Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    lorca6 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    1

    Predeterminado ¿ está bien dimensionado?

    Buenos días a todos,

    Tengo un sistema aislado en el campo y me gustaría saber si lo he diseñado bien el conexionado de módulos y regulador para que me carguen bien las baterias.

    4 Módulos de 230 Wp.

    Tensión de circuito abierto = 36,8 V
    Corriente de cortocircuito = 8.16.

    He conectado 2 módulos en serie + 2 módulos en serie y los dos seriados en paralelo con lo que tengo un sistema de:

    V = 73.6 V y I = 16.32 A.

    1 regulado Xantrex C40

    6 vasos de 2 V de 550 Ah.

    Mi pregunta es cargará bien así las baterías?

    Un saludo para todos.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: ¿ está bien dimensionado?

    No son placas de aislada, si no de venta a red.

    A que tensión quieres acumular?

  3. #3
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Respuesta: ¿ está bien dimensionado?

    ¿Un regulador Xantrex C40?. ¿6 vasos de 2v? Estas tirando watios sin conocimiento
    Quita ese regulador y pon uno sistema MPPT, Xantrex, Outback, Steca, Phocos,...
    y solucionarás el problema.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47