Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Ubicación
    TIERRA
    Mensajes
    405

    Predeterminado I max DC inversor aislada

    Buenas, tengo planteada la siguiene configuracion a 48V:

    *por un lado 3 ramas de 2 módulos en serie de 24 V y 7,61A
    conectado a un regulador de 48V, 40A

    *por otro lado 4 ramas de 2 módulos en serie de 24V y 7,61 A
    conectado a un regulador de 48V, 40A


    De ambos reguladores saco conexión a baterías [ 24 vasos de 2 V en serie = 48V]

    Conecto baterías a inversor/cargador Steca XPC 2200/48V (según ficha técnica este inversor me da una potencia nominal de 1600W, eso quiero decir que me resisitiría una intensidad dc máxima de 1600W/48Vdc = 33,33A dc)

    Esta configuración me parece correcta, tenéis alguna pega???

    Es que es lo que tengo y con ellos tengo que plantear la configuración más adecuada, metiendo esos dos reguladrores así, estarían en paralelo y el inversor sería adecuado yo creo! en cuanto a los consumos no hay problema! sólo es para iluminación tipo focos halógenos!

    que opinais de esta configuración??

    saludos camaradas!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: I max DC inversor aislada

    Pillas un martillo , te cargas los focos halogenos y les pones una iluminación mas eficientes y menos tragona.
    Tienes que mirarte como se ven afectados esos paneles en verano por si no son capaces de completar las etapas de carga, de paso con un outback de 80A te ries del problema de la temperatura, del paralelo, y de todo....
    Sobre ese inversor, Conchuo te podrá decir mas a parte de que son 1600VA ( no vatios ) y que su corriente max de carga son 20A.

    Por el resto ,si no te queda mas remedio.................

  3. #3
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Ubicación
    TIERRA
    Mensajes
    405

    Predeterminado Respuesta: I max DC inversor aislada

    Ok gracias!, entonces, este inversor estaría sobrecargado? si sólo admite 20 A! porque para el regulador 1 tengo 4 ramas (30,44 A), y para el regulador 2 , 3 ramas (22,83A); y si pongo un outback de 80 A, tendría 7 ramas (53,27 A), para el regulador no haý problema , pero sigo teniendo el problema del inversor, si sólo me admite 20A, no?
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: I max DC inversor aislada

    Al inversor le importa un pepino cuantos paneles tengas ,es la parte cargador la que esta limitada a 20A.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47