Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    CHELY está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    100

    Predeterminado CONEXION REGULADOR

    Mi pregunta es sencilla, para lo que saben:
    Mi instalador se ha empeñado en conectarme el Regulador directamente a los bordes del Inversor en lugar de conectarlos a los bornes de las Baterías.
    Esta bien conectado o hay algún problema al hacerlo así, es conveniente que este conectados directamente a los bornes de las batería.
    GRACIAS.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: CONESION REGULADOR

    En regulador supongo que te refieres en los contactos que van a baterías. Eléctricamente son el mismo nodo, pero la fuente principal de intensidad sigue siendo la batería, así que cuanto mas cerquita mejor.

  3. #3
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    Yo lo tengo igual que lo ha hecho tu instalador por el siguiente motivo.

    Tengo el regualador y el inversor en un cuadro mas o menos a algo menos de 1 metro de la bateria.

    Asi que para tener esa distancia en cable de 2 mm2, conecto el regulador a la entrada del inversor, asi la energia camina unicamente 10cm por el cable de 2mm2 y el resto por el cable de 15mm2, que me parece más correcto.

    En el caso de encender el inversor, pues la energia del regulador no circula ese metro de cable de 2mm2 + el metro de 15mm2 de vuelta, asi que todo es más simple y correcto.

    Eso sí, entre el regulador y el nodo al cable del inversor, tengo un amperimetro analogico, para conocer la carga y el correspondiente fusible de 10A.

    A su vez, en el cable del inversor que va a la bateria, tiene su fusible de 150A, según indicaba el fabricante.

    Saludos y yo entiendo que es correcto lo que te han hecho.

  4. #4
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    Esa formas de conectar, segun que situacion, es correcta.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  5. #5
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    394

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    a ver si entiendo, osea que usan el mismo cable que va del inversor a la bateria para pasar la corriente del controlador de carga?

    como yo tengo el inversor pegado a la bateria como recomienda el fabricante mas o menos 20cm de longitud y un cable del controlador a la bateria de 8mm2 de 1 metro de longitud, esto por que el controlador tiene un display y lo puse a una altura intermedia para poder leerlo y tambie acortando la distancia al techo donde esta el panel.

  6. #6
    CHELY está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    100

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    La verdad es que asi la distancia del regulador hasta los bornes de inversor no hay mas de 10 cm y de los bornes del inversor hasta los bornes de la bateria habra unos 50 cm.

  7. #7
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    Cita Iniciado por CHELY Ver mensaje
    La verdad es que asi la distancia del regulador hasta los bornes de inversor no hay mas de 10 cm y de los bornes del inversor hasta los bornes de la bateria habra unos 50 cm.
    Se parece a como lo tengo montado yo.

    Cuanto más seccion, menos perdida. Si ya tienes un tramo de cable tirado de 15 mm2, par que vas a tirar otro de 2 mm2, usas el mismo y listos.

    Saludos!

  8. #8
    CHELY está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    100

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    Perdon por la ignorancia:
    Mi regulador a las 13,30 hoy, con un sol explendido marcaba 15, y yo pregunto 15 que.
    2 paneles 135 a 12 v.
    Gracias.
    Sigo aprendiendo aunque sea lentamente

  9. #9
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    394

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    que regulador tienes? puede ser 15v en una carga de equalizacion o que este tirando 15Amperes si tienes los paneles conectados en paralelo. faltan mas datos.

  10. #10
    CHELY está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    100

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    El regulador marca 15 A a las 13,30 h.
    quiere decir 15 x 12 = 180v a la hora, es lo que me estan cargando las dos placas solares de 135 que tengo.
    Gracias

  11. #11
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    394

    Predeterminado Respuesta: CONEXION REGULADOR

    mira 15A x 12v = 180 Watts no volts

    oye esta muy bien tu produccion, y que paneles tienes? de cuantos watts y a cuantos volts cada panel?

    tu controlador de cuantos amperes es?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47