Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    tuko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Duda frigorífico.

    He montado una pequeña instalación fotovoltaica en una caseta de jardín con una placa de 185 w y un regulador Blue Solar Mppt de 40 Ah. Una batería de 131 Ah y una línea de leds para iluminación que da unos 12v y 7 w de consumo. También tengo un inversor de 600 W de onda sinusoidal pura que admite picos de 1000W.

    Mi problema viene por el frigorífico. Un minifrigorífico de 85 w nominal (según manual de usuario). Es de la marca Ardes y el modelo es el TK97. Cuando enchufo el frigorífico al inversor a veces salta por sobrecarga. Otras no salta en la primera puesta en marcha, pero siempre salta cuando vuelve a entrar en funcionamiento el motor en la segunda vez que enciende. He probado a bajarlo de intensidad de refrigeración, pero no ha funcionado, y no soy capaz de hacerlo funcionar. En principio si la potencia nominal que viene marcada en el manual es la correcta, los picos de arranque del compresor, no deberían sobrepasar en ningún caso los 850W (multiplicando por 10 veces la potencia nominal). ¿Alguna idea? ¿Alguien conoce y ha probado algún minifrigorífico que vaya bien para instalaciones solares?

    Saludos

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Pues el tema esta claro, o tu frigorífico consume mas de lo que dicen los papeles, al menos en el arranque o tu inversor no te da la potencia que indica el fabricante, dos mas dos son 4.

    Normalmente un motor que cuando arranca esta haciendo un esfuerzo extra, el caso del frigo es mover el compresor y por ejemplo el de una bomba de agua sería mover la bomba y subir agua, bueno cuando tiene que hacer este esfuerzo extra normalmente gasta hasta que alcanza sus revoluciones de trabajo, hasta 5/6 veces su potencia nominal, así que algo raro pasa.

    Una solución podría ser instalar en paralelo con el cable de entrada del motor un condensador electrolítico de 400 Voltios y 4 o 6 microfaradios, en una tienda de electrónica saben que condensador es el apropiado, porque ahora tengo dudas sobre si los microfaradios son 4,6 u 8 pero estoy seguro de los voltios que son 400.

    Antes de comprarlo (es barato) mira a ver si el motro ya lo trae, que es muy posible, pero puede ser que no lo traiga ya que es un motor muy pequeño.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  3. #3
    tuko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Gracia Conchuo.

    Sabía que el tema tenía que andar por el frigo o por el Inversor. hehehe No hay más que esos dos elementos en juego. Probaré lo del condensador a ver que me cuentan en la tienda.

    Una pregunta, ¿el montaje de un condensador no tiene peligro de que se vaya y monte la de Dios? Yo es que soy muy pato con la electrónica, y no se muy bien como se hacen estas cosas. De todas formas, antes de ponerme a montarlo, consultaré por ahí a ver donde se pone exactamente.

    Muchas gracias.

  4. #4
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Se coloca en paralelo con los cables de alimentación del motor de frigo, pero antes mira biren porque es posible que ya lo traiga instalado de fábrica.

    Si no entiendes lo de conectar en paralelo, es muy simple, el condensador tiene dos salidas, en esas salidas conectas dos cables (uno en cada salida) y esos cables los conectas a la entrada de corriente de la bomba, que también tiene dos entradas, es decir un cabe del condensador electrolitico a una entrada de la bomba y el otro a la otra entrada.

    Es posible que la bomba tenga tres entradas fase, neutro y tierra, así que lo tienes que conectar en la fase y en el neutro, la tierra la dejas como esta, el cable de tierra se cooce fácilmente porque es de color amarillo y verde.

    La fase puede ser marron, negro o gris y el neutro es de color azúl, con estos detalles, no tienes una posible equivocación.

    Solo darte una explicación en cuanto al riesgo, ten en cuenta que los condensadores electroliticos, se cargan en este caso con 400 V. y aunque la intensidad es baja, si te da corriente te bva a resultar muy desagradable, así que una vez conectado el condensador y dada la correinte no se te ocurra meter la mano, antes debes cortocircuitar (con la corriente cortada) las dos salidas del condensador, por ejemplo mediante un destornillador.

    UN condensador electrolítico suele ser de color aluminio es forma de cilindro, suele tener una rosca en un extremo, simplemente para atornillarlo a un soporte si fuese necesario y en el otro extremo tiene las dos salidas.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  5. #5
    tuko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Otra vez gracias Conchuo.

    Ahora me ha quedado superclarito. Entiendo que una vez conectado a corriente no hay que meter la mano, porque te puedes llevar un buen susto, o más.... Gracias por la info, y ya te contaré los resultados. Miraré primero a ver si tiene algún condensador en ese lugar.

    Un saludo.

  6. #6
    txami está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Galdakao
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Hola Tuko.
    Te paso el enlace de una nevera de compresor barata, bueno el enlace es de un foro de furgonetas (furgovw) y parece ser que la nevera es barata y funciona muy bien con bajos consumos.
    Nevera de compresor barata.
    Espero que sirva de ayuda.
    Un saludo.

  7. #7
    daniels está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Piemonte, Italia
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    [QUOTE=tuko;136835]... También tengo un inversor de 600 W de onda sinusoidal pura que admite picos de 1000W....

    Creo que una cosa a verificar con tu inversor, es que sea apto para soportar cargas inductivas, como aquellas que tienes con un motor.
    Es bastante comùn encontrar inversores que solo soportan cargas resistivas.
    Buena suerte.

  8. #8
    tuko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Gracias chicos.

    Lo del inversor que sea capaz de soportar cargas inductivas no tengo ni idea. ¿Como puedo averiguar si es capaz de soportarlas? ¿Se puede medir con un polímetro normalito? No tengo ni idea de como ver eso.

    Lo de las neveras del foro de furgonetas estoy al tanto, pues pertenezco también a ese foro. Que casualidad, ¿verdad?

    Un saludo.

  9. #9
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Mira en los datos del inversor que ponga algo como "factor de potencia :1" de todas maneras si la nevera es una normal de casa puede que 600W sean simplemente pocos.

  10. #10
    daniels está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Piemonte, Italia
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    [QUOTE=tuko;137070]Gracias chicos.

    Lo del inversor que sea capaz de soportar cargas inductivas no tengo ni idea. ¿Como puedo averiguar si es capaz de soportarlas? ...

    En tu lugar buscarìa las caracterìsticas del inversor en internet.
    Mucha suerte.

  11. #11
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Col.
    Mensajes
    47

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Mira en los datos del inversor que ponga algo como "factor de potencia :1" de todas maneras si la nevera es una normal de casa puede que 600W sean simplemente pocos.
    Bien interesante eso.

    Dispongo de un inversor onda senoidal pura que dice:

    W: 2000
    VA: 1500
    FP: 0,75 (1500/2000)

    No puedo conectar cargas inductivas? Que pasaría?

    Estoy casi seguro que "amigos" han usado ese inversor con neveras y "creo" que les ha funcionado.

    Gracias...

  12. #12
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Duda frigorífico.

    Vas a tener que hacer la prueba. En caso de que funcione sin problemas como poco tendrás mas consumo del esperado y que se caliente todo un poco mas.

    Los inversores buenos suelen tener esa relación del :1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47