Resultados 1 al 25 de 38
- 25/08/2010, 20:26 #1Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Sección cable para 2 yingli
hola soy bastante nuevo en esto y no se como hacer lo de los calculculos de cables ni biendo las formulas soy un poco tozudo explico
tengo 2 placas marca yingli solar de 220w de 24v de las placas al regulador hay 9mtrs,un regulador juta de 40amp,un inversor de onda senoidal pura de 1500w y 4 baterias de 6v de 530amp marca rolls y vivio en el sur,cadiz mis preguntas son:
¿que seccion de cables pongo desde las placas asta el regulador?
esta instalacion aguantaria un frigorifico de 225wh marca daewoo clase a+ 3 dias ala semana mas lo tipico una tele de 100w,3 punto de luz 15w?
me seria de mucha ayuda que me ayudaran gracias y me parece exelente lo que estais haciendo repito gracias
-
-
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Tienes los datos eléctricos de las placas?
Por cierto, el regulador es una pena.
- 25/08/2010, 21:14 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
son estos -Parámetros eléctricosPotencia [Wp] 230
Tolerancia de potencia [%]+/- 3potencia Vmpp [V] 29,50
Rendimiento [%]14
Tensión en el punto de máxima
Máx. corriente Impp [A] 7,80
Tensión en circuito abierto Voc [V] 37,00
Corriente de cortocircuito Isc [A] 8,40
Última edición por Photon; 25/08/2010 a las 22:59
- 25/08/2010, 21:27 #4Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
perdona antes no te di las gracias estado leyendo un pocdo por aqui y eres una maquina ayudas a mucha gente,gracias
-
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Contacta urgentemente con el que te vendió el material y dile que es un gañan. Son paneles de venta a red y no te valen.
- 26/08/2010, 07:07 #6Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
buenos dias photon creo que son estas de todoas formas tengo que ir a mirarlas mas seguro son de 220w a 24v
Célula: policristalina.
Voltaje Máxima Potencia(Vmp): 29V
Intensidad Máxima Potencia (Imp): 7,59A
Voltaje Circuito Abierto (Voc): 36,5V
Intensidad Corto Circuito (Isc): 8,15A
Homologaciones: ISO, CE, TUV, IEC
-
- 26/08/2010, 15:02 #8Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
son estos que les ocurre
-
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Son de venta a red, sus tensiones no valen con ese regulador. Si acumulas a 12v te hace falta como poco un Phocos 100/30.
- 26/08/2010, 17:58 #10Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
en esta pagina pone que son aisladas
Módulo Placa Panel Solar Fotovoltaico 24V 220W. UNIVERSOL: productos de energía solar al mejor precio del mercado.
-
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Escoja una de las siguientes:
1- no tienen ni pajolera idea.
2- aisladas si pero con un regulador especial llamado mppt ( por eso el que tienes no te vale).
3- siguen sin tener ni idea de lo que venden.
Antes de que preguntes que es un mppt.....Boletín de HMSistemas
- 26/08/2010, 21:14 #12Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
entonces si monto todo lo que te comente que problema me daria?
donde venden estos reguladores?
este que me dijiste es uno de esos reguladores Phocos 100/30. ?
- 26/08/2010, 23:55 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Lo que quiere decir photon es que si pones ese regulador de 12 v con paneles de "24 v" desperdiciaras mucha energía de la generada. Y si has calculado los paneles para unas necesidades, estos no te la van a cubrir.
Puedes poner el Phocos 100/30 aunque si solo pones 2 paneles te vale el 100/20. También te vale El Steca Solarix Mppt 20A. Son los que mas se ajustan a tu potencia y no son ninguno caro. Puedes poner directamente los paneles en serie con esos reguladores.
Los venden en cualquier tienda online menos en la que has puesto en el enlace. Pon en google esos modelos y te saldrán.
- 27/08/2010, 06:58 #14Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Calculo sección cables en CC
hola buenas,el regulador que yo compre es de la marca juta 45a de 24v ese no me valdria?
- 27/08/2010, 09:46 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Calculo sección cables en CC
Si tienes 4 baterías de 6 voltios puedes acumular a 24 V. En teoría el regulador no tendría problema, pero como tus paneles no son capaces de dar mas de 29 V... Estan ahí en el límite, nunca vas a poder hacer cargas de ecualización. Los paneles son de venta a red y lo suyo es que si los usas en aislada los pongas con un regulador como los que te hemos dicho. En el comentario de antes pensé que acumulabas a 12 V. Pero aún así mejor que cambies el regulador o te dará problemas la instalación tarde o temprano.
- 27/08/2010, 09:48 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Calculo sección cables en CC
He visto que hay algún juta que es Mppt. Asegura te si el tuyo lo es o no. Lo tiene que poner por algún lado
- 27/08/2010, 09:50 #17Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
He visto que hay algún juta que es Mppt. Asegura te si el tuyo lo es o no. Lo tiene que poner por algún lado
-
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
Dado el giro he movido los post referentes a alconxel a un nuevo tema.
El phocos 100/20 puede con 300w de paneles a 12v de baterías. A 24v puede con 600w.
El phocos 100/30 puede con 450w a 12v y con 900w si acumulas 24v. Otros mppt de 20 y 30 tienen los mismos límites.
Lo que está claro es que con los dos paneles en paralelo, sumando intensidad, no te va a funcionar la cosa. Su valor de 29 Vmpp debería ser de 34v.
- 29/08/2010, 13:04 #19Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
bueno esta semana probare el sistema aver como funciona y os dire como va es que con lo que me gaste no tengo mas remedio que probarlo,de todas formas sino va bien me tendre que comprar un regulador mppt,gracias por todo.
-
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
Aún no me ha quedado claro como van las baterías, 12 o 24v?
- 29/08/2010, 19:13 #21Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
todo lo tengo para 24v ,las 2 placas 24v cada una ,las baterias son 4 de 6v cada una que hacen 24v marca rolls de 530a
- 29/08/2010, 19:15 #22Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
- 29/08/2010, 21:35 #23Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 48
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
hola
me an comentado que les ponga a las placas un diodo de 10A, uno en cada borne positivo de panel, antes de conectar en paralelo las dos salidas.
es correcto o no hace falta?
para en caso de sobreado parcial o sobretensión de uno de los dos paneles se impide al surplus de tensión de entrar en el otra placa evitando dañar reciprocamente los elementos fotovoltaicos.
- 29/08/2010, 22:41 #24Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
Hace ya tiempo que todos los paneles vienen ya con diodo de protección, que yo sepa. No he trabajado con Yingli ni ninguna marca china pero supongo que lo traerán. Asegúrate mirando el manual o la ficha técnica del panel.
-
Respuesta: Sección cable para 2 yingli
Si acumulas a 24v no vas a cargar correctamente las baterías y reduces si vida. Si acumulases a 12v si que lo harías pero directamente estarías tirando parte de la energía de los paneles.
Te hace falta si o si un mppt y la buena noticia es que para 24v el modelo de 20A es mas que suficiente.