Dimensionar una estacion de telefonia
Muy buenas a todos:
Me presento. Me llamo napesito y me han encomendado una ardua tarea laboral.
Me han preguntado , "aproximadamente", y sin ningun tipo de datos a aportar, dimensionar una intalacion que alimente una estacion de telefonia movil, que tiene un consumo de 6,6 KW, en AC, a traves de paneles fotovoltaicos. 6,6 kw de potencia maxima que tiene la instalacion, no me han dicho nada de consumo medio, por lo que lo tomo como consumo continuo durante 24 horas. Tampoco me han dicho la localizacion de la estacion. Vamos no me han dado ni un solo dato mas.
Creeis que seria viable realizarlo? Creo que me van a salir muchisimos paneles. Para una localizacion media, con un clima medio, cuantos paneles saldrian mas o menos?
Por cierto, otra duda que me queda, si la intalacion no se conecta a red, que se hace cuando se produce 6,6 kw pero no se demanda tanta energia?
Gracias a todos de antemano por las respuestas
-
- 24/08/2010, 11:49 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
6,6 kw me parece mucho para un repetidor de telefonía, puede ser que sea consumo diario y no por hora. Asegura ese dato ya que es crucial. Si se produce esa potencia y no se usa pues no pasa nada, que no se usa y punto.
- 24/08/2010, 14:38 #3Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- cuenca
- Mensajes
- 74
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Hola yo te puedo comentar que un equipo de Ericsson de 3G (de los que se intalan ahora) metiendole la pinza, consume con Radio enlace incluido 12 A a -48v = 576w/hora x 24h = 13824w a tope de equipamiento (en zona rural se equipa con menos tarjetas),ahora depende del equipo que se quiera poner, esta es con una configuracion estandar.
- 24/08/2010, 19:37 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- dgdfg
- Mensajes
- 5
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Muchas gracias por las respuestas, ahora me dejais la duda.
La estacion de telefonía en concreto es una RBS 2106, se puede encontrar facilmente los pdfs en google, pero no logro encontrar el consumo. Antes lei en las especificaciones consumo maximo 6,6 kw. Se que es mucho pero es que no encuentro nada mas fiable....
- 24/08/2010, 22:51 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Yo he encontrado un pdf que pone que el consumo es de 33 w.
- 25/08/2010, 10:07 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- dgdfg
- Mensajes
- 5
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
al final si que son 6,6 kw.
es una estacion transmisora de telefonia, no son antenas. Quiero decir que son ordenadores en una caseta con aire acondicionado puesto.
- 25/08/2010, 10:16 #7Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 815
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Pico de 6,6kW no es tanto problema hay inversores que puede subministrarlo sin problema, mas importante es el consumo, que no sabemos nada... entonces la estimacion sin datos de consumo es sencillo: costaria entre 1000 Euros y 500 000 Euros.
- 25/08/2010, 10:17 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Pues dificil lo teneis. 6,6 kw durante 24 horas es ..... astronómico. Me sale que con apoyo de grupo electrógeno, 2 dias de autonomía 9429 ah a 48v en acumulación y 278 paneles de 165 w. Va a salir cara la estación de telefonía. ¿si no son antenas por que no lo enganchan a la red? Supongo que todo eso se puede poner en zona urbana.
- 25/08/2010, 12:39 #9Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- cuenca
- Mensajes
- 74
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Hola el equipo se alimenta a 220v ac y el tiene rectificadores a +24 para alimentar las tarjetas y cargar las 2 o 4 baterias de 100 A por si le falta el suministro.Como dices los comsumos no te los pone en los manuales, pero tienen aire acondicionado y resistencia electrica para el invierno.
- 26/08/2010, 20:38 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- dgdfg
- Mensajes
- 5
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Mmmm estoy calculando la energia total para acumular en baterias.
Alguien sabe como se podria acumular en baterias la cantidad de 103500 Ah.
Supongo k no existe nada que pueda almacenar eso...
- 26/08/2010, 23:11 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- TOLEDO
- Mensajes
- 190
Respuesta: Dimensionar una estacion de telefonia
Por poder todo se puede hacer, pero primero te tendrías que plantear quien va a querer o poder pagar eso.
- 27/08/2010, 08:55 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- dgdfg
- Mensajes
- 5