Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Calculo campo fotovoltaico

    Una duda.

    A la hora de diseñar un campo fotovoltaico para vivienda aislada, el regulador de carga admite una determinada potencia máxima a un voltaje determinado, pongamos por ejemplo un Outback MPPT 80A, según el manual: a 12V el campo fotovoltaico ha de ser como máximo 1.250W, a 24V máximo 2500W, a 48V máximo 5.000W, potencias que no deben ser superadas nunca.

    Hasta ahí bien, pero, un panel fotovoltaico que entre sus características te dice que da por ejemplo 100w, estos 100w, se supone que los da en condiciones controladas (laboratorio) y la realidad es que, en un uso cotidiano, ese panel da algo (o bastante) menos, no obstante, el calculo del campo fotovoltaico generalmente se calcula sobre la potencia que ese panel da, en este caso 100W.

    Pero la duda es que, considerando que el panel nunca va a rendir “lo que dice el fabricante”, si es viable o se podría calcular el máximo del campo fotovoltaico, con un pequeño porcentaje al alza, pongamos por ejemplo con un 10% mas, es decir ese regulador trabajando con campo de 2.750W a 24v.

    Lo digo por el tema de los paneles amorfos, uno en particular dice que normalizado, (después del primer año) da 78W aproximadamente, pero ese primer año da 95W, entonces según la potencia estabilizada después de ese primer año, se podrían instalar 32 paneles, no obstante, si consideramos esos 95W del primer año “solo” se podrían instalar 26, (6 menos) dejando a partir de ese primer año de uso, trabajando al regulador trabajando con un campo fotovoltaico de 2.028W, muy alejado de los 2.500W que tiene como máximo.

    Eso si trabajamos a 24v, a 48v estaríamos hablando de 4.048W de los 5.000W de máximo, un autentico desperdicio.

  2. #2
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Calculo campo fotovoltaico

    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Una duda.

    A la hora de diseñar un campo fotovoltaico para vivienda aislada, el regulador de carga admite una determinada potencia máxima a un voltaje determinado, pongamos por ejemplo un Outback MPPT 80A, según el manual: a 12V el campo fotovoltaico ha de ser como máximo 1.250W, a 24V máximo 2500W, a 48V máximo 5.000W, potencias que no deben ser superadas nunca.

    Hasta ahí bien, pero, un panel fotovoltaico que entre sus características te dice que da por ejemplo 100w, estos 100w, se supone que los da en condiciones controladas (laboratorio) y la realidad es que, en un uso cotidiano, ese panel da algo (o bastante) menos, no obstante, el calculo del campo fotovoltaico generalmente se calcula sobre la potencia que ese panel da, en este caso 100W. Bueno, eso de que da bastante menos, depende de la temperatura. Si es menor de 25ºC (la del panel) te va a dar mas potencia que esos 100w. Y te aseguro que sí lo hace, cuando la temperatura es baja (5ºC por ejemplo) y la radiación es alta(cielo totalmente despejado y a medio dia).
    Pero la duda es que, considerando que el panel nunca va a rendir “lo que dice el fabricante”, si es viable o se podría calcular el máximo del campo fotovoltaico, con un pequeño porcentaje al alza, pongamos por ejemplo con un 10% mas, es decir ese regulador trabajando con campo de 2.750W a 24v. Sí se puede, pero con un regulador MPPT precisamente se aprovecha esa tensión y potencia mas alta del panel cuando el tiempo es frio. Si la "capas" vas a perder lo bueno que tiene un MPPT. Lo digo por el tema de los paneles amorfos, uno en particular dice que normalizado, (después del primer año) da 78W aproximadamente, pero ese primer año da 95W, entonces según la potencia estabilizada después de ese primer año, se podrían instalar 32 paneles, no obstante, si consideramos esos 95W del primer año “solo” se podrían instalar 26, (6 menos) dejando a partir de ese primer año de uso, trabajando al regulador trabajando con un campo fotovoltaico de 2.028W, muy alejado de los 2.500W que tiene como máximo.

    Eso si trabajamos a 24v, a 48v estaríamos hablando de 4.048W de los 5.000W de máximo, un autentico desperdicio.
    Y no te preocupes si te pasas de los 80 amperios máx. que pueda soportar el OUTBACK. No va a explotar, ya que él mismo se autolimita y no pasa nada

    saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47