    Predeterminado Reglamento electrotécnico de Baja Tensión en FV Aislada

    Estimados foreros/as:

    ¿Alguien me podría orientar en que afecta el REBT a una instalación aislada? De momento lo único que tengo claro es el tema de las caidas de tensión, por lo demás: protecciones, toma de tierra, etc, no tengo ni idea.

    También se agradece referencia a algún documento que hable sobre el tema.

    Muchas gracias de antemano...

  2. #2
    javierdom está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Reglamento electrotécnico de Baja Tensión en FV Aislada

    Nadie me echa una mano? !!prometo participar más en el foro!!!!!!!

  3. #3
    nalfer está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    ALDEANUEVA DE EBRO
    Mensajes
    75

    Predeterminado Respuesta: Reglamento electrotécnico de Baja Tensión en FV Aislada

    Hola "figura", soy Nacho, el Reglamento, te afecta en cuanto a sistemas de instalación,al aire,bajo tubo,...,a si se aplica que es un local húmedo o mojado, con lo cual los cables serán aislados a 1000V,irán bajo tubo,etc, pero todo prescripciones de caracter general para cualquier instalación sea FV o no.
    En concreto para FV aislada no hay instrucciones en el REBT,o yo no las conozco.
    Un saludo.