Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Hola;
Me olvide de comentarlo,una vez resuletas estas dudas , se instalaran también paneles fotovoltaicos que ayuden a la carga de baterías...
Será un segundo paso
Un saludo y gracias
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
¿Porqué sería sólo un segundo paso lo de la fotovoltaica?
Si ya vas a poner acumuladores e inversores de todas formas el coste relativamente pequeño de un par de módulos + regulador se amortiza muy pronto...
Por lo demás habría que mirar cuando es cada fase y cuanto dura, con los número comunicados, no me atrevo decir nada al respecto...
Un saludo
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Supongo que la epoca de trasvase es muy punctual y solo dura unas dias? Si es asi, creo que el tiempo de amortizacion de la instalacion de 2 inversores mas con una bancada de baterias seria muy largo en comparacion con gasoil.
Desde un punto de vista lejos creo que tienen razon en poner inversor + baterias solo para un fase de alumbrado. Pero tambien con unas placas para realizar el fase de carga de absorb (80% a 100% de carga) y usar el grupo solo para el fase de bulk hasta 80% de carga.
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Cita:
Iniciado por
FLAKO
3- Epoca de trasvase : Esta es la epoca que me genera más dudas. Se realizan trasvases con bombas trifásicas de 3 Kw.
Ojo, que las bombas tengan placa de 3 kW de potencia no quiere decir que ese sea su consumo, por caudal y salto del trasvase a lo mejor solo están tirando 1kW. Si puedes coge una pinza y mide cuantos amperios.
O por cálculos, como el caudal de la bomba será muy constante, mira a que presión van a trabajar (altura manométrica y rozamientos) y lo calculas.
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Pues como se trata de dar opiniones, yo lo que haría es comprar un grupo monofásico de 5 Kw. a gas-oil para nio tener que arrancar el grupo de 20 Kw. y minimizar de esta forma el consumo de gas-oil, con este grupo cargaría las baterías a través de un inversor cargador monofásico, con el que alimentaría una fase de la bodega, la que corresponde a la iluminación, ordenadores, algún frigorífico etc...
Utilizaría el grupo de 5 Kw. para alimentar las bombas y solo utilizaría el de 20 Kw. en la época de vendímia.
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Si es por dar opiniones yo daría la mía:
Paneles en serie a un inversor de red, el cual alimenta la instalación y un inversor/cargador. Cuando hay sol y poca demanda, el inversrde red alimenta la nstalación y a través del cargador, carga las baterías. Cuando la demanda sube y el inversor de red no genera bastante potencia, el inversor cargador saca de las baterías y se suma a la que le da la red. En el momento en que las bateías baje de nivel, el cargador pondrá automáticamente el gupo en marcha, que ayudará a cargar las baterías y generará alimentación a la instalación. Ahora solo faltaría saber que potencia se necesita en cada momento. Un saludo....
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
buenas fotovoltaicagm, los inversores de red necesitan a endesa y segun entiendo yo a flako su red proviene de un generador trifasico de 20kvas
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Cita:
Iniciado por
luispe
buenas fotovoltaicagm, los inversores de red necesitan a endesa y segun entiendo yo a flako su red proviene de un generador trifasico de 20kvas
No tiene por que llevar marca la red je je, el funcionamiento es que una vez la instalación pide demanda de energía, el inversor/cargador saca de las baterías, y al detectar el inversor de red que hay red en la instalación (del cargador), éste se pone en marcha alimentando la instalación directamente y cargando las baterías.
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Pues como dice mi hermano, me estas haciendo la picha un lio, para mi entender lo que dice conchuo es lo correcto, no se que funcion hace el inversor de red y todo esto lo prgunto por aprender no por buscarle los tres pies al gato
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Hola;
Saco las siguientes conclusiones :
1- No es adecuado alimentar las bombas de trasvase mediante baterias e inversor trifásico. Muchas perdidas
2- Si es adecuado alimentar los servicios auxiliares desde baterias para no hacer que el grupo trabaje casi en vacio.
3- Es demasiado arrancar el grupo de 20Kvas para los 3kw de bombas (aunque puede ser menos según alturas...)
Teniendo en cuenta que el Grupo de 20 Kvas ya está y el de 5 habría que comprarlo...haré lo siguiente :
1- Reorganizar la distribución eléctrica de la bodega para que todos los auxiliares + iluminación queden alimentados desde un inversor - cargador + baterias. Este inversor cargador arrancará el grupo de 20 Kvas cuando sea necesario.
2- Las bombas de trasvase seguiran alimentadas desde el grupo de 20 Kvas. Le pondremos no obstante un control remoto para que en los tiempos muertos se pueda apagar. No se debe abusar de este control para no tener excesivos arranques y paradas del grupo electrógeno.
3- En epoca de vendimia , por supuesto , tiraremos del grupo electrógeno
4- Ofreceremos al cliente la posibilidad de instalar unos paneles y aerogenerador para carga de baterías.
Me pongo a ello. Cualquier cosa que me surja , os consulto.
Muchas gracias por la colaboración
Un saludo
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Pues lo interesante de esa idea, es que puedes sumar las potencias. Por ejemplo, si tienes un inversor de red de 5 Kw y un inversor cargador de 5 KW, durante el día puedes alimentar cargas de hasta 10Kw, y si solo usas 2 Kw, los otros 3 los usas para cargar baterías. Para usos de potencias altas esporádicas, te ahorras de instalar esa potencia porque lo cubres con la suma de los 2. Y no se va tanto de precio. Y, si no me equivoco, la bendimia es para allá paa Septiembre que aún hay bastante sol para que tenga mayo rendimiento. Cuando e ecesite más potenci, pues ya sería cuestión de arrancr el grupo de 20
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Cita:
Iniciado por
FLAKO
Hola;
Saco las siguientes conclusiones :
1- No es adecuado alimentar las bombas de trasvase mediante baterias e inversor trifásico. Muchas perdidas
2- Si es adecuado alimentar los servicios auxiliares desde baterias para no hacer que el grupo trabaje casi en vacio.
3- Es demasiado arrancar el grupo de 20Kvas para los 3kw de bombas (aunque puede ser menos según alturas...)
Teniendo en cuenta que el Grupo de 20 Kvas ya está y el de 5 habría que comprarlo...haré lo siguiente :
1- Reorganizar la distribución eléctrica de la bodega para que todos los auxiliares + iluminación queden alimentados desde un inversor - cargador + baterias. Este inversor cargador arrancará el grupo de 20 Kvas cuando sea necesario.
2- Las bombas de trasvase seguiran alimentadas desde el grupo de 20 Kvas. Le pondremos no obstante un control remoto para que en los tiempos muertos se pueda apagar. No se debe abusar de este control para no tener excesivos arranques y paradas del grupo electrógeno.
3- En epoca de vendimia , por supuesto , tiraremos del grupo electrógeno
4- Ofreceremos al cliente la posibilidad de instalar unos paneles y aerogenerador para carga de baterías.
Me pongo a ello. Cualquier cosa que me surja , os consulto.
Muchas gracias por la colaboración
Un saludo
Pues si ya lo tienes claro, que por lo que veo es así, creo que debemos dar por concluido este tema.
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Cita:
Iniciado por
fotovoltaicagm
Pues lo interesante de esa idea, es que puedes sumar las potencias. Por ejemplo, si tienes un inversor de red de 5 Kw y un inversor cargador de 5 KW, durante el día puedes alimentar cargas de hasta 10Kw, y si solo usas 2 Kw, los otros 3 los usas para cargar baterías. Para usos de potencias altas esporádicas, te ahorras de instalar esa potencia porque lo cubres con la suma de los 2. Y no se va tanto de precio. Y, si no me equivoco, la bendimia es para allá paa Septiembre que aún hay bastante sol para que tenga mayo rendimiento. Cuando e ecesite más potenci, pues ya sería cuestión de arrancr el grupo de 20
Me parece que tienes demasiadas teorias en tu cabeza, te aconsejo que las lleves a la practica y solo cuando obtengas buenos resultados, aconsejes a los demás que lo hagan.
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Cita:
Iniciado por
Conchuo
Me parece que tienes demasiadas teorias en tu cabeza, te aconsejo que las lleves a la practica y solo cuando obtengas buenos resultados, aconsejes a los demás que lo hagan.
Conchuo, cuando digo algo es porque sé de buena fe que funciona. No sé si será la mejor aplicación para esta instalación, pero que funciona es seguro poque está montado y funcionando perfectamente. No creo que aquí se trate de desacreditar a nadie sin ton ni son simplemente porque no se haya oído hablar del tema. La vida evoluciona. Saludos...
Respuesta: PROYECTO EN BODEGA
Hola ;
Vuelvo a la carga.
Revisados los consumos de las bombas de trasvase , estas bombas suponen un consumo de 2Kw trifasico. Se utilizan , como máximo 4 horas al día. Esto serían 8 Kwh.
Alimentar esto desde baterias de 24 V serían 333 Ah cada día de trasiego.
Para cargar esto con un cargador a 24v y 120 A de carga máxima ,necesitamos 2,77 horas.
Esto se repetiria durante 5-6 días al mes.
Comolo veis?
Como veis ,sigo teniendo dudas en si pasar o no el consumo de las bombas a través de las baterias...
Espero que me ayudeis y entremos en debate
Un saludo