Resultados 1 al 22 de 22
  1. #1
    bilbobolson está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    3

    Predeterminado calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Hola, buenas tardes a todos, y mi consulta es la siguiente porque estoy hecho un lio:

    he adquirido recientemente 5 paneles bp de 85wp de segunda mano para instalarlas en una vivienda aislada (en la provincia de Cadiz) que se utilizara los fines de semana y los meses de verano y lo que quiero poder utilizar con esos paneles es lo siguiente:

    4 bombillas de bajo consumo de 15w durante 5 horas.
    1 tv de 19 lcd durante 4 horas (lo tengo que adquirir)
    1 frigorifico de bajo consumo clase A+ (lo tengo que adquirir)
    todo a 220

    La verdad es que no sé si esos paneles son bastantes para el consumo que quiero realizar, aunque por lo que he leido, creo que sí.

    luego tengo la duda de que inversor o inversor-cargador necesito, si necesitaria regulador de carga para las baterias o con el inversor-cargador es suficiente, y el gran problema donde ya me hago un lío es con las baterias, ya que no sé de cuanto tienen que ser, ni las unidades que necesito.

    Bueno, si ustedes ven que necesite algo más me lo dicen. Gracias a todos de antemano.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Te hace falta mínimo:

    - Regulador
    - Inversor de 700W para arriba para sacar de la batería y alimentar un circuito a 220v (inversor/cargador mejor y evidentemente un grupo)
    - Baterías con capacidad mínima de 2 días. Se mide en Ah

  3. #3
    bilbobolson está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Gracias Photon por tu respuesta, pero si tengo un consumo en el fin de semana, de unos 1580w cada día, tres días 4740w, entiendo que me recomiendas un inversor-cargador de unos 1000 o 1500 w, y por lo que he leido se puede utilizar para cargar las baterias conjuntamento con un generador electrico.

    Pero me surge la duda y es donde no estoy seguro es en la capacidad de las baterias que necesito para poder tener ese consumo con una autonomía de unos 2 o tres días, y si con las placas que tengo sería suficiente y que tipo de baterias me recomiendas.
    Y, si instalo el inversor-cargador puedo prescindir del controlador de carga de las baterias?? o éste es necesario.

    Saludos y Gracias de antemano.

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    El regulador es necesario de todas todas.


    1580Wh a 24 voltios son 66Ah por 3 días de autonomía son 198Ah. Con 50% de descarga para monoblocks con 4 de estas en serie paralelo tendrías bastante y personalmente es mi tope para monoblocks. De aquí hay que saltar a vasos que se les puede sacar un 70%.

  5. #5
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Placas de 425W en el sur y con 25% de perdidas = 1078Wh cada dia en Deciembre y 1811Wh cada dia en Julio (prediccion con esta herramienta online: PV potential estimation utility)

    Parece que son suficiente para las dias de verano.

  6. #6
    bilbobolson está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    CADIZ
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Photon, me has dicho 1580w a 24v, entiendo que serían 1580 a 12v, ya que son 5 placas y no las podría poner a 24v sino a 12. Entiendo que estoy sería así????.
    Gracias

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Correcto.

    No me he fijado en que son 5 ( mas lio si luego quieres mppt).
    El conteo de Ah se duplica.

    3 días de autonomía son 396Ah,así que ya casi mejor vasos de 600Ah ( o 4 monoblock y ya pica tantas).

  8. #8
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    ¿cuantos vasos de 600 Ah,necesita? o mas bien ¿cuantas baterias de 600 Ah?

    Gracias,tengo esa duda...

  9. #9
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Para una bateria de 12V y 600Ah necesitarias 6 vasos de 2V.

  10. #10
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Bien..

    Y cuantas baterias para cubir esas necesidades energéticas??

  11. #11
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    El software del foro no me deja escribir un mensaje tan corto:

    Una bateria

  12. #12
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    jajajajajajajaj!!!

    Gracias....

    Una de 12 vasos claro. 24V.

  13. #13
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Ay, ahora no entiendo, trabajas en 12V o 24V?

  14. #14
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    En el caso de bilbobolson estamos hablando de un sistema de 12 voltios, es decir, 6 vasos de 2 voltios cada uno.

  15. #15
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    ok!

    ¿Como calculais los Ah,necesarios en función de los vatios que producen sus placas y en función de sus receptores y uso en horas?

    Suponiendo que en su zona las plcas trabajan a un 75%, ¿durante 10 horas?.....por tanto cargan...

    ¿En estos vaso suponemos un 70 % sobre su capacidad de diseño?

    Gracias..

  16. #16
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    La capacidad se calcula con los amperios hora diarios x días de autonomía. Al resultado hay que añadirle un tanto % que no se usa de las baterías porque si no las matas.

  17. #17
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Joder!!

    No entiendo nada!! ¿algun ejemplo?

    Sorry!

  18. #18
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Uso = 1000Wh/dia
    Eliges una voltaje de 24V.
    24V = 41.6Ah/dia
    Eliges 3 dias de autonomia = 125Ah
    No puedes descargar la bateria a 100% porque se estropea. Para large vida eliges solo usar 50% de la capacidad entonces hace falta una bateria de 250Ah.

  19. #19
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Muy bueno máquina, me queda claro..

    Ahora bien, ¿que pasa con las placas? ¿cunatas necesito? si suponemos queb son de 120 W cada una ¿a la hora? teniendo en cuenta el hsp.

    Gracias.

  20. #20
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    En vez de HSP podrias poner los datos en esta pagina: PV potential estimation utility

    y elegir tu sitio en la mapa.

    Para las: "Pérdidas de sistema estimadas (%) " pon 20 para las pérdidas de cargar la bateria.

  21. #21
    POWER está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    AGUILAS
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Que bueno!!

    A ver, el mes que menos parece que es de 3.1 Kwh/dia, eso quiere decir que si necesito 1000 Wh/dia cargo de sobra....¿no? con lo cual cuantas placas meto en función de estos valores?

    ¿O sigo instalando el numerro de placas hasta llegar a mis necesidades de 1000 Wh/dia?

    Gracias..

  22. #22
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana

    Cita Iniciado por POWER Ver mensaje
    Que bueno!!

    ¿O sigo instalando el numerro de placas hasta llegar a mis necesidades de 1000 Wh/dia?
    Exacto. Cambiar las kW de placas hasta que llegas al consumo. Bueno, un par de cosas:
    - Añade un 20% de pierdidas en la calculadora para la carga de baterias
    - Si no vas a poner un regulador MPPT (que son caros), entonces añade un 15%-20% mas de pierdidas.

    ...y bueno si puedes añadir un poco mas de placas para estar seguro, mejor.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47