Resultados 1 al 6 de 6
- 29/05/2009, 14:07 #1Baneado
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- la coruña
- Mensajes
- 13
ayuda con la seccion cableado
Hola buenas ya se que esto ha salido varias veces pero es que tengo una duda y no la doy resuelto. Me piden realizar un proyecto de una instalacion fotovoltaica aislada para un medidor de nivel de agua en rios. Este medidor dispone de una sonda que realiza cuatro medidas al dia durante 15 min consumiendo 100w cuando esta conectada. Aparte y diariamente se realiza una llamada tlf y una emision de radio . los consumos son los siguientes:
llamda 25w durante 10 min
radio 40 w durante 30 min
distancia del campo de paneles al regulador 5m
regulador al acumulador 2m
regulador a la linea de tlf radio 4m
regulador a la linea del medidor 6m
y me piden para la seccion de cables
1 tramo campo paneles-regulador la distancia es de 5 m anteriormente he calculado en n pneles que he optado por un modelo de 65w me dio 1.38 paneles, entonces colocare dos en paralelo no?
he calculado la intensidad en este tramo y me da 10.83a (65x2/12) ah el sistema es de 12vdc ahora calculo la seccion que es donde tengo la duda
s=o.o36x5x10.83/0.01x? que voltaje debo de poner?, el o.o1 es el 1% de caida maxima de tension.
es que tengo un proyecto parecido y en este tramo le pone 24v y no entiendo porque.
haber si me podeis ayudar tengo mas tramos pero tampoco os quiero molestar tanto
gracias
-
-
Respuesta: ayuda con la seccion cableado
Y dale con el proyecto final de masterd , estáis mas verdes que el muñeco de un semáforo.
Pero como vas a realizar un proyecto si para obtener la intensidad del panel que ademas que viene en las especificaciones divides la potencia entre 12? Será entre 17 aprox. que es la tensión de trabajo del panel.
Para mas inri es en la ecuación donde tienes la duda de la tensión del sistema ,tu mismo has dicho que es 12v . Confirmando que al poner esos dos paneles en paralelo trabajas a 12.
Se pone 12 o 24 en función de la tensión del sistema ,siendo la sección por lo tanto el doble al usar 12 en vez de 24 para los mismos valores.
- 29/05/2009, 15:11 #3Baneado
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- la coruña
- Mensajes
- 13
Respuesta: ayuda con la seccion cableado
no es que estea verde es que no tengo ni puta idea, vamos haber entonces la intensidad del panes esta mal calculada no? se divide por la vmp 16.8v? y en la seccion haber que pongo 12 o 24? y ya se que nno tengo ni puta idea no hace falta que me lo recuerden cada dos por tres gracias por la respuesta
-
Respuesta: ayuda con la seccion cableado
La primera ,si.
La segunda , ¿ que establece la tensión nominal del sistema ? pues la de los elementos. En este caso 12v.
Por cierto ,has visto un tema fijo en este foro sobre el tema?.
- 29/05/2009, 18:58 #5Baneado
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- la coruña
- Mensajes
- 13
Respuesta: ayuda con la seccion cableado
muchas gracias por la respuesta pues no no he visto el tema voy a buscarlo
- 29/05/2009, 19:29 #6Baneado
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- la coruña
- Mensajes
- 13
Respuesta: ayuda con la seccion cableado
le parece bien que cuando tenga los resultados de las secciones los ponga aqui para que le eche un vistazo y me diga si estan bien , se lo agradeceria mucho es que solo me quedan estos calculos para acabar el proyecto y llevo una semana dandole vueltas.