Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
  1. #1
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Protección

    Muy buenas:
    En un sistema aislado con inversor, la salida de este es bifasica, entonces la protección contra contactos indirectos no se puede hacer con un interruptor diferencial, pues no tenemos neutro. O no es necesaria? pues la corriente no va a pasar de fase a nosotros y a tierra
    Alguien podria decirme como se hace.
    Gracias de antemano

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Hola,

    Menudo cacao, la salida del inversor es monofasica, una fase y un neutro, el cuadro de protecciones es como cualquier otra vivienda sin el ICP, un diferencial y un magneto por cada circuito.

    Que yo sepa, a efectos de lo que preguntas, la corriente que te entrega el inversor es como la que te entrega la compañía eléctrica, como si fuese la acometida.

    Saludos,

  3. #3
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Disculpa la respuesta, no me hagas caso.

    Saludos,

  4. #4
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    La acometida trae un neutro que viene del tierra del transfor. Aqui está la diferencia cacaomaravillao

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Como? pero que tenéis puesto en un aislada con acometida?

  6. #6
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Es una similitud entre los dos sistemas: aislados de red y con suministro de proveedor

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Si es una casa con instalación fv y red solo tienes que conmutar la red ,preferiblemente de modo automático. Así solo tienes fase-neutro y monofásico.
    Si es otra cosa mas rara explícate porque no te cojo.

  8. #8
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protección

    En la red pública de baja tensión, el neutro esta conectado a tierra y en los inversores hay que hacer lo mismo, llevar una toma de tierra al inversor y el ya se encarga de pasarla al neutro.

    Si tienes un sistema combinado con red y con inversor, necesariamente tienes que tener instalado un conmutador para que nunca se crucen ambas corrientes, en caso contrario tendrás un grave problema, inversor caput.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  9. #9
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Entre cualquiera de las dos lineas de salida del inversor y tierra no hay diferencia de potencial, ademas lo he comprobado con el mio, con lo cual no puede saltar el diferencial, ademas lo he comprobado y no salta obviamente. Entonces que sistema de protección se debe de usar, ya que el ID no sirve.
    Gracias

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Que inversor es?

  11. #11
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Es un Solarinverter de 1500 W onda senoiodal pura

  12. #12
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Tienes que tenerlo todo conectado a una buena toma de tierra
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  13. #13
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Será algo chino, de todas maneras parece que hay error de concepto.
    De la red te llega fase y neutro , del inversor los mismo. Simplemente hay que discriminar una que darse con la otra completamente.
    Un DI de 30mA tiene que funcionar.

  14. #14
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    No hay error de concepto.
    La central productora de electricidad conecta a tierra el neutro de su bobinado que luego lo volvemos a coger del tierra del transformador.
    Pero en un inversor aislado de red, el no entiende de neutro, es un bobinado independiente, que pasa olimpicamente de la red de suministro y de la Tierra.
    El inversor no es chino, lo sumunistra Technosun, es de biena calidad y precio.
    El ID por supuesto que es de 30 mmA.
    Un saludo

  15. #15
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Si me dices Solarinverter 1500w no me dices nada, demasiado generico por si tienes un equipo extremadamente unico.
    Si es uno de aislada normal y le pones un Di con su tierra te funcionará ,puede que incluso te de una señal mas limpia que de la red.

  16. #16
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    En el frontal pone solamente Solarinverter, mirando el el catalogo de Technosun ya me viene como Conversion Device 1500 y me aparece con 8 certificados,tantos EMC como EN.
    Tiene su puesta a tierra perfectamente conectada. La unica opinión que me queda es que internamente no tenga el punto neutro conectado a la tierra. He comprobado con un buscapolos y me dá tensión en las dos lineas, con lo cual no sé cual seria linea y cual seria neutro, para hacer yo mismo la conexión interna, y ya me extraña que no venga conectado internamente.
    Un saludo

  17. #17
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Aqui te pongo el manual de instalación de un inversor de onda senoidal de Solenersa, mirate el apartado 6-2 referente a la instalación del inversor, te habla de la toma de tierra del neutro y de la instalación de un diferencial.

    http://www.solener.com/s250.pdf
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  18. #18
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Pues en este modelo la tierra y el neutro no estan conectados al chasis del aparato, con lo cual el diferencial ni se inmuta, y lo que extraña es que no es un buen inversor y como ya dije en la toma de alterna los dos tienen linea, no tiene linea y neutro.

  19. #19
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Del manual del CD1500w12v
    "This is the most confusing part of grounding. The idea is to connect one of the current carrying conductors, usually the AC neutral and DC negative, to the grounding system."

    Igualico igualico que el difunto de su aguelico........digo....que los victron.

  20. #20
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Transcribo, en la lengua de Cervantes, lo que aparece en el manual de instrucciones de este modelo:
    3.5.1.2 No hay conexión interior hecha en el inversor TCH1500 de cualquier linea o conductor neutral a la toma de tierra de seguridad.
    Con lo cual es logico que no corte el interruptor diferencial y como ya dije antes, las dos lineas son activas.
    Atte.

  21. #21
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Pues tendrás que hacerla, lo raro es que no lo haya hecho el fabricante, no se si será por algunas disposiciones en algún determinado pais, pero me extraña. Prueba a hacerla a ver que pasa, o mejor mandale un correo al fabricante exponiendole el problema y que te de la solución, por otro lado hay inversores que pesan muy poco y creo que no llevan transformador o utilizan un pequeño transformador toroidal y no se si en estos casos se podrá conectar uno de los hilos a tierra.

    Por otro lado tengo una curiosidad, estas en Málaga igual que yo, pareces un usuario de fotovoltaica, sin embargo tienes amplios conocimientos, mi pregunta si la quieres contestar, ¿eres instalador?
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  22. #22
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Hola,

    Yo sigo sin entenderlo, no veo porque no salta el diferencial si el inversor no tiene tiene conectado el neutro a la tierra, segun lo entiendo yo el diferencial mira la corriente de entrada y de salida, cuando hay una diferencia de 30mA salta y descarga la corriente del neutro por el conductor que va a tierra. Supongo que me faltan conocimientos pero no me he podido resistir a preguntar.

    Y otra cosa que no me ha quedado clara es que tipo de corriente es esta, bifasica, bifasica con neutro, monofasica? Entiendo que monofisica pero no lo veo claro ya que JBQ insiste en que tiene dos conductores activos..

    Saludos,

  23. #23
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Los diferenciales sin toma de tierra no actuan.

    La corriente de baja tensión es monofásica, ya que solo tiene una fase, la otra es neutro.

    JBQ esta hablando de corriente bifásica porque en su inversor los dos conductores son activos y por lo tanto es como si tuviese 2 fases
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  24. #24
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protección

    A mi me da en la oreja que como buen aparatejo americano y para cumplir con su dichosa UL ( algo como el Tuv ) respecto a estos dispositivos tiene que tener por narices un Ground Fault Detector interno y para que eso rule el diseño puede diferir con lo que se estila en Épaña.
    Mas o menos el mismo detalle que creo quea Taverok le impide exprimir sus Xantrex XW como dios manda.
    Conchuo en todos los que has usado iban neutro y tierra junto?

    Añado, creo que un diferencial si saltaría pero tarde ,cuando la persona ya hace de puente y el toroidal se excita. Lo bueno es que con tierra salta ya que la carcasa ya deriva.

  25. #25
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protección

    Yo recuerdo haber montado inversores hace ya bastante tiempo que había que conectar uno de los cables a tierra, despues los inversores traen una toma de tierra en la carcasa que esta comunicada internamente con uno de los cables de la salida de ac

    En los inversores de onda modificada, nunca puedes leer correctamente la tensión con un polimetro de los normales, esto lo comprobé hace bastante tiempo con los inversores del modelo DR de Xantrex.

    Claro que yo cuando un inversor me va bien no ando experimentando con otros modelos, por eso esta prueba no la hago normalmente.

    Yo instalo en el cuadro de fotovoltaica me refiero, no en el de la casa, una protección a la salida de ac del inversor de un diferencial y un magnetotérmico para proteger la linea que va al cuadro de la vivienda.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47