Absorb) finaliza en el
    momento en el que el voltaje de batería se mantiene en el punto de ajuste
    de Absorción (Absorb) por un periodo de tiempo establecido por el usuario.
    Las teclas de función
    < - > y < + > sirven para ajustar el valor óptimo de

    Final de Absorción
    (Absorb End Amps). El valor predeterminado es 00.
    Si el voltaje de la batería es igual o superior a la absorción deseada y el
    valor de
    Final de Absorción (Absorb End Amps) se alcanza en un tiempo de
    retraso de 15 segundos, el regulador de carga pasará a la etapa de flotación
    independientemente de los minutos que indique el temporizador del
    cargador, como se muestra en el menú
    Misc (Miscelánea) bajo la sigla

    Reloj de Carga
    (ChgT). Se borrará la información del Reloj de Carga (ChgT).


    Gracias y un saludo,




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47