    Predeterminado Sistema de protección en CC

    Hola,

    Alguien me puede especificar qué sistema de protecciones debe llevar mi instalación a 48 VCC?

    - Nº fusibles, ubicación, calibre, etc.
    - Nº varistores, ubicación, calibre, etc.
    - Sistema de puesta a tierra
    - Interruptor de cabecera, ubicación
    - Algo más???

  2. #2
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Vamos a ver, que me corrijan los profesionales si me trago algo.

    A 48v ya necesitas tomas de tierra, asi que vamos revisando el sistema de principio a fin.

    De entrada, la estructura de paneles siempre es conveniente que tenga una toma de tierra... esta para rayos más que otra cosa.

    Las placas solares tienen que estar protegidas con diodos contra inversion de corriente, que normalmente ya los suelen llevar y directamente al regulador o MPPT.

    El regulador/MPPT, segun fabricante, tambien necesita una toma de tierra, que se hara en el polo que especifique el fabricante, ya que sera el compartido por todos los elementos, placa, baterias y consumo directo CC (generalmente el polo +).

    Del mismo modo, entre regulador/mppt y bateria hay que poner un Fusible de la intensidad máxima nominal del regulador, para que no se rompa nada por sobrecarga en caso de una sobreproduccion puntual. Por regla general se pone en el polo +.

    Entre los acumuladores y el inversor se tiene que poner otro fusible, de la potencia indicada por el fabricante, ya que no basta de la potencia nominal del inversor, sino que se tiene que dar el margen de los picos de arranque y un % más... normalmente entre un 150% y 200% de la potencia nominal del inversor... es decir, un inversor de 1200W (100A), tiene que tener entre 150 y 200A de fusible.

    En la salida de 220v del inversor, tambien puede ser conveniente una toma de tierra, que se conecta al inversor...

    Asi tendriamos en un sistema simple, 2 fusibles y 3 tomas de tierra INDEPENDIENTES.

    A partir de ahi, se puede complicar la configuracion todo lo que uno quiera.

    Para sistemas de 12 y 24v, se recomienda la toma de tierra de paneles, sobretodo si hay riesgo de rayos.

    Saludos!

  3. #3
    ElAfilador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Gracias por la respuesta mbalde, me has solucionado algunos aspectos que no tenía claros del todo.
    Pero lo de las 3 tomas de tierra indep. no lo veo,
    Un saludo,

  4. #4
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Cita Iniciado por ElAfilador Ver mensaje
    Gracias por la respuesta mbalde, me has solucionado algunos aspectos que no tenía claros del todo.
    Pero lo de las 3 tomas de tierra indep. no lo veo,
    Un saludo,
    Buenas.

    Yo en mi sistema de 12v, no uso NINGUNA toma de tierra.

    La de paneles, es para riesgo de rayos, asi que los que estamos en ciudad, no las necesitamos... (espero ).

    A 12v, no se necesita una toma de tierra en continua, pero a 48v SÍ, asi que necesitas la toma de tierra de sistema, es decir, la que comparte regulador, bateria y consumo directo... esto te lo dira el fabricante del regulador donde tienes que ponerla.

    Y la toma de tierra del inversor... pues yo no uso, aunque si todos los enchufes schuko desde hace unos cuantos años tienen los dos polos de alterna y la toma de tierra... pues supongo que sera conveniente respetarlo.

    Como dices, preguntas que protecciones y tierras "DEBES" llevar, otra cosa es que las pongas o no y el sistema vaya a funcionar igual.

    La toma de tierra es como los fusibles, estan ahi y no sirven de nada... el sistema funciona perfectamente sin ellos.... hasta que un dia... PAM!,

    Y luego, si hubiera tenido un fusible no me habria rebentado el regulador, o no me habria explotado una bateria.... cosas de la vida, con las tierras lo mismo...

    Saludos!

    PD.- Yo ya he petado un fusible de 10A de regulador-baterias.... creo que mientras montaba baterias se hizo algun corto de algun cable que estaba por ahi suelto (que tengo un monton de baterias) y salto el fusible.... al montarlo todo no funcionaba y revisando me di cuenta que habia saltado.... mejor cambiar un fusible de 10A que darte cuenta que te has cargado algo...

  5. #5
    ElAfilador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    OK, entendido, una toma de tierra para el campo FV, otra para regu y baterías, y otra para el inversor.
    Esta última, a la salida del inversor, puede ser la misma que la utilizada para los receptores de la vivienda?

  6. #6
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Cita Iniciado por ElAfilador Ver mensaje
    OK, entendido, una toma de tierra para el campo FV, otra para regu y baterías, y otra para el inversor.
    Esta última, a la salida del inversor, puede ser la misma que la utilizada para los receptores de la vivienda?
    Yo diria que es la misma, ya que cuando tu usas la "red electrica normal", tienes una toma de tierra ahi, que ira al cuadro general de la vivienda y supongo que los señores de fecsa ya sabran ellos a donde va esa tierra...

    Cuando funcionas con un inversor, sustituyes la entrada de corriente, asi que todos tus electrodomesticos necesitan una tierra.

    El inversor ya te da las 3 lineas, es decir, los 2 polos + tierra, asi que es el propio inversor que tiene que tener una toma de tierra, para que se la conectes ahi.

    Si quieres hacer la toma de tierra, en previsto en la instalacion de la vivienda, pues supongo que servira de todas formas, aunque un instalador profesional te podra indicar si es válido o no.

    Yo tengo una duda, a ver si me la pueden resolver.

    Tengo una instalacion convencional en mi casa, si bajo los plomos del general, estoy cortando la corriente, pero mi toma de tierra sigue correctamente conectada, no??

    Asi, quitando los plomos y conectando mi inversor a la red de mi casa, podria usar el sistema, y la tierra continuaria operativa, no?

    Saludos!

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.130
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Si mblade, debería saltarte el diferencial y por lo tanto funcionaría la tierra. Pero en ese caso debería estar la carcasa del inversor a tierra o aislada de contacto directo al ser clase I.

  8. #8
    ElAfilador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Cita Iniciado por mblade Ver mensaje
    El inversor ya te da las 3 lineas, es decir, los 2 polos + tierra, asi que es el propio inversor que tiene que tener una toma de tierra, para que se la conectes ahi.
    !
    Vale, esa línea es la que generalmente llamamos la conexión de la carcasa del inversor no? O es el cable de tierra que va al diferencial general y luego a la toma de tierra?

    Ya lo voy visualizando todo,
    Gracias mblade,

  9. #9
    ElAfilador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Por cierto, sabéis la manera de diseñar los varistores para proteger contra sobretensiones? Que parámetros eléctricos debo considerar?

  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Hola,

    Normalmente tambien se pone un fusible entre placas y regulador, se trata de proteger al equipo(el regulador), podrias hacer un cortocircuito conectando los paneles y liarla igual.

    Hay que poner una toma a tierra para estructura y paneles, y como dice mblade si en continua vas a 48V tambien en el - de las baterias y regulador. Para 12 y 24 solo en la estructura de los paneles.

    Otra toma a tierra para la parte de alterna, esta toma a tierra puede ser la misma que la de la vivienda, en el Cuadro General de Protecciones podéis medir con un tester entre el neutro(azul) y la tierra, deberia dar unos 230V, y de fase(negro) a tierra tambien 230V. Si es asi al probar el diferencial saltará, para probar conectar una bombilla con sus dos cables, un polo al neutro(o la fase) y el otro polo a la tierra, la bombilla se encendera un momento y saltará el diferencial, saltará porque se derivaran 30mA entre la fase y la toma a tierra, o el neutro y la toma a tierra. CON GUANTES AISLANTES de cuero por ejemplo, y si no esta claro que lo pruebe un electricista.

    Los varistores conducen a partir de un voltaje, si queremos proteger el regulador de los armonicos de un rayo, se concetan entre positivo y toma a tierra de continua, y negativo y toma a tierra de continua, por ejemplo varistores de 100V y la intensidad dependerá de los paneles, por ejemplo 10A. Cuando cae un rayo el varistor conduce al llegar a 100V y deriva a la toma a tierra salvando el regulador del rayo, en teoria. Pon "varistores" en el buscador que encontraras mas cosas. En la foto tambien hay un varistor entre positivo y negativo que supongo que es para provocar un cortocircuito y que salte el fusible para mayor seguridad de que no le llega nada al regulador, de esto ultimo no estoy seguro.

    Un saludo,
    Última edición por aprendizdetodo; 23/06/2010 a las 16:07 Razón: añadir foto

  11. #11
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC


  12. #12
    ElAfilador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: Sistema de protección en CC

    Perfecto, me ha quedado todo muy claro:

    1. Diodos de bloqueo,
    2. Varistores,
    3. Interruptor de cabecera,
    4. Fusibles,
    5. Y las respectivas tomas de tierra.


    Estos son los sistemas de protección en el circuito a 48 VCC. La forma de dimensionarlos está en la red.
    Gracias a todos,