Resultados 1 al 2 de 2
- 10/12/2009, 04:46 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 9
Tierra de servicio en instalación fotovoltaica aislada
Para una instalación en aislada he estado repasando los sistemas de conexión de tierras segun el REBT, y ni TT ni TN ni IT se corresponde con lo que yo creo que seria una instalación razonable para un sistema aislado.
Pica-1
Una pica tierra en los paneles, para poner a tierra paneles y estructuras de soporte,
Pica-2
Una pica tierra en la zona de continua de la instalación, para poner a tierra baterias, regulador e inversor. Imagino que lo que se conecta a tierra el el terminal negativo. aunque en un artículo sobre cables de datos subterráneos, lei que debía ser el positivo el que se conectase a tierra para evitar atraer los iones de cloro y evitar la corrosion de los metales... ¿alguna idea o sugerencia o link a un reglamento? (No, el NEC americano no me sirve.)
Pica-3
Lo lógico para poder poner una tierra en la instalación que permita una instalación "tipo TT" en la vivienda, sería en la salida del inversor poner un transformador de aislamiento relación 1:1, conectar uno de los terminales de la salida del secundario tierra (la cual sería el equivalente del neutro del triángulo conectado a tierra en el esquema TT) y después vendría el cuadro típico de una vivienda (IGA, diferencial).
Pica-4
Aparte de eso estaría la conexión a tierra de la instalación para el circuito de tierra general.
Aparecen una serie de conexiones a tierra (que las he nombrado mediante pica-1, pica-2, pica-3 y pica-4). Evidentemente, la pica-1, de los paneles, por motivos de lejania debería estar situada físicamente en los paneles, también es cierto que aunque la llamo pica-1, puede ser varias picas, un anillo, lo que sea.
La pregunta es si las picas 2, 3 y 4 han de ser distintas, o pueden ser el mismo punto de conexión a tierra (conectando ls redes 2, 3 y 4 a la pica directamente y sin compartir NADA de recorrido). Quizas la pica-2 debiera separarse, pero no veo problemas en que pica-3 y pica-4 compartan la pica de tierra, ¿y vosotros?
Todo este tinglado es para poder hacer una conexión en la parte de alterna del tipo TT y tener protección diferencial.
Si no se entendiera mañana o pasado procuraría hacer un dibujo.
-
- 10/12/2009, 10:52 #2
Respuesta: Tierra de servicio en instalación fotovoltaica aislada
Creo que lo mas acertado seria que la Pica 1 y 2 utilizasen el mismo electrodo y la Pica 3 y 4 otro independiente.
"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."