Resultados 1 al 25 de 29
- 07/09/2009, 17:27 #1
Duda sobre carga baterias
Hola a todos, os agradecería me ayudarais en esta duda. tengo una casa en el campo que disfruto los fines de semana. He comprado poco a poco toda la instalacion solar, sólo me falta añadirle mas placas. Consta de:
Baterías 1200 A TAB 12 vasos a 24 V
Convertidor Solener onda s pura de 3600 w
regulador solener 24 V 50 A
2 placas de 220 W
Cargador TAB 60 Ah
Está claro que esta instalación necesita mas placas y en breve, le iré añadiendo mas.
Las placas me cargan al dia unos 2500 w, cuando no estoy sólo tengo el frigorífico que es Clase A y consume unos 800 w al dia. Entiendo que las baterías deben de ir subiendo dia a dia sus voltios, pues se carga mas que se consume, pues siempre oscilan entre 23,5 ( marca de noche ) y de dia mientras cargan las placas marca 24. Cuando compré las baterías estaban a mas de 25, y ahora aunque le conecte el cargador un buen rato no consigo subirlas a mas de 24,4. El cargador no me convence, pues aunque lo tenga puesto varias horas, en cuanto lo desconecto me baja la carga. No se si me he explicado bien. Me gustaría subir la carga de las baterías y moverme entre 24 y 25 V, no entre 23 y 24.
Tal vez el cargador no funcione bien... ¿ cómo puedo saber la salida que produce ? Si no está conectado a las baterías no se enciende,
Gracias
-
- 07/09/2009, 22:01 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 238
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Hola, tienes un problemón.
En principio eso de los 2500w al día... es muy optimista, pero bueno, tira que te va. Yo solo te comento mi instalación para que te hagas una idea. No tengo mucho más que tú, tengo 500 W (tú tienes 440W) pero yo al día puedo subir el voltage de las baterias a los 28V si tengo muchos días soleados seguidos, y por supuesto si fuera de fin de semana (ahora estoy de seguido desde junio) enseguida subiría a 30V y ecualizaría.
Tu problema es el siguiente: sulfatación de las baterías, las baterías no te admiten más carga. Además decri que esas baterías no son las más recomendables.
Solución: Con un generador electrico y un cargador de batería primero cárgalas y luego realiza una ecualización, teniendo en cuenta que puede que no resuelvas el problema.
De todo esto se ha escrito mucho en el foro, te aconsejo leas algo.
Un saludo y ánimo.
- 07/09/2009, 22:47 #3
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Gracias por tu respuesta, pero me extraña que se hayan sulfatado, tan sólo hace dos meses que compré las baterías y se ven en perfecto estado. Respecto a los 2500 w, al menos eso es lo que me dice el regulador que ha cargado.
¿ Estas baterías tienen efecto memoria....?, puede ser que el regulador no las deja cargar mas???
- 07/09/2009, 22:52 #4
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Senseres, no entiendo porque dices que esas baterías no son las mas recomendables, se trata de baterías estacionarias del tipo OPZS ???
Yo opino igual que tu, las baterías si no suben mas de voltaje, que una vez cargadas deben rondar los 28/29 V. seguramente será porque estan sulfatadas interiormente, otra característica de las baterías sulfatadas es la de que no almacena bien la carga y pronto se vienen abajo, la solución es la ecualización y no dejarlas mucho tiempo bajas de carga que es lo que provoca la sulfatación interna, por cierto ¿como están de densidad?Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
-
Respuesta: Duda sobre carga baterias
- 07/09/2009, 23:59 #6
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Si las baterías como dices tienen solo dos meses, lo normal es que el problema este por otro lado, por ejemplo tus paneles de 220 Wts. son de conexión a red o son específicos para instalaciones de aislada, para salir de dudas podrías poner aqui las características eléctricas de tus paneles o al menos la marca y modelo.
El cargador de baterías te debe dar una tensión de 28 V. al final de la carga, si tu batería tiene solo 24 V. (bateria descargada) el cargador cuando este funcionando debería hacer subir la tensión de la batería rápidamente a 26 V. y luego poco a poco seguir subiendo hasta los 28/29 que te digo, si esto no ocurre, es que no tiene bien ajustada la tensión de salida y si la tensión esta baja, ya lo puedes tener conectado 100 días que no llegará a cargar la batería, porque en el momento que se igualen las tensiones, deja de haber diferencia de potencial y no carga mas.
Por otro lado si tu frigorífico te gasta 800 Wts. al día es que no es muy grande, mas nien será pequeño, para que te hagas una idea un frigorífico tamaño normal, sobre 1,65 / 1,70 metros de altura, de un solo motor y con el congelador arriba, suele gastar sobre 110 Wts/h y hay que tener en cuenta que en época de verano puede estar funcionando fácilmente 12 horas, por lo que 110 * 12 = 1.320 Wts/día, no obstante cuando te vas de la cas ay lo dejas funcionando sin abrir la puerta, el consumo te bajará a unos 1.000 Wts/día pero no menos.
Por otro lado no hagas tus cuentas de producción de paneles en Wts. es mucho mas lógico y exacto hacerla em amperios.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 08/09/2009, 00:25 #7
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Los paneles son marca REC-220. ¿Cómo puedo saber que el cargador está bien...?
- 08/09/2009, 00:27 #8
Respuesta: Duda sobre carga baterias
¿Cómo se puede ajustar la tensión de salida del cargador? Es marca TAB de 24 V y 60 Ah
- 08/09/2009, 10:24 #9
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Efectivamente, los paneles que tienes son de conexión a red y por ese motivo nunca te van a cargar la batería al completo, el voltaje de circuito abierto debería ser de unos 42 V. y es solo de 36,4 y el máximo voltaje de carga debería ser de 34 V. y es solo de 28,4. Aqui tienes las características.
REC 220 Watt Solar Panel 7.7 Imp, 28.3 Vp ($2.79/Watt)
La unica solución es cambiar el regulador de carga, por otro de los denominados MPPT y conectar los paneles en serie, para aumentar el voltaje, pero tienen que ser las dos cosas, no vale solo conectarlos en serie con el regulador que tienes actualmente o cualquier otro que no sea del tipo MPPT.
Para comprobar el cargador de baterías, sería necesario ver la tensión, tu dices que si no esta conectado no se puede comprobar, yo no conozco ese tipo de cargador, pero supongo que en el manual de usuario quizás encuentres alguna referencia que te pueda ser útil. Otra cuestión sería abrirlo y comprobar tensiones, pero si no te quieres calentar la cabeza, lo mejor es devolverlo al proveedor y que te envíe uno nuevo.
De cualquier manera antes de hacerlo puedes comprobar si funciona bien conectándolo a la batería con los consumos anulados y deberá ir subiendo la tensión hasta alcanzar los 28 V. otra solución seria intercalar un amperímetro o una pinza amperimétrica y comprobar la intensidad de paso
Tienes que tener en cuenta que todos los cargadores, paneles incluidos, cuanto mas cargada este la batería, menos carga meten.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 08/09/2009, 10:46 #10Forero
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 238
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Ufff! Rectifico!!! Son Opzs, como las mías!! lo siento, leí que eran baterías de 12V y no 12 baterías de 2V...
Entonces sí que son las adecuadas pero parece que hayan llevado mala vida, me explico, gastas más de lo que cargas.
Yo por ejemplo esto viviendo en la casa de campo dón de tengo mi instalación. Hemos tenido 3 días seguidos nublado. Yo tengo nevera, luces, TV, bomba de agua, y lavadora en frío. Pues las baterías habían bajado algo su voltaje a 24.6, de normal se mantienen entre 24.8 y 25.0 en consumo, y durante plena carga suben a 27V - 28V.
Un saludo
- 08/09/2009, 10:48 #11Forero
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 238
- 08/09/2009, 11:19 #12
Respuesta: Duda sobre carga baterias
La razón es que los paneles si cargan, pero lo que no hacen es completar la carga, de esta manera si la batería debido a los consumos esta siempre a media carga, los paneles estarán cargando también, pero llegará un momento en el que se igualaran las tensiones entre la batería y los paneles y es entonces cuando dejaran de cargar, comno el consumo es constante, enseguida el unbral de la batería baja del de los paneles y estos empiezan a cargar de nuevo.
Lo que ocurre es que si los paneles no llegan a cargar la batería con cierta frecuencia, la batería se sulfatara y vendran los problemas, ahora todavía no le ha dado tiempo porque solo tiene dos meses de uso, por eso le he recomendado al amigo que sustituya el regulador que tiene actualmente por otro del tipo MPPT, que no solo le completará la carga, sino que además aprovechará mucho mas la potencia de entrega de los paneles, es decir que cargará mas que un regulador normal.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 08/09/2009, 11:22 #13Forero
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 238
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Conchuo, ok!
De hecho yo tengo MPPT para también tener la libertad de elegir la tensión del campo FV y aprovechar mejor toda la potencia de los paneles.
saludetes
- 08/09/2009, 20:53 #14
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Muchas gracias, mañana llamaré al proveedor para comentarle lo de las placas, el me aseguró que eran idóneas para un vivienda, ya os cuento que me dice . Saludos
- 08/09/2009, 23:39 #15
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
-
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Jojo, cuéntanos que excusa pone !!!
- 10/09/2009, 11:25 #17
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Hola de nuevo, ayer contacté con el técnico y me ha comentado que las placas son de sistema aislado y no de conexión a red, me dice justo lo contrario, que las de dan una salida mayor de voltios. ma ha dicho que compruebe los voltios que dan de salida las placas, por si no estuvieran bien y fuera un problema del regulador, el que tengo es un solener de 50 Ah. ¿ Cual es la diferencia entre placas de red y de aisladas ?
Gracias por vuestra ayuda
-
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Puede que el panel que pusiste en el link no es que te pusieron ( mira la pegatina de atrás ).
Si es mismo no se que es peor ,que el instalador con tal de vender te ponga cualquier cosa o que de verdad no tenga ni idea. Apuntante esto del hilo FAQ y se lo enseñas http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aisladas.html que igual aprendemos algo. Y si ,mide la tensión de salida de placas por que esto no cuadra.
- 10/09/2009, 13:32 #19
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Si se trata del modelo que pusistes aqui, son de conexión a red con toda seguridad, pero para salir de dudas, vamos a hacer una cosa muy sencilla que es contar el número de células que tiene el panel.
Un panel de aislada de 24 V. tiene que tener 72 células, si el tuyo tiene menos, no es de aislada rotundamente, además copia las características eléctricas que tiene que tener el panel en una pegatina de la parte posterior y nos las pones aqui y saldremos de dudas.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 10/09/2009, 17:24 #20
Respuesta: Duda sobre carga baterias
El modelo es ese con toda seguridad, tengo la factura delante. hasta mañana no me voy a esta casa que está en el campo y ya comprobaré todo esto. Gracias por vuestro interés en ayudarme.
- 10/09/2009, 18:09 #21
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Pues si el modelo es ese, ya sabes las dos opciones que te dije sobre tu proveedor.
Por cierto los perros son preciosos, enhorabuena.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
-
Respuesta: Duda sobre carga baterias
A ver que excusa te ponen............que nos vamos a reír .
- 10/09/2009, 19:32 #23
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Si es el panel del catálogo que te puse en un post anterior, tiene 60 células y ese es de conexión a red, tan claro como que yo estoy ahora mismo sentado delante del ordenador.
Tienes dos soluciones, o sigues con los mismos paneles y cambias el regulador por un del tipo PMMT o le dices a tu proveedor que te cambie los paneles por otros dos de la misma potencia, OJO misma potencia pero de 72 células.
Y si decides quedarte con los paneles, al menos que te cambie el regulador por otro tipo PMMT que es la mejor solución para ti.
Y no te dejes convencer si te dice que sirve para una instalación de aislada, le dices que nones y que se deje de cuentos o que se informe bien con alguien que sepa de fotovoltaiva.
Me fastidian los listillos, en este gremio ya empiezan a haber demasiados. Debes saber que si no sales por aqui a preguntar y sigues cargando la batería a medias en unos meses te habrías cargado la batería, que vale un eg y la yema del otro.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 22/09/2009, 13:07 #24
Respuesta: Duda sobre carga baterias
Perdonarme por el retraso en informaros, la empresa que me vendió las placas me ha dicho que el fabricante les dice que son "mixtas", que valen tanto para aislada como para red, lo cierto es que tienen 60 células y no 72, vuestra información me ha sido de mucha ayuda. Al final me han dicho que me van a regalar un regulador maximizador y que me subirá la carga, ya os comentaré cual es.
Quiero adquirir dos placas mas de unos 180 W, por supuesto de aislada, si alguien de vosotros tiene y me puede pasar precios os lo agradezco, mi correo es [email protected]
-
Respuesta: Duda sobre carga baterias
No valen directamente para aisladas así que "mixtas" no son. Y veremos que te quieren regalar, ya has visto............