Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    sergiomelq87 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    San Pedro Alcantara
    Mensajes
    11

    Predeterminado Duda instalación fusibles

    Hola, haber si alguien me puede ayudar. Estoy realizando una mi primera memoría técnica de una instalación fotovoltaica aislada, estoy haciendo el recuento, y me surge la siguienete duda.

    A la hora de la instalación de los fusibles, se coloca uno por cada rama, pero que se coloca 2 fusibles por rama (en los 2 polos(+ y -)) o se coloca solo un solo fusible (polo + o -)

    Gracias de antemano.

  2. #2
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: Duda instalación fusibles

    Solo en el positivo, ya que el negativo puede estar todo interconectado compartiendo tomas de tierra y si lees los manuales de los equipos, como puede ser el regulador, te dira que la toma negativa se comparte entre la entrada de paneles, salida a bateria y salida a consumo.

    Saludos!