Resultados 1 al 2 de 2
- 21/01/2011, 14:12 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Calculo campo fotovoltaico
Una duda.
A la hora de diseñar un campo fotovoltaico para vivienda aislada, el regulador de carga admite una determinada potencia máxima a un voltaje determinado, pongamos por ejemplo un Outback MPPT 80A, según el manual: a 12V el campo fotovoltaico ha de ser como máximo 1.250W, a 24V máximo 2500W, a 48V máximo 5.000W, potencias que no deben ser superadas nunca.
Hasta ahí bien, pero, un panel fotovoltaico que entre sus características te dice que da por ejemplo 100w, estos 100w, se supone que los da en condiciones controladas (laboratorio) y la realidad es que, en un uso cotidiano, ese panel da algo (o bastante) menos, no obstante, el calculo del campo fotovoltaico generalmente se calcula sobre la potencia que ese panel da, en este caso 100W.
Pero la duda es que, considerando que el panel nunca va a rendir “lo que dice el fabricante”, si es viable o se podría calcular el máximo del campo fotovoltaico, con un pequeño porcentaje al alza, pongamos por ejemplo con un 10% mas, es decir ese regulador trabajando con campo de 2.750W a 24v.
Lo digo por el tema de los paneles amorfos, uno en particular dice que normalizado, (después del primer año) da 78W aproximadamente, pero ese primer año da 95W, entonces según la potencia estabilizada después de ese primer año, se podrían instalar 32 paneles, no obstante, si consideramos esos 95W del primer año “solo” se podrían instalar 26, (6 menos) dejando a partir de ese primer año de uso, trabajando al regulador trabajando con un campo fotovoltaico de 2.028W, muy alejado de los 2.500W que tiene como máximo.
Eso si trabajamos a 24v, a 48v estaríamos hablando de 4.048W de los 5.000W de máximo, un autentico desperdicio.
-
- 21/01/2011, 14:35 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2