Duda sobre cálculo de baterías
Buenas amigos!
Estoy mirando el poner una instalación fotovoltaica aislada en la caseta de un amigo. La única duda que me surge es a la hora de seleccionar las baterías.
Según los cálculos que he realizado en la instalación de 12 V y dado el consumo estimado, se necesita una capacidad en las baterias de como mínimo 490 Ah.
Debería conectar seis baterías en serie de 2 V cada una. Mi duda es que capacidad tendría que seleccionar para poder cumplir con lo calculado.
¿Sería correcto tener 6 baterías OPzs Solar 550Ah? o debería escoger una batería de menor capacidad para no sobredimensionar la instalación.
Bueno, gracias de antemano y un saludo.
-
-
Respuesta: Duda sobre cálculo de baterías
Si ese calculo incluye dias de autonomía y un margen del 20 o 30% de margen de descarga con pillar el modelo superior mas cercano ya lo tienes.
- 24/01/2011, 08:13 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- Navarra
- Mensajes
- 7
Respuesta: Duda sobre cálculo de baterías
Gracias photon, he seguido ese criterio, por tanto yo creo que así estará bien, un saludo y gracias de nuevo