Baterias estacionarias con posos en el fondo
Hola buenas teng un problema con las baterias tudor 4opsz200 la-b, me e dado cuenta que tiene posos en el fondo queria saber hay alguna manera de quitarlos o solucionar el problema, tengo entendido que si los posos llegan a tocar las dc se joden las baterias.
alguien me puuede ayudar... Gracias
-
- 22/10/2010, 15:01 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Los posos en el fondo es un sintoma "normal" de un estado avanzado de desgaste, ya que teoricamente es desprendimiento de las placas.
Como bien dices, si te cortocircuitan las placas, adios al vaso, asi que haces bien en reparar en ello.
Si la bateria es vieja, es simplemente eso, desgaste, si no lo es, pues ponte en contacto con tu instalador/distribuidor, a ver que pueden decirte.
Comprueba la densidad y tension de la bateria, para que todo funcione correctamente.
Puedes retirarlo con un tubo y aspirandolo (como cuando miras la densidad del electrolito), luego lo filtras y vuelves a depositar el electrolito en el vaso.
Saludos!
- 22/10/2010, 15:43 #3
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
CUIDADO esos posos son de carbón desprendido de las placas, el carbón como sabes es un buen conductor de la electricidad, si lo retiras y no lo haces correctamente, parte de este carbón se puede alojar entre las placas positivas y negativas y cortocircuitar el vaso, en cuyo caso caput.
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 23/10/2010, 16:10 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
bueno entonces me aconsejan que intente introducir un tubito con mucho cuidado asta el fondo y aspire el liquido y el carbon y luego lo filtre i lo untroduzca de nuevo ? el liquido me refiero
- 25/10/2010, 10:20 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
El consejo para el usuario "normal" es NO TOCAR NADA.
El consejo para el usuario "muy avanzado" o "manitas", es retirarlo cuidadosamente, sabiendo que corre el riesgo de cargarse la bateria en el intento.
Si la bateria es vieja, es normal, y si el nivel de los posos esta peligrosamente alto, no haria nada... sino, pues puedes correr el riesgo de limpiarlos por tu cuenta.
Si la bateria es nueva, o relativamente nueva, tiene un par de años o menos por ejemplo, pues contacta con el distribuidor/instalador para que vea si es normal o no.
Saludos!
- 26/10/2010, 10:44 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Bueno pues en vista del estado de mis baterias creo que debere comenzar a pensar en comprar unas nuevas. las mias mi sistema es
4 planeles firstsolar
Nominal power (+/-5%) 77.5 W
current at mpp 1.09 A
Voltage at mpp 70.9 V
Short circuit Current 1.21 A
open Circuit Voltage 93 V
Maximum system Voltage (600V UL) 1000V
Max Source Circuit Fuse (2A UL) 10A
Protection Class Class II
Cell Type CdTe
Fire Rating Class C
Specifications (+/-10%) AT STC: Irrad. 1000W/m2, AM 1.5, Cell T 25
regulador steca solaris mppt 2010 12/24
el inversor de 1500 watt
y las baterias
6 vasos 40pzs200 a 12v
bueno como las baterias ya estan casi listas queria comprar algo con mas capacidad para que duren mas por la noche ya que de dia con sol no tengo problema.
si me pudieseis aconsejar sobre cuales podria comprar.
gracias
-
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Es necesario poner esos paneles? no me gustaría que con frío revienten el mppt de 93 a 100v ese panel se sube en nada.
- 26/10/2010, 18:33 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Es lo que tengo de hecho el regulador es recien comprado acabado de instalar y es el que me dijeron que me iría bien. no me asusteis mas de lo que ya estoy quiero solucionar mi problema con vuestra ayuda . gracias
-
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
No lo tengo tan claro, pero no borres el mail donde te lo dijeron que no está de mas.
Si que puedes ir por algo mas grande que esas que dices, no mucho pero algo si.
- 26/10/2010, 19:28 #10
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Desde luego yo lo cambiaría por otro cuyo voltaje máximo en circuito abierto de paneles tuviese mas margen ya que como dice Photón un día de frío en invierno con buena radiación solar (día despejado) el voltaje en circuito abierto pasará del máximo permitido de tu regulador que son 100 V. y en esas condiciones tus paneles pueden superarlo con mucha facilidad.
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 27/10/2010, 17:18 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
bueno pues pregunto si la distancia entre las placas y el regulador baja la tension del circuito???
- 27/10/2010, 18:26 #12Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Sí que va a caer algo la tension, pero dependera de la seccion del cableado y la distancia.
El voltaje en abierto se mide "por seguridad", la produccion real ira sobre el voltaje de "máxima potencia", aunque sí se a ciencia cierta que en invierno se sube el voltaje algo, yo no creo que peligre el MPPT, ya que el voltaje de referencia son los 70,9v, que no creo que vaya a subir 30v ni loco, pero las precauciones estan para tomarlas y respetarlas.
Seria interesante que una vez montado (porque ya no te queda otra), ve haciendo mediciones en la entrada al MPPT a ver que valores tienes, y más contando que ya estamos en invierno... que no solo la placa produce más, sino que se pierde menos en el cableado por temperatura.
Saludos!
- 27/10/2010, 18:38 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
si eso he ido haciendo. y las medidas en el mppt oscilan entre los 63volts y 75. Gracias
si teneis alguna sugerencia mas escucho
Gracias a todos
-
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Unos de los procesos de calculo del punto máximo en un mppt es abrir circuito. Así que si se sobrepasa>>>>>>>>>>>>> fsssssssssssssssss >>>>>>>>>> carbonilla.
Poniendo un conductor excesivamente estrecho puede reducir la tensión final, pero poner un mppt para luego caparlo así es como vender el coche para comprar gasolina, no se si me explico. Yo desde luego advertiría seriamente si alguien me quiere comprar un mppt con esos paneles, debo ser un poco tonto en los negocios.
- 27/10/2010, 18:51 #15Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Tienes que buscar un dia frio frio y algo ventoso, con un sol de justicia, pero un frio que te queme la cara... ese es el dia que tienes que medir el voltaje.
Ahora estas midiendo 75 voltios en la entrada al MPPT? Mucho me parece, si puedes anotar la lectura de voltios junto con la temperatura exterior nos haremos una idea sobre el "sobre-rendimiento" obtenido.
Saludos!
- 29/10/2010, 17:27 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
bueno mañana tomare medidas y temperatura el cable que uso la distancia y expondre aqui, mblade
pd
Photon aqui en mallorca los instaladores solares que he consultado no tienen ni idea de nada no se como pueden llevar una tienda sin tener idea
-
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
En Mallorca y donde quieras. He llegado a ver un presupuesto de una tienda online de la costa mediterránea que aconsejan poner monoblocks en paralelo hasta un total de 10 y quedarse tan panchos.
Prometer hasta vender y una vez vendido nada de lo prometido.
- 30/10/2010, 10:37 #18
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Poner hoy día dos baterías en paralelo es una aberración, porque los reguladorres son todos bitensión de 12 y 24 V. los inversores cuestan lo mismo si son de 12 que si son de 24 y lo único que varía pero muy poco, económicamente hablando son las baterías ya que a 24 V. se necesita la mitad de capacidad que a 12 V. con lo cual hacer una instalación a 24 V en vez de a 12 V. supone un sobrecoste de escasamente un 5% y proporciona la satisfacción del trabajo bien hecho.
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 02/11/2010, 11:50 #19Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Bueno no puedo tomar medidas puesto que llevamos cuatro dias sin sol bueno esta nublado y lloviendo.
- 02/11/2010, 12:02 #20Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Jerez de la Frontera
- Mensajes
- 53
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Y un zener en las placas para evitar pasarse de esos 100v no es viable?
- 03/11/2010, 11:19 #21Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- vinifella
- Mensajes
- 12
- 03/11/2010, 12:03 #22Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Pues que los electronicos te confirmen, pero en principio es un estabilizador de corriente que no se que perdidas o consumo puede tener.
PAra que deje pasar la corriente, pero no se si puede funcionar a menos de su nominal... Es decir, estabilizaria la tension a 99v para que no pasara de ahi, pero en caso de estar recibiendo 80v, no se como se comportaria, y tampoco se si de los 80v que reciba solo dejaria pasar 75v para dar una tension estabilizada, perdiendo más energia, ya que los componentes electronicos no trabajan "gratis".
Saludos!
- 03/11/2010, 12:28 #23Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Jerez de la Frontera
- Mensajes
- 53
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
El diodo zener solo ofrece resistencia y estabiliza la tension al voltaje para el que está hecho, es decir, mientras estubiese en nuestro ejemplo la tension por debajo de 100 el zener no hace nada (bueno en realidad si ofrece una pequeña carga que es practicamente despreciable a nuestros efectos) pero si sube un 120% por ejemplo, estabiliza la tension en 100v. El problema es si la subida de tension es mayor, que lo normal es que funda el diodo. En no mucho (un mes maximo) os digo si funciona bien la idea o no. Ya que vamos a probarlo con un inversor que regula bien el mppt entre 70 y 120v pero no permite pasar de 120v (espero venga al menos con un fusible ) y nosotros estamos con mas de 130Voc, en experimentales mas de 145Voc. Y en nuestras mediciones al trazar curvas iv llegamos a voc continuamente, ahi no tengo problema, pero en el "salto" al inversor, a pesar de usar reles de paso por cero, me voy a encontrar con Voc durante unos milisegundos...
Ufff, se me va la pinza sorry.