Tema: Duda rápida
- 19/08/2010, 10:55 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
Duda rápida
Estoy haciendo el proyecto de una instalación y necesito ayuda, la instalación contra de 2000Wh y tengo la duda de si hacerlo a 12V o a 24V que me sale más barato? que me aconsejais que haga?
-
- 19/08/2010, 12:00 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 68
Respuesta: Duda rápida
Desde mi punto de vista la haría a 24V, por el tema de cableado (menos sección, menos coste de la instalación del cable). El resto de equipos prácticamente te valen lo mismo poniéndolo a 12 que a 24V, ya que lo que puede variar más es la batería, pero en vez de poner 1 de 12V de 200Ah (por ejemplo) pones 2 de 12V de 100Ah conectadas en serie y tendrías la misma capacidad.
- 19/08/2010, 12:38 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
Respuesta: Duda rápida
Me gusta que me digais que lo haga a 24V ya que es como he hecho los cálculos, pero las capacidades se sumen no lo tengo muy claro?? si que consigo los 24V pero a 100Ah no??
-
Respuesta: Duda rápida
Si pones dos monoblocks de 200Ah en serie sigue teniendo 200Ah de capacidad pero a 24v.
Su equivalente a 12v sería un bloque de 400Ah.
La energía final en ambos casos es la misma.
- 19/08/2010, 13:00 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
Respuesta: Duda rápida
En serie sumas tensiones y en paralelo intensidades....
- 19/08/2010, 13:10 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 68
Respuesta: Duda rápida
En serie sumas tensiones y en paralelo intensidades....
Exacto.
- 19/08/2010, 13:12 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
Respuesta: Duda rápida
Otra duda que tengo, en los cálculos me dice que tengo que sar 6 paneles, pero pensando que son de 12 V voy ha hace 6 filas en paralelo entre ellas, y en cada fila don paneles en serie, o mejor comprar 6 paneles de 24V.
Como haria la suma de potencias si hiciera el primer caso y cada panel es de 180W, y como calculo la sección para enviarlo al regulador, si mide 10 metros el cable entre ellos. (de donde sao los cálculos buenos de sección teniendo en cuenta la temperatura ambiente y todo lo que pueda tener en cuenta?)
- 19/08/2010, 13:16 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
- 19/08/2010, 13:22 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 68
Respuesta: Duda rápida
Pues eso ya es una cosa tuya. Para que la instalación te vaya bien a 24Vdc y te cargue correctamente, el panel tiene que darte una tensión de unos 5Vdc superiores (es decir 29Vdc). Ahora te toca mirar un poco lo que cuesta cada panel, si ves que poniendo los paneles unidos en serie de dos en dos te cuesta menos que comprar paneles que te den esos 29Vdc como mínimo y ponerlos en paralelo todos....
Hagas lo que hagas asegúrate de tener COMO MÍNIMO esos 5 voltios de diferencia entre la tensión de la instalación y la de los paneles en su punto de máxima potencia.
La sección en continua: S= 2LP/(kUV). Luego mira que la sección del cable aguante al menos 1,25 veces la máxima intensidad que pueda circular por el conductor. Cuánta menos caída de tensión (U) se ponga mejor. Hay un post que puso photon donde tienes las máximas permitidas por reglamento entre cada una de las partes de la instalación.
- 19/08/2010, 13:26 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 68
Respuesta: Duda rápida
Osea, que si necesito 200Ah a 24 V necesitaré 2 de 12 V a 200Ah ,no 2 de 100Ah como decias no????
A ver: la capacidad total de la batería se hace multiplicando la tensión por la intensidad, entonces si multiplicas por 2 la tensión conectando las baterías de 2 en 2 en serie, la intensidad que necesitas es la mitad que si las conectas a 12Voltios.
- 19/08/2010, 13:30 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
Respuesta: Duda rápida
mmmm... no se si hablamos de lo mismo, mis cálculos me da una bateria de 330Ah a 24 V pues yo conectaré 2 baterias de 12V A 330Ah en serie i fin, no??
- 19/08/2010, 13:34 #12Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Respuesta: Duda rápida
2000 Wh / 24v = 83 Ah... en barcelona cuenta miniimo 3HSP maximo 5 HSP
83 /3 = 27,8 A de captacion.
Bueno, pues ya tienes claro que el Phocos MPPT 100/30 es tu cacharro... si no quieres apurarle mucho, pues el Victron de 40A.
Placas... pues cualquiera que pasen de 32v... o las pones en serie para que pasen de 32v.... En el caso del Phocos, sin llegar a 95v y en el caso del Victron sin pasar de 50v.
Es un equipo bueno y potente y mucho mas economico que otras opciones.
A mi me salen 6 panes de 333W para esto, que no creo que existan... son 10 paneles de 200W en 5 series de 2 paneles...
En cuanto a la acumulacion, pues 2000 Wh x 5 = 10.000 wh me salen 540 Ah aprox a 24v...
12 vasos de 540 Ah o la medida comercial inmediatamente superior.
De intensidad de consumo no nos has dicho nada, pero con 2000 Wh diarios, no creo que llegues a picos de 1000W, asi que con un inversor 24/750W suficiente, si unicamente tienes consumos muy bajos y rara vez vas a pasar de 200W, entonces un 24/350W... aunque el otro es mucho más versatil.
Mas o menos, esto podria ser una configuracion standar para un consumo de unos 2000 Wh diarios, aunque quizas seria conveniente algo más de panel para no ir demasiado justo en diciembre-enero, el resto del año, sin problemas.
Saludos!
- 19/08/2010, 13:38 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 279
Respuesta: Duda rápida
Ahora te envio mis cálculos bastante más precisos (ya que se trata de un apartado del PFC) y me dices el que, ok?, me mandas tu mail por privado, ya que son unas 10 páginas...