Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    sunhead está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Mensajes
    57

    Predeterminado INSTALACIÓN AISLADA CON CONEXIÓN A RED

    Hola muy buenas

    el otro día nos surgió la propuesta de alimentar parte de una instalación industrial con alto consumo en horas pico y llano mediante placas fotovoltaicas, para que la propuesta sea rentable la instalación se debería sin baterías osea una conexión a red en toda regla vertiendo dentro del circuito de la misma nave, el problema radica en como evitar que parte de la electricidad que se inyecta en caso de avería en la carga vaya a la red eléctrica pues a día de hoy no es de todo legal.

    Alguien ha hechop algo parecido?

    Un saludo

  2. #2
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado Respuesta: INSTALACIÓN ASILADA CON CONEXIÓN A RED

    Una protección de potencia inversa , básicamente se compone de un medidor de las corrientes y de las tensiones de fase con el que se obtiene una lectura de la potencia, esta lectura se envía a un rele que dispara si la lectura dice que la potencia fluye en sentido diferente al establecido.. si este rele le da señal a un automático que dispare la linea donde están conectados los inversores.. ya tienes el sistema conexión a red sin exportación.. despues habria que programar un rearme automatico cada x tiempo etc..

    sobre el papel esto es muy bonito pero dependiendo de como consuma la nave habrá un número de disparos que podría cepillarse el automatico en poco tiempo.

  3. #3
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: INSTALACIÓN AISLADA CON CONEXIÓN A RED

    Eso es, que muchos rearmes no aguantan...

    Por eso, el dimensionamiento del campo fv hay que hacerlo de una manera que la potencia producida del campo fv NUNCA sea más alta que la demanda de la nave industrial.
    La protección sólo debería estar para "emergencias", por ejemplo cuando alguien le da al botón rojo, que apaga todos los equipos en la nave, y por ello la demanda es menor que la producción...

  4. #4
    sunhead está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Mensajes
    57

    Predeterminado Respuesta: INSTALACIÓN AISLADA CON CONEXIÓN A RED

    Gracias por la info

    Por casualidad no sabréis de alguien que lo haya hecho?
    Alguna recomendación del fabricante de equipos de protecciones de potencia inversa?
    Un saludo

  5. #5
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    829

    Predeterminado Respuesta: INSTALACIÓN AISLADA CON CONEXIÓN A RED

    Cita Iniciado por sunhead Ver mensaje
    Gracias por la info

    Por casualidad no sabréis de alguien que lo haya hecho?
    Alguna recomendación del fabricante de equipos de protecciones de potencia inversa?
    Un saludo
    Échale un vistazo al link de mi firma y si quieres más info hablamos
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella


  6. #6
    Abraham está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    47

    Predeterminado Respuesta: INSTALACIÓN AISLADA CON CONEXIÓN A RED

    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Échale un vistazo al link de mi firma y si quieres más info hablamos
    Buenas tardes MDOSOl

    He estado ojeando tu oferta.

    Dentro de muy poco tiempo se tiene que aprobar un Real Decreto para instalaciones inferiores a 10 Kw.

    Este es el borrador que lo tiene la CNE y dice:


    • Se definen instalaciones de conexión tipo A, aquellas que se conectan a la instalación interior del titular, limitando la potencia a 10 kW
    • Se establece un procedimiento abreviado para este tipo de instalaciones
    • Respecto a la facturación. Las medidas de energía generada y consumida podrán obtenerse como combinación de medidas a partir de los puntos de medida de la instalación de generación y de consumo, bien en el del punto frontera del consumidor con la red de distribución o bien en el circuito de consumo, aplicando, en su caso, los coeficientes de pérdidas que correspondan.

    Este punto introduce el término net metering y la compañia no te va a bonificar (fotovoltacia) por ese excedente. Entiendo que se realizará un cálculo entre lo consumido y lo aportado por la instalación fotovoltacia y en el caso de ser positivo, te lo "guardará" o descontará el siguiente mes.

    Otro tema a parte, es que se está tratando una normativa para minieólica y se rumorea que con esta tecnología si que se espera prima (en torno a los 0,30)

    Resumiendo, se tiene que aprobar el decreto para instalaciones inferiores a 10 Kw, netmetering en fotovoltaica y posible prima en minieólica

    Creo que será así

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47