PANELES AISLADOS VS PANELES CONEXION RED
Hola;
Tengo un panel Yingly para conexión a red :
* 165 W
* Tensión pico : 23V
* V oc : 29v
* Corriente pico : 7,2A
* Isc : 7,9 A
Puedo usarla para aislada? La siguiente pregunta será muy básica pero me surge : a 12V o a 24?
Gracias por las aclaraciones de antemano.
Respuesta: PANELES AISLADOS VS PANELES CONEXION RED
Puede ser que te valga para trabajar a 12 V. con un regulador convencional que admita ese voltaje en su entrada de paneles, pero te iría mucho mejor si utilizas un regulador de tipo MPPT.
Respuesta: PANELES AISLADOS VS PANELES CONEXION RED
Gracias Chonchuo y Phton por las contestaciones.
Me podeis recomendar un MPPT 15A?
He visto algunos pero con diferencias de precios abismales. Desde 80 hasta 300 euros.
Phocos MPPT 100/20 20A es una buena opción? Que tal es la calidad de esta marca?
Muchas gracias
Respuesta: PANELES AISLADOS VS PANELES CONEXION RED
Morningstar tiene uno de 15A, luego de 20A tienes de Steca y Phocos. Del phocos van saliendo varias unidades y de momento no hay pega, de los otros supongo que igual, no les conozco fallos.